各位同行: 我沒有經驗,,在遇到一個小區設計時傻眼了 一個共有兩千戶的住宅小區,北面有個車庫和四個小高層,,大約有30棟住宅樓吧,,整個小區功率大約為3000千瓦,整個小區大約300*300米的尺寸,,應該設置幾個變配電室,,
請大家討論一下,,關于配電室消防設計,配電室消防是只設計手提滅火器就可以,,還是要設置氣體滅火器,。配電室的消防是否納入到小區內整個消防體系
地下室設置高壓配電室及變壓器室,,有無高度要求,?是多少,? 可否直接將箱變直接放在地下室內? 高壓室在地下室是否應該高于地下室地坪,?應該高多少,?
單體建筑,大約12戶電表,,需要一個小的配電室,,想把配電室放在樓梯間,高度1.8米,,請問可以么規范又沒有要求配電室最低高度,。
對于變配電室及柴發房,是否有要求:對于設置的門之間,,要保護5m的直線距離,?1、這樣的要求,,在哪里的規范能找到,?2、為什么要有這樣的要求呀,?,?不明白。并且找了規范,,還沒有找到,。
單位準備建新樓,,設計院的方案中把高壓配電室設置在地下車庫,,因為對電這方面 不了解,所以想請教以下,,配電室對環境的要求,,在地下車庫,肯定設計防水,、防潮,、排風等問題,還有,,安全問題,,配電室與停車場間距多少?
有幾個問題一直不能確定,,查了相關規范說的也不太清楚,而且還有些矛盾,,請大師指點,。。,。1.沒有變電功能的配電室(就放幾個低壓配電柜的那種)對建筑專業有什么要求(門朝室外開啟還是朝室內疏散方向開啟,?用幾級防火門?室內地坪高度要比周圍高多少,?設門檻嗎,?),能不能套用規范對變配電室的相關條文,?2.放有火災控制器的值班室(沒有機械防排煙和自動滅火系統不設專用的消防控制室),,對建筑有特殊要求嗎?3.如果設置的是消防控制室,,門必須是直通室外的門嗎,?還是說可以朝室內疏散方向開啟?門的防火等級是幾級,?
作者 李長啟 精細化工電氣隨筆
無人值班的配電室在安裝容量上有要求嗎,?如題: 無人值班的配電室在安裝容量上要低于多少配電室才允許無人值班,?標準規范上有要求嗎?請各位大俠明示,,非常感謝,!
最近在做有個外地項目,由于供電局對配電室層高要求與本地不同造成很大的波折,,故開貼收集各地供電部門對配電室層高要求,,希望大家多多參與,提供數據,。小生在這里謝過了,。:D
本帖最后由 a396673967 于 2017-6-23 09:12 編輯 如果一個項目地下只有一層,變配電室可不可以設在地下一層,,應該和建筑提什么要求,?是不是變配電室里面需要要做排水?
高壓配電室1、高壓配電室長度超過7m時應設置兩個門,,并宜布置在兩端,。GG-1A型開關柜的搬運門寬1.5m、高2.5~28m,。2,、固定式開關柜操作通道的推薦尺寸,從盤面算起,,單列布置為2m,,雙列布置為2.5m。當開關柜的數量較多時,,其通道寬度可適當加大,。3、在高壓配電室內,,一般只裝設高壓開關柜,,當柜的數量較少時(如四臺及以下時)也可和低壓配電屏布置在同一房間內,但不宜面對面布置,,單列布置時與低壓配電屏之間凈距不應小于2m,。4、架空出線時,,出線套管至室外地面的最小高度為4m,,出線懸掛點對地距離一般不低于4.5m。高壓配電室的高度,,應根據室內外地面高差及滿足上述距離而定,,凈空高度一般為4.2~4.5m。5,、室內電力電纜溝底應有坡度和集水坑,,以便于臨時排水,溝蓋宜采用花紋鋼板,。相鄰開關柜下面的檢修坑之間,,宜用磚墻隔開。6,、供給一級負荷用電的配電裝置,,在母線分段處應設有防火隔板或有門洞的隔墻。低壓配電室1,、低壓配電屏一般不靠墻安裝,,屏后距墻約1m,
各位高手,,我們單位在安全檢查過程中有人提出10kv配電室要使用防爆照明燈具,請問是否正確,?除了10kV及以下變電所設計規范(GB50053-94)還有其它規范要求嗎,?
甲方(開發商)要求高(井道空間小、用戶數不可少,、配電柜要做小,、還要方便查詢、可升級遠程抄表,、成本不能高,。。,。)設計院出圖有難度,, 成套廠成套按裝也不容易。 為此我們生產出了一種三全其美的電能表(集中式電能表),,具有價格,、性能、空間,、紅外,、遠抄等諸多優勢,集中式電表正成為當今建筑行業的主流,。成都在售新樓盤中,,就有34個采用了集中式電表我們為大家免費提供電能表柜機設計方案、電能表計量,、檢驗,、技術咨詢等服務本人是電表廠家的,本人只是建議采用我廠的電表,,如果你也遇到了這種要求高且實施起來也有難度時,,請想一想這種方案或許能起到事半功倍的效果,。:handshake :handshake 當然用單表也可以嘛,,這在農村還是主流呢。:lol :lol 功能特性· 準確可靠,、含方便的電量查詢按扭· 多用戶集于一表計量,、可單相與三相任意組合使用· 體積小· 節能省電·
配電室的凈高最低要求多少?我印象中以前在哪見過是3.6米的,可是這會兒翻了GB50052,、GB50053,、GB50054,都沒找著相關的規定,,請問誰知道的,?:handshake :handshake :handshake
低壓配電設計規范中要求,當配電裝置的長度大于7米時,,這種配電室就要設兩個出口,。出口應布置在配電裝置的兩端, 除了這些外,,還有沒有其他的要求
來源:頭條號 電氣設計狄老師 版權歸原作者所有,,侵權請聯系刪除 配電房定義是:配電房又叫配電所,,在國家標準里面,配電所的定義是:"所內只有起開閉和分配電能作用的高壓配電裝置,,母線上無主變壓器",。配電房電壓等級在35KV等級以下,內部安裝有開關,、互感器,、電容器以及相關的保護測量裝置。 通俗點說:蓋個房子,,把變壓器放進去,,還有進出線柜之類的,就成配電房(室)了規模較大的,,多臺變壓器,、高壓柜、低壓柜等等各種,,完成變壓,、分配電能的一個獨立場所,或建筑物內的一個區域內,。
現有一配電室,沒有氣體滅火系統,,我們向甲方提出需做氣體滅火才能滿足消防驗收,,但甲方需要我們施工單位提交相關設計依據才會去做設計變更(甲方想省錢一直不問設計院),自己查了下沒找到,,請問各位大神有什么依據沒有,!求幫忙
現有一配電室,,沒有氣體滅火系統,,我們向甲方提出需做氣體滅火才能滿足消防驗收,但甲方需要我們施工單位提交相關設計依據才會去做設計變更(甲方想省錢一直不問設計院),,自己查了下沒找到,,請問各位大神有什么依據沒有!求幫忙