在一裝機容量為240KW的配電室里,如何進行空調消除余熱,?已知室外平均溫度為36度,,室外計算溫度為41度,地點在北緯20度,,東經73度的地區,房間大小為6.75x5.65x3.1米,,要求室內溫度為35度,整體式(窗式)空調可以嗎,?如何選型設計空調,?
小弟是中央空調施工單位的施工人員,現在做的工程配電室沒有考慮空調,甲方現要求加上空調,我想請教各位大蝦,配電室建筑面積是120m2,應配多大的冷負荷!應配幾個送風口,規格多大?
配電室有4臺1250KVA變壓器,,電容柜、直流屏柜及其它高低壓柜共計30個在地下室,。我是按變壓器的40%負載,,1.5%的變壓器損耗算的熱量,,電柜按每臺500W*30=15KW,變壓器負荷=1250*40%*1.5%*4=30KW,共計45KW+45*10%=49.5KW空調冷負荷,。
新鄉某企業低壓配電室溫度在通風條件下達到42℃,,甲方向采用中央空調降溫至30℃,,該房間290平方,高8米,,配電柜如下:250kw配電柜20個,,45kw配電柜8個,220kw配電柜1個,,200kw配電柜1個,,132kw配電柜1個,110kw配電柜1個,,所以配電柜均帶變頻器,,請問哪位高手能夠算一下該房間配電柜的冷負荷,如何計算,?哪里有相關參考資料,?謝謝!
新鄉某企業低壓配電室溫度在通風條件下達到42℃,甲方向采用中央空調降溫至30℃,,該房間290平方,,高8米,配電柜如下:250kw配電柜20個,,45kw配電柜8個,,220kw配電柜1個,200kw配電柜1個,,132kw配電柜1個,,110kw配電柜1個,所以配電柜均帶變頻器,,請問哪位高手能夠算一下該房間配電柜的冷負荷,,如何計算?哪里有相關參考資料,?謝謝,!
我這有一個低壓配電室,有兩段母線,,分段運行,,由兩臺1250KVA油變壓器(10KV72.17A/400V1804.3A)供電?,F(xiàn)在正常Ⅰ、Ⅱ電流基本都在1000A左右,現在要添加一套設備,,打算現場設配電箱,,主要設備有1臺風機電機185KW,3臺110KW水泵(2用1備),那么新增負荷就有185+110*2=405KW,,再加其它小設備,,正常運行時約要450KW容量,該怎么引電源呢,?沒做過這方面的計算,,請教各位。全部從1段上接有點不夠吧,,原來的1000A,,再加上新增設備的大約800A,快要超過變壓器額定電流了,,不行吧?這樣的話是不是得分兩段引呢,?請各位給個方案,以及要用的電纜大小另外如里變壓器是1600KVA的油變(2次電流是2309.4A),,那么加450KW應該是沒有問題吧,,但是呢我還有個問題,是否還需要考慮電機啟動電流的容量,?
我剛剛做的一個配電室,,27層大樓建筑群含有商場,地下車庫,,賓館,住宅公寓,。配電室設在地下二層,,選擇3臺變壓器:2*1600+1*630,變壓器容量受甲方限制,,我覺得選2*1600+1250的比較合適,,各位的意見如何
對于變配電室低壓屏負荷分配有一些問題,想要請教各位:1,、雙回路供電的問題 兩臺變壓器1#,、2#分別帶I#、II#母線,,I#,、II#母線設母聯,應急母線III#接自I#母線并與柴機進線互投,,請問現在有一配電箱為末端互投,,其中備用進線接自III#母線,,請問主用進線接自II#母線肯定沒問題,但可以接在I#母線上嗎,?如果可以的話,,則一旦1#變壓器不工作,則備用電源必須經過母聯,、I#母線,、III#才能供電。2,、變壓器負荷分配的問題 兩臺變壓器供電: 方案一:動力負荷和電照負荷分別由兩臺變壓器供電,,這樣保證了動力負荷啟動時對變壓器壓降對電照的影響,但這樣可能會造成兩臺變壓器負荷率相差很大(因為設計計算負荷與實際運行時負荷相差很大) 方案二:動力負荷和電照負荷均勻分布在兩臺變壓器上,,這樣基本能保證兩臺變壓器負荷率相當,,但會有大設備啟動時對電照的壓降影響。 你認為那種方案最佳呢,?希
配電室820A的負荷電流,多大進線電纜合適呢,?供電處距該配電室220米,。用3根YJV 3×185的電纜是否用著浪費呢?多謝,!
我們有個用戶,,計劃建設一個信息中心機房,他們說機房很重要,,是一級負荷,,不能斷電,設計了1座10kV變電站 安裝2臺1000kVA變壓器,。下面問題是:1,、由于附近只有1座開閉站可以供電,我們計劃就是由開閉站的兩段母線給他供電,,但是用戶說不是2個獨立電源,,不能滿足一級負荷供電設計要求,,而且他還要求電纜要分開走。但是我認為開閉站都是由上游的1個110kV站來的,,附近也沒有其它電源,,根本不可能有嚴格意義上的獨立電源啊。2,、用戶的這個10kV站設計有母聯,,但是設備非要設計在2個分開的房間內,中間用母線連接,,還有一個方案說就取消母聯,,說一級負荷要求在母線分段處要有物理隔離,有這種說法嗎,?我覺得這種設計對運行人員來說很麻煩啊,,在一個空間內都不能看到整體變電站的設備,而且所謂的物理隔離有什么意義嗎,?都是封閉式的開關柜,?
現在大連有一個工程,是個餐飲酒店,,2500平方,,分大堂和包間。現在空調是用水冷冷水機組,,新風系統用新風機組,。新風量按30m3/h,一,、二層大堂按200人計算,,使用6000m3/h的新風機組,三,、四層包間按100人計算,,使用3000m3/h的新風機組現在配末端盤管,請教大家應該選多大的單位冷負荷,。謝謝指教??!
隔壁做風的請長假,,頭竟要我這個做水的來做風,真是要瘋了,!求大家?guī)蛶臀野桑,。?事情是這樣的,本來是是有新風和VRV系統送風的,,冷負荷已經算好了,,但現在只用VRV系統了,,不要新風了,這樣冷負荷要不要重算,?還有就是不要新風違不違反規定,? 還有,新增了一個廁所,,這個廁所離原有的排風管的立管較遠,,排風還能接過去排么?
各位同行: 我沒有經驗,在遇到一個小區設計時傻眼了 一個共有兩千戶的住宅小區,,北面有個車庫和四個小高層,,大約有30棟住宅樓吧,整個小區功率大約為3000千瓦,,整個小區大約300*300米的尺寸,,應該設置幾個變配電室,
書上說,,要將變配電室建于負荷中心,,舉個例子,有一2500KVA的變壓器加與之相配的高壓柜與斷路器,、低壓柜與斷路器,,如果把它分成5個500KVA的變壓器和相應的高壓柜和相應的斷路器,和車間配電室合建,,這樣可以深入負荷中心,,可以省下許多的低壓電纜,可是這又增加了許多的高壓柜,、高壓電纜,,并且2500KVA變壓器的價格小于5個500KVA變壓器的價格,如果在300-400米的范圍內,,也不見得就省錢啊,,我說的是10KV系統制造業,請各位幫我分析下哪種方法省錢,![ 本帖最后由 wxy5172 于 2011-2-27 22:55 編輯 ]
是這樣的,,小弟目前做一個1400m^2左右的半地下商場,地點在廣西,,按冷指標300W/M^2計算冷負荷是430KW,。乘以系數0.9有387KW我本來做了一臺風冷螺桿機和兩臺送風機,后來老板說不用做了,甲方那邊沒定下來怎么做空調,,應該是會做室外機,,讓我給電專業提供下功率讓他們配下電即可。,。,。室外機我覺得應該是VRV系統,但是不知道如何根據冷負荷計算配電功率,。,。。我想了下,,應該要計算室外機和室內機的,,手頭上又沒有合適的VRV的產品樣本。,。,。有高手能根據冷量估算配電功率的嗎,求教下,。,。。
小區內有高層住宅,,含有二級負荷,雙電源供電,,主用電源掉電后,,備用電源投切時是否需要切除三級負荷,該如何切除,。之前我采用的方法是三級負荷出線開關加欠壓脫扣,。還有更好的方法嗎,因為掉電后撷阈枞斯ず祥l,,很麻煩
一個廠房,三層,每層1600平米在一層做變配電室,我給的照明負荷是三級,一回路供電.但照明燈具用的是帶蓄電池熒光?保證在斷電的時候檢修使用請問這樣做對嗎
1,、接觸器的線圈從失電到常開觸點斷開的時間為100ms之內(各種接觸器不同,取個大概值)2,、PC級ATS切換時間也在100ms之內那么重要的二級負荷(如工藝冷卻塔,,工藝循環水泵等)是否能雙電源供電,末端切換,。切換的時候泵停掉了然后再要需要一段時間,,但在這段時間內就會造成爐子的燒壞或爆炸,就算做了遠程啟停的話那在中控室啟動泵也是需要不短時間的,。按這樣的情況是否需要做UPS 供電,。但是泵的電量很大,做UPS的話需要很大空間,,有點不切實際,。請大俠們指點下,我的想法有什么問題,,使勁拍,。跟室里的人討論很久了沒有定論。
我來自江蘇,是一名小區的供配電設計師,,我省的《新建居住區典型設計》里面的低壓密集型母線槽(從變壓器至低壓進線開關這一段)都是設計成三相五線制,,但是為什么低壓柜里面的母排采用的是三相四線制的?低壓出線也是選用的4芯帶鎧電纜,!可是居民用電都是采用的三相五線制,,那么PE是哪里引來的?是不是N線在表箱里面分出來的,! 另外,,地下配電室和地面配電室有什么不同?我注意到,,地面配電室的高壓柜都是采用的半絕緣環網充氣柜,,但是地下配電室都是采用的全絕緣充氣柜!為什么要這樣設計,? 地下配電室的的接地和地面配電室的接地有什么不同嗎,?是不是地下配電室的低壓出線電纜都必須采用4+1的電纜?如果不是采用4+1的電纜,,那么我們什么時候用到4+1的電纜,? 補充:供高層用的低壓電纜和普通多層用的電纜有什么區別嗎?
有個展廳,層高9.9米,,兩面都是玻璃幕墻,,負荷很大,想采取分層空調的方式,,上部分不制冷,,想在高度5.6米處噴口側送那么負荷怎么算,?門窗負荷要算5.6米以上的嗎,還有空氣滲透量怎么算,?
配電室冷負荷
配電室冷負荷專題,,為您提供配電室冷負荷相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與配電室冷負荷 相關的專業交流討論,,更多配電室冷負荷相關內容請?jiān)L問