大家好,有個問題一直想請教一下.平時看到一些圖紙,有些直接由市電共給,有些要設自己的配電室甚至要考慮變壓器(我們這的好多圖紙,我看除了小區,一般都是直接接市電網).不知道在什么情況下(工程項目多大或是用電負荷多大)要考慮單獨的配電室,變壓器等.謝謝啦!
有一小區請各位大俠幫我算算用多少變壓器吧,,還有就是配電室面積多大能滿足要求,,我附一張工程概況圖。
圖紙簡介: 某建筑2樓配電室新裝變壓器,,由“T”接桿到二樓配電室的完整設計圖紙,,包含配電室的結構,平面,,接地圖,。 投稿網友: b16879 上傳時間: 2013-10-16 <
項目仍處于施工階段,但高低壓配電室已經供電局驗收,,正式電源投入運行,,四臺變壓器,2臺1000KVA,,一臺1250KVA,,請問大家,目前的施工用電量比較小,,四臺變壓器都投入運行會造成哪些影響,,該如何處理?變壓器空載損耗是不是很大,,造成電源浪費,?能不能只投入一臺,要辦什么手續,?
現有一個設計,,有點奇怪,供電通知書上明文要求,,變壓器放配電室頂上,,以前從沒碰到過,請高手指點一下怎么做,,注意些什么,?誰有相關圖紙發一份上來。
關于附件中的電線圖有幾個問題想請教版主:1. 變壓器P42-LT-8202A和P42-LT-8202B的繞組是Dyn11,,變壓器P42-LT-8202C和P42-LT-8202D的繞組是Dd0,,為什么要這樣配置變壓器?這么做的好處是什么,?2. 變頻器為什么要同時通過兩個配電盤ESP SWBD-1,、ESP SWBD-3或者ESP SWBD-2、ESP SWBD-4供電,?3. 低壓配電盤P42-LS-8206的作用是什么,?是否可以不要這個配電盤,?
一變電所,選了兩臺2500KVA變壓器,,低壓側電流1.443X2500=3607.5A,,選框架開關4000A,母線4000A,,不知行否,?還有,低壓柜的選擇,,一般的GGD柜子載流量最大僅為3200,,故在手冊上找到一種柜子;GHD8系列的柜子,其載流量最大為7000A,,不知道中柜子哪位大俠用過,,性能如何?
雷雨季節和用電負荷高峰時期,,配電變壓器容易燒壞,,故也是事故多發期,如何做好預防措施,,確保配電變壓器安全運行,,防止配電變壓器燒壞,在日常工作中顯得十分重要,,筆者認為應從以下幾方面加強運行管理,、維護。 1合理選擇配電變壓器的安裝地點 配電變壓器的安裝即要滿足用戶電壓的要求,,且盡量避免將配電變壓器安裝在荒山野嶺,,易遭雷電襲擊又遠離居民區的地方,這樣不便于運行人員定期維護,,不便于工作人員管理,。 2合理選擇配電變壓器的容量 合理選擇配電變壓器的容量也十分重要,既不能造成配電變壓器過負荷燒壞,,也不能造成大馬拉小車式的浪費,。應根據用戶負荷情況,統計容量,,合理選擇配電變壓器容量,。如:一臺100kV•A的配電變壓器,功率因數為0.85時,,它能帶85kW負荷,。 3加強用電負荷的測量 在用電負荷高峰期,應加強對每臺配電變壓器負荷的測量,必要時增加測量次數,,對三相電流不平衡的配電變壓器應及時調整,防止中性線電流過大容易燒斷引線造成用戶設備燒壞,。 4避免在配電變壓器上安裝低壓計量箱 應逐漸撤除偏遠山區配電變壓器臺
各位高手,,我們單位在安全檢查過程中有人提出10kv配電室要使用防爆照明燈具,,請問是否正確?除了10kV及以下變電所設計規范(GB50053-94)還有其它規范要求嗎,?
1000KVA臨時施工用變壓器,,采用地面安裝。1,,只在變壓器附近設置一級配電箱可以嗎,?,2,“如果出的回路多,,需要單獨計費,,單獨管理,才需設置配電室,?!边@種說法對嗎?3,,還是考慮到無功補償等問題,,必須在變壓器旁設置獨立的配電室?謝謝大家?。,。?!
圖紙簡介: 本工程為工廠6kV高壓配電裝置更新,,新裝變壓器,圖紙內容包括:變壓器系統圖,、電纜路徑圖,,6kV母聯自投原理圖,保護采用南瑞的RCS9600系列,,含端子圖,。 投稿網友: fby139 上傳時間: 2014-08-06
圖紙簡介: 本圖紙內容為:(油)干變壓器安裝基礎圖,含油干變的進出線,、變壓器剖面,、平面圖、基礎圖、安裝圖等,。希望對大家有所幫助 投稿網友: ivanomg 上傳時間: 2014-06-12
發此貼是想從實際出發了解大家目前設計的用電指標,,得出一個貼近實際的指標,以利于大家設計時對變壓器容量的選取,,希望得到大家的支持格式如下:電壓等級:如10/0.4kV 35/0.4kV……建筑性質:如住宅小區,,商場,辦公樓……建筑面積:(住宅小區戶數)變壓器:如2*1000kVA……平均容量:如***VA/平米 ***W/平米
請問2000kVA變壓器的配電室,選用多粗的高壓進線電纜至高壓進線柜合適(要考慮過熱穩定和接地故障電流,,短路電流),,謝謝啦。
你說的箱式變壓器應該是箱式變電站嗎?通常里面放置有高壓環網柜,、變壓器(10/0.4)和低壓配電柜,。箱式變電站一般是用于戶外。配電箱相對簡單很多,,里面是放一些塑殼開關用于分配電能,,也有些只安裝按鈕、指示燈等元件,。配電箱應該是電網中最終端的設備了,。
1變壓器常見故障 配變在送電和運行中,常見的故障和異?,F(xiàn)象有: (1)變壓器在經過停運后送電或試送電時,,往往發現電壓不正常,如兩相高一相低或指示為零,;有的新投運變壓器三相電壓都很高,,使部分用電設備因電壓過高而燒毀; (2)高壓保險絲熔斷送不上電,; (3)雷雨過后變壓器送不上電,; (4)變壓器聲音不正常,如發出“吱吱”或“霹啪”響聲,;在運行中發出如青蛙“唧哇唧哇”的叫聲等,; (5)高壓接線柱燒壞,高壓套管有嚴重破損和閃絡痕跡,; (6)在正常冷卻情況下,,變壓器溫度失常并且不斷上升,; (7)油色變化過甚,油內出現炭質,; (8)變壓器發出吼叫聲,,從安全氣道、儲油柜向外噴油,,油箱及散熱管變形,、漏油、滲油等,。2變壓器故障分析 ,從變壓器的聲音判斷故障 (1)缺相時的響聲 當變壓器發生缺相時,,若第二相不通,,送上第二相仍無聲,送上第三相時才有響聲,;如果第三相不通,,響聲不發生變化,和二相時一樣,。發生缺相的原因大致有三方面:①電源缺一相電,;②變壓器高壓保險絲熔斷一相;③變壓器由于運輸不慎
1 10KV配電變壓器的型式選擇 1. 1 油浸式和干式配電變壓器 油浸式變壓器的價格便宜,,關鍵部件全部密封在變壓器油中,,其絕緣和冷卻效果好,適應能力強,,在配電網中應用廣泛,。其缺點是變壓器油具有可燃性,防火要求高,,用于變電所(用于10KV以及以下電源經配電變壓器降壓后對設備供電,,亦及配電室)需單獨設立配電變壓器室,占地面積大,;抗短路能力差,;如果密封不良滲漏油嚴重,影響設備運行,,同時污染環境,;絕緣按A級絕緣設計、制造,,耐溫等級低,;充油設備需定期檢查、維護,。 干式配電變壓器占地面積小,,可以與SF6斷路器及真空開關設備同室布置,,抗過載能力強,阻燃性好,,可選耐溫等級高,,抗短路能力強,免維護,,在變電所應用廣泛,。其缺點是:對環境要求高,密封性差,,不宜在室外使用,;價格偏高;比同等級的油浸式配電變壓器損耗較大,;維修不方便,;如果損壞或電源故障冷卻效果差。
變壓器的容量是在負荷統計的基礎上選定的,。由于負荷預計不容易做準,,—般按預計的最大負荷選擇。這樣選的結果,,往往容量設置偏大,,給電力系統的運行帶來不利影響。若按經濟運行選擇,,就是利用變壓器的銅損與鐵損相等的條件,,導出變壓器的最大經濟負載率及變壓器額定容量與最大負荷比。由于實際運行負荷不一定就是負荷統計出的最大負荷,,且負荷是隨機的,,運行效率是變動的,其經濟運行效益很難實現,。 當前在配電系統中正在利用新型低損耗變壓器替換高能耗變壓器,,單鐵損一項就降低大約40%。由于配電變壓器數量大,,負荷變動也大,,其經濟效益是十分顯著的。 應該成為選擇配變壓器容量的主要依據,。
規范有說,,變壓器補償容量為百分之30左右。但我通過負荷計算,,算出如果要達到補償后功率因數為0.9時,,需要補償的容量明顯大于按變壓器容量的百分之30.求大神解答,我不知道是怎么回事,。:'(:'(
雷擊損壞配變過去單純認為是雷電波進入高壓繞組引起,,實際上這種認識帶有程度的片面性,。理論分析和實際試驗表明:配變雷害事故的主要原因是由于配電系統遭受雷害時的“正反變換”的過電壓引起,而反變換過電壓損壞事故尤甚?,F(xiàn)就正反變換過電壓發展過程進行分析,,討論配變的防雷保護。 1 正反變換過電壓 1.1 正變換過電壓當?shù)蛪簜?cè)線路遭受雷擊時,,雷擊電流侵入低壓繞組經中性點接地裝置入地,,接地電流Ijd在接地電阻Rjd上產生壓降。這個壓
配電室變壓器
配電室變壓器專題,,為您提供配電室變壓器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與配電室變壓器 相關的專業交流討論,更多配電室變壓器相關內容請?jiān)L問