根據《建筑設計防火規范》第11.3.2第4條規定,,配電室需設應急照明,,且應保證正常照明照度,。如果燈具選用普通熒光燈,照明配電箱采用雙電源供電,,電源進線處設雙電源自動切換裝置,,是否滿足設計規范要求?本人認為不符合規范要求,,原因有2條:一是應急電源要求強制點亮(不分白晝),,而是不能使用照明開關控制,開關不能使熒光燈自動點亮,。請大家發表意見,,謝謝諸位
1、現場準備措施為防止施工過程中市政供電線路突然斷電,,造成現場重要機械停止運行及重要部位無照明等情況,,引起安全意外事故的發生,采取以下措施:1)在利用市政供電作為正常狀態下的施工用電的同時配備1臺容量為500KVA的柴油發電機,,作為備用電源,。
最近單位做評審,,評審老師提出一個問題就是萬一配電間著火怎么辦,?有沒有一個應急操作票,或者說應急操作程序,。這問題說實話把我給問住了,,我只好跟他說沒有這樣的應急預案,所以發帖問一下那位有關于配電房著火的應急預案,,因為配電房著大火的話,,人的第一反應就是趕快逃命吧,還怎么去操作設備呢,?
我國《環境保護法》第47
各位同行: 我沒有經驗,在遇到一個小區設計時傻眼了 一個共有兩千戶的住宅小區,,北面有個車庫和四個小高層,,大約有30棟住宅樓吧,整個小區功率大約為3000千瓦,,整個小區大約300*300米的尺寸,,應該設置幾個變配電室,
關于地鐵施工的應急預案,,作為一個備案,。
我是新手請問高壓,、低壓配電房及變壓器室的高度至少不能低于多少? 疏散指示及應急照明燈能否跟走道樓梯公共照明同一回路,?如果同一回路,,當斷開這一回路電源時,就相當于停電,,疏散指示及應急照明燈會自動接通蓄電池,,我覺得這樣做不是很適合,還是我認識不夠,,請大蝦們指教,。
我站為6KV配電室的終端配電室,,上級配電室措拉我室的進線電源,造成我站母線失電,,當時出現一出線柜過流跳閘,,母聯柜過流跳閘和接地信號動作,請大俠幫忙分析過流和接地的原因,?
如題,,在做一個配電室的應急電源接口,應急電源接入箱至配電室聯絡柜,,ABC三相選用單芯電纜240,,N相截面是否可以按規范選為ABC三相截面的一半,即120,,還是選相同截面240,?有何依據?
我們廠新建了個車間,,由于受河北省新規范限制,,配電盤柜一律不得安放在車間內。電氣盤柜可放總配電低壓配電室,,高壓配電室還有預留盤柜位置,,我想請問下:DCS柜和低壓柜能不能安放在高壓配電室預留盤柜位置?我總覺得不符合規范......
哪位大俠告訴我一下,關于配電室的以下材料怎么提,,具體用在哪里,?1.快干氨基涂料2.有機堵料3.無機堵料4.防火隔板5.阻火包十萬火急!!!!!請仔細的講解一下,滿意答案有獎勵哦?。,。,。「兄x感謝~~~
配電室有4臺1250KVA變壓器,電容柜,、直流屏柜及其它高低壓柜共計30個在地下室,。我是按變壓器的40%負載,1.5%的變壓器損耗算的熱量,,電柜按每臺500W*30=15KW,變壓器負荷=1250*40%*1.5%*4=30KW,,共計45KW+45*10%=49.5KW空調冷負荷。
如圖所示,,變配電室位于室外坡道下,,距離主體樓只有不到3米的距離,現在主體內沒有設配電室,,變配電室內設有兩臺高壓柜,,兩臺變壓器,12臺低壓柜,,我的想法是低壓出線要引到主體樓內只能是先通過電纜埋地的方式引入到廢料收集室,,再通過橋架敷設到各個配電箱,但不知道這樣是否可行,?哪位高手幫我解決一下啊,,感激不盡?。,。?!
請教大家一個問題,,10kv配電室內的照明,單管熒光燈,,應急單管熒光燈,,雙管熒光燈,應急雙管熒光燈,,這些燈具的數量怎么來定呢,?還有擺放的位置?@紅蘋果 @ccc___ @hxh20052008 @mytheresa
請大家討論一下,,關于配電室消防設計,配電室消防是只設計手提滅火器就可以,,還是要設置氣體滅火器,。配電室的消防是否納入到小區內整個消防體系
我來自江蘇,,是一名小區的供配電設計師,,我省的《新建居住區典型設計》里面的低壓密集型母線槽(從變壓器至低壓進線開關這一段)都是設計成三相五線制,但是為什么低壓柜里面的母排采用的是三相四線制的,?低壓出線也是選用的4芯帶鎧電纜,!可是居民用電都是采用的三相五線制,那么PE是哪里引來的,?是不是N線在表箱里面分出來的,! 另外,地下配電室和地面配電室有什么不同,?我注意到,,地面配電室的高壓柜都是采用的半絕緣環網充氣柜,但是地下配電室都是采用的全絕緣充氣柜,!為什么要這樣設計,? 地下配電室的的接地和地面配電室的接地有什么不同嗎?是不是地下配電室的低壓出線電纜都必須采用4+1的電纜,?如果不是采用4+1的電纜,,那么我們什么時候用到4+1的電纜? 補充:供高層用的低壓電纜和普通多層用的電纜有什么區別嗎,?
處理廠區設計的是室外變電箱柜,,三相五線的TN-C-S系統,配電室和設備間的配電室里面有幾個配電箱,,配電箱需要重復接地嗎,?如需要重復接地,是否接到配電間的環形扁鐵上面,?
根據原環境保護部2015
配電室停電應急預案
配電室停電應急預案專題,,為您提供配電室停電應急預案相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與配電室停電應急預案 相關的專業交流討論,更多配電室停電應急預案相關內容請訪問