施工中,,有人提出照明開關內不能通過零線或接地線,。聽聽好像有道理,可是遍查規范,,好像也沒有看到哪條規范說不允許,,況且像樓梯燈安裝中基本上零線都要通過開關盒過渡。,。,。有哪位高人知道,請指點,。,。。
如題.家用三孔插座的PE也就是保護接地吧...在家里零線壞了的情況下.可以當零線和原來的零線換位置用嗎.還有就是有電焊機的時候零線的電流是不是很大.焊機需要零線還是PE接地..
意思就是有10臺設備,,第一臺和最后一臺與建筑物的接地連接板相連,中間的串聯,,這樣行不行,?首先這樣做肯定是不好的,可靠性差,,但我也看到這么做的圖紙,,而且沒找到不允許的規范,所以問下,,請高手答下,。謝謝!2010.3.4中午,,把意思再說明白點:化工廠的一個車間,,供配電系統是TN-S,所以引向電動機的電纜是三相四線制,,四根線為三相三線加一PE線,。車間里為了等電位連接(和防靜電接地)設鍍鋅扁鋼連接。問的是這鍍鋅扁鋼能不能串聯連接設備,。如圖:39樓打叉的圖,;或者比這更離譜的,從一個設備的兩個點引線,?!癎B50303-2002《建筑電氣工程施工質量驗收規范》3.1.7 接地(PE)或接零(PEN)支線必須單獨與接地或接零干線相連接,不得串聯連接?!边@說的應該是電纜里的PE或PEN線吧,。這下應該說清楚了。:lol2010.3.8上午,,大家可以看下70樓,,我覺得應該是不能串聯的規范出處了。謝謝70樓,! 建議樓主給10樓,、39樓、70樓的同志加幣2010.3.31下午,,163樓
在控制柜中,,使用380V隔離變壓器隔離,,但零線對地有電壓,如果接地是不是就起不到隔離作用了呢,?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-2-10 08:55 編輯 ]
為什么有的接地,,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
這個問題有如下幾個疑問,基礎知識本人掌握的不夠,。1:一個人一只手接觸220V火線(裸線)會不會被電擊致死,,假如不會的話為什么,,火線是帶電的為什么不會被電死。一個人一只手拿著火線(裸線)會有什么感覺,,沒任何感覺嗎,?2:電燈只供給火線,不供零線,,電燈能不能亮,。。
各位大俠 幾個變壓器高壓取同一個電源 想請教一下各位 零線能不能連在一起 兩個變壓器裝在一個箱變外殼里低壓側存在聯絡
各位前輩,我是一個今年畢業的本科土木大學生,,面臨現在的就業壓力,,我暫時選擇了一家監理公司任職,談好等年后去上班,,我的真正目標不是一輩子做監理,,我想以后往造價上發展,大家也都知道,,沒有實際施工經驗做造價是不行的,,我的疑惑就在于,做監理能不能學到和施工員一樣的施工經驗,,我究竟應該在工作的時候側重哪些方向才能為以后造價做好準備,,因為好多人都說剛畢業就干監理等于廢了,我覺得這要看個人的,,事在人為,各位前輩們你們能給些指導性的意見嗎?謝謝
專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,,其線芯截面面積不應小于25mm2,。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體。詢問下這個25平的銅線施工的時候 能不能用40*4扁鋼替代,,求施工經驗豐富的大神們指教,。。,。
職稱評審是有通過率的,,評委會會按照申報人員的最終的分數按高到低來選擇,,可能有的人所有條件都是符合的,也到了最后的評審階段,,交了費用,,但最后的結果是沒通過評審,,出現這種情況的原因就是業績材料不夠優秀,達到了評審要求,,但分數排在了后面,,所以評審失敗。 職稱申報只要符合報名要求,,學歷的高低是不會影響通過率的,,主要的原因就是在業績材料上,業績材料準備的專不專業,、充不充分,、完整不完整可以直接影響評審結果,所以在職稱評審的過程中,,業績材料是比較重要的一個環節,,因為籄資料就是一下學歷證書、照片之類的,,大家都有,,真正拉開差距的是業績材料,有的人可能準備的剛剛好就是滿足報名條件,,有的人準備了三四項業績,,這樣優勢就出來了。 不管是評中級還是高級職稱,,職稱伏老師建議大家都要發論文,,雖然各個評委會的文件都沒有要求一定要有論文,而是從十幾項業績中選擇準備兩項就可以,,但建議大家能發就發,,十幾項業績中論文在第一項,任何人的反映的習慣就是先找論文,,看申報人員提交的業績中有沒有論文這一項,,因
按裝照明系統的工作人員在完工后,,試驗各路照明的過程中發現有一路分支漏電,造成上級的四極漏電開關保護跳閘,。(由于這一分支的用的是2P的空開所以漏電不跳,,而它上極的4P總漏電開關跳閘),最后檢查是零線對地漏電,。想請教一下行家,,在不接任何負載把火線也斷開的情況下,只保留零線如果零線接地的話漏電開關也跳閘,?這種漏電開關的漏電保護原理是什么,?謝謝
我們單位的水廠供電是由低壓配電室通過架空線(鋼芯鋁絞線)配出的,,線路全長1500米,,在終端桿處零線接地了,請問為什么這樣做,?這樣做可以嗎,?
一個變壓器,YY地,,我通常是變的二次側中性點,,走2路線,一個是低壓柜內的零母線,,一個是直接用電纜接地,。有錯嗎?如果我用低壓柜內的A相和零母線,,接個220V的照明燈,,有錯嗎?如果沒錯,,不是說:所謂的工作零線是可以接地的,?我干的是箱變,變壓 器和低壓柜1墻之隔,。解釋,,解釋!?。∈裁唇泄ぷ髁?? 火線,,零線中的零線?
請教高手我們單位新建一個廠子,變壓器放在樓頂,,問下零線接地是否可以和樓房的接地共用一個接地網呀[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-30 08:41 編輯 ]
一起來看看哈
新建一個10KV高壓配電所,,在鋼結構廠房內,施工單位測量鋼結構廠房接地后滿足接地電阻要求,,小于0.5歐姆,。因此施工單位的說10KV高壓配電室內的接地和鋼結構廠房的接地工用,請問這樣有沒有什么弊端和問題,。
避雷帶的集中接地裝置與主接地網連接,,但是其中有一個接地極位于變壓器的事故油池下面,不知道可不可以,,集中接地裝置大概埋深4米,,規范里好像沒有這方面的規定,希望大家多多解釋
小弟是做網絡機房的,,平時做接地都是做的聯合接地,,強電弱電連防雷、防靜電都接在一起,。但看到一些文章說不允許這樣做,,具體應該是怎樣,請各位指教
本帖最后由 掃噶掃噶00 于 2015-5-5 15:57 編輯 求解決啊 這個框框可以看著面積配筋 不用手算很方便 這是哪個插件還是我裝的這個配筋助手使用不對
零線能不能接地