  • 怎樣確定配電室的冷負荷?

    在一裝機容量為240KW的配電室里,,如何進行空調消除余熱,?已知室外平均溫度為36度,室外計算溫度為41度,,地點在北緯20度,,東經73度的地區,房間大小為6.75x5.65x3.1米,要求室內溫度為35度,,整體式(窗式)空調可以嗎,?如何選型設計空調?

  • 配電室應配多大空調冷負荷

    小弟是中央空調施工單位的施工人員,現在做的工程配電室沒有考慮空調,甲方現要求加上空調,我想請教各位大蝦,配電室建筑面積是120m2,應配多大的冷負荷!應配幾個送風口,規格多大?

  • 配電室空調負荷這樣計算可以嗎,?

    配電室有4臺1250KVA變壓器,電容柜、直流屏柜及其它高低壓柜共計30個在地下室,。我是按變壓器的40%負載,,1.5%的變壓器損耗算的熱量,電柜按每臺500W*30=15KW,變壓器負荷=1250*40%*1.5%*4=30KW,,共計45KW+45*10%=49.5KW空調冷負荷,。

  • 低壓配電室冷負荷如何計算,?

    新鄉某企業低壓配電室溫度在通風條件下達到42℃,,甲方向采用中央空調降溫至30℃,該房間290平方,,高8米,,配電柜如下:250kw配電柜20個,45kw配電柜8個,,220kw配電柜1個,,200kw配電柜1個,132kw配電柜1個,,110kw配電柜1個,,所以配電柜均帶變頻器,請問哪位高手能夠算一下該房間配電柜的冷負荷,,如何計算,?哪里有相關參考資料?謝謝,!

  • 高壓配電間冷負荷如何計算?

    新鄉某企業低壓配電室溫度在通風條件下達到42℃,,甲方向采用中央空調降溫至30℃,,該房間290平方,高8米,,配電柜如下:250kw配電柜20個,,45kw配電柜8個,220kw配電柜1個,,200kw配電柜1個,132kw配電柜1個,,110kw配電柜1個,,所以配電柜均帶變頻器,請問哪位高手能夠算一下該房間配電柜的冷負荷,,如何計算,?哪里有相關參考資料?謝謝,!

  • 27層大廈配電室負荷計算表

    我剛剛做的一個配電室,,27層大樓建筑群含有商場,,地下車庫,賓館,,住宅公寓,。配電室設在地下二層,選擇3臺變壓器:2*1600+1*630,,變壓器容量受甲方限制,,我覺得選2*1600+1250的比較合適,各位的意見如何

  • 低壓配電室負荷計算問題

    我這有一個低壓配電室,,有兩段母線,,分段運行,由兩臺1250KVA油變壓器(10KV72.17A/400V1804.3A)供電?,F(xiàn)在正常Ⅰ,、Ⅱ電流基本都在1000A左右,現在要添加一套設備,打算現場設配電箱,,主要設備有1臺風機電機185KW,3臺110KW水泵(2用1備),,那么新增負荷就有185+110*2=405KW,再加其它小設備,,正常運行時約要450KW容量,,該怎么引電源呢?沒做過這方面的計算,,請教各位,。全部從1段上接有點不夠吧,原來的1000A,,再加上新增設備的大約800A,,快要超過變壓器額定電流了,不行吧?這樣的話是不是得分兩段引呢,?請各位給個方案,,以及要用的電纜大小另外如里變壓器是1600KVA的油變(2次電流是2309.4A),那么加450KW應該是沒有問題吧,,但是呢我還有個問題,,是否還需要考慮電機啟動電流的容量?

  • 按照什么要求設置配電室,?

    各位同行: 我沒有經驗,在遇到一個小區設計時傻眼了 一個共有兩千戶的住宅小區,,北面有個車庫和四個小高層,,大約有30棟住宅樓吧,整個小區功率大約為3000千瓦,整個小區大約300*300米的尺寸,,應該設置幾個變配電室,,

  • 請教大家關于冷負荷的問題

    現在大連有一個工程,是個餐飲酒店,,2500平方,,分大堂和包間。現在空調是用水冷冷水機組,,新風系統用新風機組,。新風量按30m3/h,一,、二層大堂按200人計算,,使用6000m3/h的新風機組,三,、四層包間按100人計算,,使用3000m3/h的新風機組現在配末端盤管,請教大家應該選多大的單位冷負荷,。謝謝指教?。?/p>

  • 求救!這樣冷負荷要重算么?

    隔壁做風的請長假,,頭竟要我這個做水的來做風,,真是要瘋了!求大家?guī)蛶臀野桑,。?事情是這樣的,,本來是是有新風和VRV系統送風的,冷負荷已經算好了,,但現在只用VRV系統了,,不要新風了,這樣冷負荷要不要重算,?還有就是不要新風違不違反規定,? 還有,新增了一個廁所,,這個廁所離原有的排風管的立管較遠,,排風還能接過去排么?

  • 一級負荷的供電方案和配電室設計問題?。。≈x謝

    我們有個用戶,,計劃建設一個信息中心機房,,他們說機房很重要,是一級負荷,,不能斷電,,設計了1座10kV變電站 安裝2臺1000kVA變壓器。下面問題是:1,、由于附近只有1座開閉站可以供電,,我們計劃就是由開閉站的兩段母線給他供電,但是用戶說不是2個獨立電源,,不能滿足一級負荷供電設計要求,,而且他還要求電纜要分開走。但是我認為開閉站都是由上游的1個110kV站來的,,附近也沒有其它電源,,根本不可能有嚴格意義上的獨立電源啊。2,、用戶的這個10kV站設計有母聯,,但是設備非要設計在2個分開的房間內,中間用母線連接,,還有一個方案說就取消母聯,,說一級負荷要求在母線分段處要有物理隔離,有這種說法嗎,?我覺得這種設計對運行人員來說很麻煩啊,,在一個空間內都不能看到整體變電站的設備,而且所謂的物理隔離有什么意義嗎,?都是封閉式的開關柜,?

  • 變配電室低壓屏負荷分配問題

    對于變配電室低壓屏負荷分配有一些問題,想要請教各位:1,、雙回路供電的問題 兩臺變壓器1#,、2#分別帶I#、II#母線,,I#,、II#母線設母聯,應急母線III#接自I#母線并與柴機進線互投,,請問現在有一配電箱為末端互投,,其中備用進線接自III#母線,請問主用進線接自II#母線肯定沒問題,,但可以接在I#母線上嗎,?如果可以的話,,則一旦1#變壓器不工作,則備用電源必須經過母聯,、I#母線,、III#才能供電。2,、變壓器負荷分配的問題 兩臺變壓器供電: 方案一:動力負荷和電照負荷分別由兩臺變壓器供電,,這樣保證了動力負荷啟動時對變壓器壓降對電照的影響,但這樣可能會造成兩臺變壓器負荷率相差很大(因為設計計算負荷與實際運行時負荷相差很大) 方案二:動力負荷和電照負荷均勻分布在兩臺變壓器上,,這樣基本能保證兩臺變壓器負荷率相當,,但會有大設備啟動時對電照的壓降影響。 你認為那種方案最佳呢,?希

  • 關于將變配電室建在負荷中心的問題

    書上說,,要將變配電室建于負荷中心,舉個例子,,有一2500KVA的變壓器加與之相配的高壓柜與斷路器,、低壓柜與斷路器,如果把它分成5個500KVA的變壓器和相應的高壓柜和相應的斷路器,,和車間配電室合建,,這樣可以深入負荷中心,可以省下許多的低壓電纜,,可是這又增加了許多的高壓柜,、高壓電纜,并且2500KVA變壓器的價格小于5個500KVA變壓器的價格,,如果在300-400米的范圍內,,也不見得就省錢啊,我說的是10KV系統制造業,,請各位幫我分析下哪種方法省錢,![ 本帖最后由 wxy5172 于 2011-2-27 22:55 編輯 ]

  • 配電室820A的負荷電流,,多大進線電纜合適呢?

    配電室820A的負荷電流,,多大進線電纜合適呢,?供電處距該配電室220米。用3根YJV 3×185的電纜是否用著浪費呢,?多謝,!

  • 一般的廠房的變配電室照明是按照三級負荷來做嗎?

    一個廠房,三層,每層1600平米在一層做變配電室,我給的照明負荷是三級,一回路供電.但照明燈具用的是帶蓄電池熒光?保證在斷電的時候檢修使用請問這樣做對嗎

  • 小區配電室雙電源自動投切,,三級負荷的切除,?

    小區內有高層住宅,含有二級負荷,,雙電源供電,,主用電源掉電后,備用電源投切時是否需要切除三級負荷,,該如何切除。之前我采用的方法是三級負荷出線開關加欠壓脫扣,。還有更好的方法嗎,,因為掉電后還需人工合閘,很麻煩

  • 請教下如何按照冷負荷計算空調配電功率

    是這樣的,,小弟目前做一個1400m^2左右的半地下商場,,地點在廣西,按冷指標300W/M^2計算冷負荷是430KW,。乘以系數0.9有387KW我本來做了一臺風冷螺桿機和兩臺送風機,,后來老板說不用做了,甲方那邊沒定下來怎么做空調,,應該是會做室外機,,讓我給電專業提供下功率讓他們配下電即可。,。,。室外機我覺得應該是VRV系統,但是不知道如何根據冷負荷計算配電功率,。,。。我想了下,,應該要計算室外機和室內機的,,手頭上又沒有合適的VRV的產品樣本。,。,。有高手能根據冷量估算配電功率的嗎,求教下,。,。。

  • 當配電所中無高壓負荷時,,

    當配電所中無高壓負荷時,不得在高壓側裝設并聯電容器裝置,。低壓并聯電容器裝置的安裝地點和裝設容量,,應根據分散補償和降低線損的原則設置這句話是什么意思

  • 關于高壓配電室的高度要求???

    地下室設置高壓配電室及變壓器室,有無高度要求,?是多少,? 可否直接將箱變直接放在地下室內? 高壓室在地下室是否應該高于地下室地坪,?應該高多少,?

  • 二級負荷的配電方式討論

    某工程電源情況如下:一路10KV高壓專線,設變壓器800KVA兩臺,,為滿足一級符合供電要求,,設有快速自啟動柴油發電機一臺。低壓配電方式為:每臺變壓器各帶一段母線,,且設有母聯,。其中一臺變壓器低壓側母線還與發電電源連鎖切換,并設應急母線段,。以上為常用單電源,,兩臺變壓器,一臺發電機的配電方式,。(一級負荷容量不大,,發電時也要供給二級符合)現在我想了解一下,各位對二級負荷如:普通客梯,,中型百貨商場營業廳照明,,生活水泵的配電方式。方式一:此類二級符合任意接在三段母線之一,。且只接一回路,。方式二:在三段母線中任意兩段上各引一路,在配電設備點切換,。