給大家說說三相組合式過電壓保護器與傳統避雷器的區別:1. 三相組合式過電壓保護器采用氧化鋅非線性電阻和放電間隙串聯的結構,,使兩者互為保護;放電間隙使氧化鋅非線性電阻的荷電率為零,,氧化鋅的非線性特性又使放電間隙動作后立即熄弧,,無續流,、無截波,放電間隙不再承擔滅弧任務,,提高了產品的使用壽命,,在操作過電壓下,動作壽命可達105次,;2. 三相組合式過電壓保護器采用四星形接法,,可將相間過電壓大大降低,與常規避雷器相比,,相間過電壓降低了60~70%,,保護的可靠性大為提高;3 .采用硅橡膠外套和高壓電纜外引結構的三相組合式過電壓保護器,,除具有瓷絕緣外套的電氣性能外,,還具有易安裝、密封性強,、體積小,、耐震(振)動等優點,,可直接安裝在開關柜的手車底盤上或互感器室內;4. 三相組合式過電壓保護器使用環境溫度為-40℃~+40℃,,海拔高度小于2000m
哪位大俠有JB/T10496-2005《三相組合式無間隙金屬氧化物避雷器》,請給小弟提供一份,。謝謝我的郵箱地址:[email protected]
一般來說,,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,,這包括避雷器的效驗嗎?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,,是不是可以喲,?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀?
有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,,為什么要設置避雷器,,規范哪條,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,,規范哪條,,知道的回答一下,謝謝了
1,、三相組合式過電壓保護器采用氧化鋅非線性電阻和放電間隙相組合的結構,,使二者互 為保護。放電間隙使氧化鋅電阻的荷電率為零,,氧化鋅的非線性特性又使放電間隙動作 后立即熄弧,,無續流,無截波,,放電間隙不再承受滅弧任務,,提高了產品的壽命。 2,、電壓沖擊系數為1,,在各種電壓波形下放電值均相等,不受各種操作過電壓波形的影 響,,過電壓保護值準確,,保護性能優良。 3,、采用四星型接法,,對相間和相對地的過電壓均能起到可靠的限制作用??蓪⑾嚅g過電 壓大大降低,,與常規避雷器相比,,相間過電壓降低了60%-70%,大大提高了保護的可靠性 ,。 4,、三相組合式過電壓保護器采用硅橡膠外套和高壓電纜外引結構,具有易安裝,、密封性 強,、體積小、耐振動等優點,??芍苯影惭b在開關柜的手車底盤上火互感器室內。 5,、過
低壓柜進線柜裝的浪涌保護器上的微斷,,當雷電產生高壓大電流,這個微斷會動作么,,動作的話,,下次產生高壓大電流浪涌保護器不是起不到作用了?
今天用手機在本論壇看到一個避雷的安裝問題有很多種說法,。第一:避雷器應該安裝在進線端,,產應在避雷器前安裝熔斷器。第二:避雷器應該安裝在進線端,,可以不在避雷器前安裝熔斷器,。第三:避雷器可以安裝在斷路器后端,可以不用在避雷器前安裝熔斷器,。第四:避雷器可以安裝在斷路器后端,,并應在避雷器前安裝熔斷器。上面4種說法有幾種對的,,請各位討論討論,。首先我先說吧,我覺得1,,3可以,。本人覺得4也可以,只是有斷路器,,再弄個熔斷器有點多余而已,。1、安裝熔斷器,,可防止避雷器出故障跑前級開關,。3、已經有斷路器,,可以不用安裝熔斷器,,如果要安裝,,也只是為了一個明顯的斷開點,方便安全更換,。
現有1條涂裝線,有2臺噴柜,噴柜送風為全送全排,要求恒溫恒濕,計劃采用組合式風柜,制冷采用冰水機組,制熱采用電加熱,如果采用該種方式,有沒有現成的控制器,不需要用PLC編寫程序,如果有,一般用哪個廠家比較好,還有就是組合式風柜哪個廠家性價比比較高
不知大家有沒聽說提前放電針這種避雷器,,比如法 杜爾-梅伸衛星牌的。你們在選用避雷針時考慮那些因素,?大家都用什么牌的?。坑袥]接觸到提前放電針這種避雷針的同行,?能講講這東東使用效果怎樣?聽說不太現實這東東,。大家踴躍發言?。∨枷炊?!
運行中擊穿
請問浪涌保護是不是就是避雷器?
低壓進線總柜一般都裝避雷器或浪涌保護器嗎?比方說GCS柜,,GGD柜,,等等我看到過GCS有裝的,GGD柜又沒有裝,,不知道為什么,?
在一個配電箱里,避雷器的安裝位置是應該在電源進線總斷路器之前,還是應該加一個斷路器并且接在饋出回路上(即作為配電箱的饋出回路之一,與該配電箱的其它饋出回路平等的接法)?請問什么圖籍上講得有?因為我們配電箱控制的設備有時是安裝在室外或者天臺屋面上的,請問這時的配電箱避雷器是否安裝方法會要求有所不同?謝謝!
圖片是箱變內避雷器與母排的連接,,各位看看有什么問題,?
一臺35/10kv的主變,35kv開關柜電纜出線到變壓器,,然后10kv電纜出線到10kv開關柜,,開關柜內均配置了避雷器,請問在主變兩側是否還需加裝避雷器,?好像跟電纜長度有關,,那么有沒有具體規定,,請幫忙解答!非常感謝??!
我剛接了一個690V系統的工程,在選避雷器時碰到問題了,我選的是YH1.5W-0.8/2.3的型號,但廠家說這個型號是用于電機中性點保護用,不用于配電保護的.開關,互感器都有690V的,就是避雷器找不到合適的,請各位高手指點一下690V系統避雷器該用什么型號的?謝謝!
若三層辦公樓內設一臺箱式變壓器,且變壓器為1250KVA,單獨安裝在一層中部,請問此臺變壓器中有無避雷器?若有,請問避雷器是否存在調試?
最近我們一回110KV外線雷擊跳閘了,準備在線路加裝線路氧化鋅避雷器,。目前哪家生產的避雷器質量好,?如何選擇安裝地點和安裝?是否需要每年進行預試,?請高人解惑,。避雷器給人的印象可靠性不高,應用避雷器因為本身的問題又可能帶來新的問題,?真俋筋,。
因為設計單位設計的KYN28柜一次系統圖沒有壓變避雷器柜,將避雷器放計量出線柜,,是固定式安裝的,,請問大家KYN28柜內避雷器到底能否固定式安裝,另外說明一下,,本計量柜的計量電壓互感器要求固定式安裝,,不能和熔斷器一起裝在一個手車內.
我負責一項工程 一打雷避雷器就爆裂了,避雷器采用的是西安電瓷廠的氧化鋅避雷器,,型號是: HY1.5W-0.28/1.3 安裝位置在電容柜的總開關出線端,,而且在總進線的開關處還有避雷器,也是氧化鋅避雷器型號是:HY1.5W-0.5/2.6 各位朋友有什么好的辦法解覺方法,,請幫忙分析分析,。多謝:handshake