各位同行: 我沒有經驗,,在遇到一個小區設計時傻眼了 一個共有兩千戶的住宅小區,北面有個車庫和四個小高層,,大約有30棟住宅樓吧,,整個小區功率大約為3000千瓦,整個小區大約300*300米的尺寸,,應該設置幾個變配電室,,
地下室設置高壓配電室及變壓器室,,有無高度要求,?是多少? 可否直接將箱變直接放在地下室內,? 高壓室在地下室是否應該高于地下室地坪,?應該高多少?
請大家討論一下,關于配電室消防設計,,配電室消防是只設計手提滅火器就可以,,還是要設置氣體滅火器。配電室的消防是否納入到小區內整個消防體系
單體建筑,,大約12戶電表,,需要一個小的配電室,想把配電室放在樓梯間,,高度1.8米,,請問可以么規范又沒有要求配電室最低高度。
單位準備建新樓,,設計院的方案中把高壓配電室設置在地下車庫,,因為對電這方面 不了解,所以想請教以下,,配電室對環境的要求,,在地下車庫,肯定設計防水,、防潮、排風等問題,,還有,,安全問題,配電室與停車場間距多少,?
對于變配電室及柴發房,,是否有要求:對于設置的門之間,要保護5m的直線距離,?1,、這樣的要求,在哪里的規范能找到,?2,、為什么要有這樣的要求呀?,?不明白,。并且找了規范,還沒有找到,。
無人值班的配電室在安裝容量上有要求嗎,?如題: 無人值班的配電室在安裝容量上要低于多少配電室才允許無人值班,?標準規范上有要求嗎?請各位大俠明示,,非常感謝,!
有幾個問題一直不能確定,,查了相關規范說的也不太清楚,而且還有些矛盾,,請大師指點,。。,。1.沒有變電功能的配電室(就放幾個低壓配電柜的那種)對建筑專業有什么要求(門朝室外開啟還是朝室內疏散方向開啟,?用幾級防火門,?室內地坪高度要比周圍高多少?設門檻嗎,?),,能不能套用規范對變配電室的相關條文?2.放有火災控制器的值班室(沒有機械防排煙和自動滅火系統不設專用的消防控制室),,對建筑有特殊要求嗎,?3.如果設置的是消防控制室,門必須是直通室外的門嗎,?還是說可以朝室內疏散方向開啟,?門的防火等級是幾級?
作者 李長啟 精細化工電氣隨筆
甲方(開發商)要求高(井道空間小、用戶數不可少,、配電柜要做小,、還要方便查詢、可升級遠程抄表,、成本不能高,。。,。)設計院出圖有難度,, 成套廠成套按裝也不容易。 為此我們生產出了一種三全其美的電能表(集中式電能表),,具有價格,、性能、空間,、紅外,、遠抄等諸多優勢,集中式電表正成為當今建筑行業的主流,。成都在售新樓盤中,,就有34個采用了集中式電表我們為大家免費提供電能表柜機設計方案、電能表計量,、檢驗,、技術咨詢等服務本人是電表廠家的,本人只是建議采用我廠的電表,,如果你也遇到了這種要求高且實施起來也有難度時,,請想一想這種方案或許能起到事半功倍的效果。:handshake :handshake 當然用單表也可以嘛,,這在農村還是主流呢,。:lol :lol 功能特性· 準確可靠,、含方便的電量查詢按扭· 多用戶集于一表計量、可單相與三相任意組合使用· 體積小· 節能省電·
各位高手,我們單位在安全檢查過程中有人提出10kv配電室要使用防爆照明燈具,,請問是否正確,?除了10kV及以下變電所設計規范(GB50053-94)還有其它規范要求嗎?
本帖最后由 a396673967 于 2017-6-23 09:12 編輯 如果一個項目地下只有一層,,變配電室可不可以設在地下一層,,應該和建筑提什么要求?是不是變配電室里面需要要做排水,?
最近在做有個外地項目,由于供電局對配電室層高要求與本地不同造成很大的波折,,故開貼收集各地供電部門對配電室層高要求,,希望大家多多參與,提供數據,。小生在這里謝過了,。:D
配電室的凈高最低要求多少?我印象中以前在哪見過是3.6米的,,可是這會兒翻了GB50052,、GB50053、GB50054,,都沒找著相關的規定,,請問誰知道的?:handshake :handshake :handshake
高壓配電室1,、高壓配電室長度超過7m時應設置兩個門,,并宜布置在兩端。GG-1A型開關柜的搬運門寬1.5m,、高2.5~28m,。2、固定式開關柜操作通道的推薦尺寸,,從盤面算起,,單列布置為2m,,雙列布置為2.5m。當開關柜的數量較多時,,其通道寬度可適當加大,。3、在高壓配電室內,,一般只裝設高壓開關柜,,當柜的數量較少時(如四臺及以下時)也可和低壓配電屏布置在同一房間內,但不宜面對面布置,,單列布置時與低壓配電屏之間凈距不應小于2m,。4、架空出線時,,出線套管至室外地面的最小高度為4m,,出線懸掛點對地距離一般不低于4.5m。高壓配電室的高度,,應根據室內外地面高差及滿足上述距離而定,,凈空高度一般為4.2~4.5m。5,、室內電力電纜溝底應有坡度和集水坑,,以便于臨時排水,溝蓋宜采用花紋鋼板,。相鄰開關柜下面的檢修坑之間,,宜用磚墻隔開。6,、供給一級負荷用電的配電裝置,,在母線分段處應設有防火隔板或有門洞的隔墻。低壓配電室1,、低壓配電屏一般不靠墻安裝,,屏后距墻約1m,
各位大俠幫幫忙??!對于采用下進線,下出線方式的低壓配電室,凈高多少能夠用?當然,配電柜下有電纜溝,是下臥的. 而對于上進線,,上出線方式的低壓配電室,具體應該留多高的空間??
現將供電局要求的:變配電新裝,、新改造工程必須配備技術資料提供一下,以供各位分享:1,、電纜線路地理平面圖2,、電纜線路系統接線圖3、電纜敷設圖及剖面圖,,特殊結構圖4,、防火阻烯措施圖紙資料5,、電纜接頭和終端頭設計裝配總圖6、各種型式電纜截面圖7,、電纜的地面標志,,中間頭標志是否齊全,符合要求8,、電纜線路設備一覽表9,、接地裝置布置圖和試驗記錄10、高壓開關柜移交技術資料,。以上是廣電集團發出的最新消息,!
高壓配電室通風要求如下:1,、高壓配電室的一面為室外墻,因為靠著馬路,,所以不允許裝軸流風機,;2、配電室內不允許走風管,,不裝吊頂;3,、其余三面為內墻,。我考慮再三,只有在內墻上裝排氣扇,,然后用風管把排風引入風道中,。請問這樣做可以嗎?用什么樣式的排氣扇,?排氣扇與管道以及內墻怎么連接,?是不是還有別的方法?
我們單位的配電室要進行裝修,不知道有沒有對門窗屋頂的規定,?能不能使塑鋼窗,?屋頂進行“平改坡”,需要注意些什么,?謝謝各位,!
高低壓配電室對通風空調有何要求?本人查了采暖通風設計規范,,上面沒有具體規定,,不知道其他規范上有沒具體要求,,請各位大哥指教。謝謝,。在我們這個項目上,,設計上對低壓配電室有進行通風及排風處理,但是高壓配電室就沒有進行任何處理,,不知道這樣合理不,?