  • 變電室、配電室的送排風機

    變電室,、配電室的送排風機是否該屬于消防設備,,我查閱有關圖紙,變電室的風機有的作為消防設備,,有的不是,。配電室我一般不做為消防設備。各位指教一下

  • 有關低壓配電室通風問題,?

    本電房設在車間內,低壓室面向車間,因低壓室有電容柜在,,如考慮通風問題,,開高窗的話對車間有否影響?如不開,,對低壓室有否影響,?

  • 設變電所還是設分配電室,?

    有一工程,,離總配電室有180米,,照明計算負荷332.8KW,,空調動力計算負荷394.68KW,給EPS供電的常用,、備用各65KW,,消防常用、備用各69.5KW,。全國電氣技術措施上 P13有 低壓線路的供電半徑一般不宜超過200M,當供電容量超過500KW(計算容量),,供電距離超過200米時,宜考慮增設配變電所,。那么,,這個工程是否應該設變電所?還是只設分配電室就可以了,?

  • 低壓配電室的接地如何設計?

    大家在作低壓配電室接地的時候,,是設計一個等電位端子箱還是直接接地?。?,、如果是新建配電室,,是不是在室內距地300的地方設置接地端子板,然后在室內設置距地300的環形接地扁鋼嗎,?2,、設置等電位端子箱。3,、把接地扁鋼引到室外,,跟接地極連接。大家常用的是哪種方式,?

  • 求教個低壓配電室的問題

    400/220低壓配電室,,內部只放置幾個遞延配電柜的,現在凈高只有2380mm,能滿足要求嗎,?選用XL-21柜子,,高度是1800mm,柜頂走橋架,,而且配電房設在地下室最低層還需要抬高的我是思路是,,在地下室做好排水設施,地面抬高100,,柜子落地100安裝,,這樣柜頂上空只有380mm高度了,能安裝橋架嗎,?

  • 變電所(包括高壓配電室和低壓配電室)的位置和大小如何確定?

    兄弟姐妹們過年好啊~,!先給大家拜年了,!如標題所示,請各位高人給予指教~,!小弟在這里先謝謝各位啦~,!:)[ 本帖最后由 ufo_516 于 2009-1-26 13:28 編輯 ]

  • 低壓配電室負荷計算問題

    我這有一個低壓配電室,有兩段母線,,分段運行,,由兩臺1250KVA油變壓器(10KV72.17A/400V1804.3A)供電。現在正常Ⅰ,、Ⅱ電流基本都在1000A左右,現在要添加一套設備,,打算現場設配電箱,主要設備有1臺風機電機185KW,3臺110KW水泵(2用1備),,那么新增負荷就有185+110*2=405KW,,再加其它小設備,正常運行時約要450KW容量,,該怎么引電源呢,?沒做過這方面的計算,請教各位,。全部從1段上接有點不夠吧,,原來的1000A,再加上新增設備的大約800A,,快要超過變壓器額定電流了,,不行吧?這樣的話是不是得分兩段引呢?請各位給個方案,,以及要用的電纜大小另外如里變壓器是1600KVA的油變(2次電流是2309.4A),,那么加450KW應該是沒有問題吧,,但是呢我還有個問題,是否還需要考慮電機啟動電流的容量,?

  • 低壓配電室母線連接方式

    本帖最后由 ee_hyh 于 2014-9-17 15:56 編輯 新人求教,,低壓配電室主母線什么時候需要分段?對這個問題很困惑

  • 低壓配電室的異常嗡嗡聲,。

    配電室有8臺干式變壓器,容量分別是800KVA,1250KVA,1600KVA,2000KVA各兩臺,。在配電室巡檢時,,突然出線很大的嗡嗡聲,就像給變壓器送電時那種響聲,,維持了5秒左右就消失了,,之后也會出現,但是每次間隔時間幾小時,,十幾個小時,,甚至幾天。目前位置已經連續2天沒出現這種異響,,但是配電室里多出了一種很低沉、但是很清晰的嗡嗡聲,。所有變壓器逐步測溫,,聽聲音都正常。目前只發現有一臺2000KVA變壓器的進線柜母排上6個穿心式電流互感器(3000/1)全部開裂(塑料外殼),。想請教各位如何確定是哪里出來的聲音,,可能會是什么問題

  • 求助,,小區配電室和變電所怎么做

    配電室和變電所是一樣的東西么,?一個住宅小區,有兩路高壓進線,,設有三個地上的變電所,,有個約一萬五千平的地下車庫。請問地下車庫需要設配電室么,?要是需要的話,,應該多大呢?小區總負荷不算車庫大概6400kw吧,。小區里有大概10棟13層高的住宅,,一層是小共建,需要設發電機組么,?要的話發電機房大概要多大,?謝謝賜教?。?/p>

  • 請教低壓配電室的一個問題

    某生活污水處理站,,工藝專業預留了一間低壓配電室,。配電室是長方形6000x3500x5000(mm),但是短邊靠墻處有400x400(mm)水溝,。由于配電室沒有其它地方布置,,現在考慮砌一堵墻隔斷配電室和水溝,不知道這樣可行否,?如果可行,,隔斷那堵墻有什么要求?謝謝,![ 本帖最后由 kerinf 于 2010-11-12 09:42 編輯 ]

  • 低壓配電室電纜溝出線方式

    這是俺十年前的一篇論文,,不知道誰給掛在網上了【PDF】鄭崎張德江 文件格式:PDF/Adobe Acrobat - HTML版鄭崎張德江低壓 配電室 電纜 溝出線方式 ·l 2 ·鄭崎張德江163 ) 1 0 1 ( 大化 集團大連 設計研 究院化工企業 中低 壓配 電室( 稱MC 或C室 ) ...paper.dic123.com/pdf_b1e3eb07-e122-4f27-9 ... 2011-2-10

  • 關于高,、低壓配電室鋪設絕緣膠皮

    向各位同仁請教一下,,施工圖設計時要不要把配電室內的絕緣膠皮設計進去。如果沒有設計,,業主和監理要求鋪設絕緣膠皮,,這個費用應該由誰來承擔。 我看了一下有關的規范,,并沒有這方面強制性的規定,。

  • 低壓配電室的作用是什么,?由哪些設備什么組成?

    低壓配電室的作用是什么?由哪些設備什么組成,?

    配電室是指帶有低壓負荷的室內配電場所,,主要為低壓用戶配送電能,設有中壓進線(可有少量出線),、配電變壓器和低壓配電裝置,。10kV及以下電壓等級設備的設施,分為高壓配電室和低壓配電室,。高壓配電室一般指6kV-10kV高壓開關室,;低壓配電

  • 低壓配電室安裝洗手盆的問題

    工廠有一35KV變電站,站內值班人員要求在低壓配電屏室內安裝洗手盆,,以洗刷用,,請問對低壓配電室內安裝給水設施有沒有什么規定,?

  • 低壓配電室冷負荷如何計算,?

    新鄉某企業低壓配電室溫度在通風條件下達到42℃,,甲方向采用中央空調降溫至30℃,該房間290平方,,高8米,,配電柜如下:250kw配電柜20個,45kw配電柜8個,,220kw配電柜1個,,200kw配電柜1個,132kw配電柜1個,,110kw配電柜1個,,所以配電柜均帶變頻器,請問哪位高手能夠算一下該房間配電柜的冷負荷,,如何計算,?哪里有相關參考資料?謝謝,!

  • 高壓配電室和低壓配電室的布置要求

    高壓配電室1,、高壓配電室長度超過7m時應設置兩個門,并宜布置在兩端,。GG-1A型開關柜的搬運門寬1.5m,、高2.5~28m。2,、固定式開關柜操作通道的推薦尺寸,從盤面算起,,單列布置為2m,,雙列布置為2.5m。當開關柜的數量較多時,,其通道寬度可適當加大,。3、在高壓配電室內,,一般只裝設高壓開關柜,,當柜的數量較少時(如四臺及以下時)也可和低壓配電屏布置在同一房間內,但不宜面對面布置,,單列布置時與低壓配電屏之間凈距不應小于2m,。4、架空出線時,,出線套管至室外地面的最小高度為4m,,出線懸掛點對地距離一般不低于4.5m,。高壓配電室的高度,應根據室內外地面高差及滿足上述距離而定,,凈空高度一般為4.2~4.5m,。5、室內電力電纜溝底應有坡度和集水坑,,以便于臨時排水,,溝蓋宜采用花紋鋼板。相鄰開關柜下面的檢修坑之間,,宜用磚墻隔開,。6、供給一級負荷用電的配電裝置,,在母線分段處應設有防火隔板或有門洞的隔墻,。低壓配電室1、低壓配電屏一般不靠墻安裝,,屏后距墻約1m,,

  • 關于低壓配電室進線保護的問題,?

    我單位為煉油廠,,配電室低壓進線保護原來一直沒有重視,現在想整定一下,,考慮了很久,,沒有一個滿意的結果,基本思路如下: 過流長延時動作值,,取為:變壓器低壓額定電流的1.2倍,,2倍動作時間:60s,短延時:取為變壓器低壓側最小短路電流的0.8倍,,時間:0.4s,,速斷不動作,以便與上下級配合,,不知道如何,,請有經驗的同仁,或做過這類保護的,,指導一下,。低壓進線,有沒有一定之規,。謝謝,。