如題~~~~~~~~~~~~~~~~~~~35KV箱變和配電室的比較
1.10KV真空高壓開關運行時,,配電室內有嗡嗡聲音,,(靠近聽,有的柜子聲音大,,有的柜子聲音?。╊愃谱儔浩麒F芯震動聲,,有人說可能是開關柜內緊固螺絲有松動,螺絲松動對開關運行,,有何危害,?2.35KV SF6配電室,巡檢有時能聞到刺鼻的味道,,是何,?臭氧?哪里來的,?3.35KV SF6開關從工作位置搖至試驗位置過程中,,有類似放氣的聲音,這是什么聲音,?
在35KV變6KV的變電站中,,35KV配電室里有主變柜、PT柜,、隔離柜,、進線柜,請問哪位高手能指點一下主變柜是做什么用的,?它和進線柜之間有什么聯系,?
各位同行: 我沒有經驗,,在遇到一個小區設計時傻眼了 一個共有兩千戶的住宅小區,北面有個車庫和四個小高層,,大約有30棟住宅樓吧,,整個小區功率大約為3000千瓦,整個小區大約300*300米的尺寸,,應該設置幾個變配電室,,
圖紙簡介: 本圖是某變電工程35kv配電室基礎及電纜溝圖紙,圖紙包括配電室基礎和電纜溝平面布置圖,、典型剖面圖等,。 投稿網友: luong0802 上傳時間: 2014-07-11
各位木友:求助35KV及10KV配電室建筑高度的國家規范,國家標準變電所設計規范中無明確規定,,各位木友是否知道,,先謝啦!
哪位大俠告訴我一下,關于配電室的以下材料怎么提,具體用在哪里,?1.快干氨基涂料2.有機堵料3.無機堵料4.防火隔板5.阻火包十萬火急!!!!!請仔細的講解一下,,滿意答案有獎勵哦!?。?!感謝感謝~~~
請教大家一個問題,,10kv配電室內的照明,單管熒光燈,,應急單管熒光燈,,雙管熒光燈,應急雙管熒光燈,,這些燈具的數量怎么來定呢,?還有擺放的位置?@紅蘋果 @ccc___ @hxh20052008 @mytheresa
我們廠新建了個車間,由于受河北省新規范限制,,配電盤柜一律不得安放在車間內,。電氣盤柜可放總配電低壓配電室,高壓配電室還有預留盤柜位置,,我想請問下:DCS柜和低壓柜能不能安放在高壓配電室預留盤柜位置,?我總覺得不符合規范......
如圖所示,變配電室位于室外坡道下,,距離主體樓只有不到3米的距離,,現在主體內沒有設配電室,變配電室內設有兩臺高壓柜,,兩臺變壓器,,12臺低壓柜,我的想法是低壓出線要引到主體樓內只能是先通過電纜埋地的方式引入到廢料收集室,,再通過橋架敷設到各個配電箱,,但不知道這樣是否可行?哪位高手幫我解決一下啊,,感激不盡?。。,?!
處理廠區設計的是室外變電箱柜,三相五線的TN-C-S系統,,配電室和設備間的配電室里面有幾個配電箱,,配電箱需要重復接地嗎?如需要重復接地,是否接到配電間的環形扁鐵上面,?
請大家討論一下,,關于配電室消防設計,,配電室消防是只設計手提滅火器就可以,還是要設置氣體滅火器,。配電室的消防是否納入到小區內整個消防體系
地下室設置高壓配電室及變壓器室,,有無高度要求?是多少,? 可否直接將箱變直接放在地下室內,? 高壓室在地下室是否應該高于地下室地坪?應該高多少,?
在一裝機容量為240KW的配電室里,,如何進行空調消除余熱?已知室外平均溫度為36度,,室外計算溫度為41度,,地點在北緯20度,東經73度的地區,房間大小為6.75x5.65x3.1米,,要求室內溫度為35度,,整體式(窗式)空調可以嗎?如何選型設計空調,?
大家好,有個問題一直想請教一下.平時看到一些圖紙,有些直接由市電共給,有些要設自己的配電室甚至要考慮變壓器(我們這的好多圖紙,我看除了小區,一般都是直接接市電網).不知道在什么情況下(工程項目多大或是用電負荷多大)要考慮單獨的配電室,變壓器等.謝謝啦!
我們有個住宅項目,現在到初步設計階段了,現在建筑專業要求向他們提配電室尺寸.現在根本就不知道有多大的柜子,有幾個柜子,怎么提啊???
看看有這樣的配電室嗎
一個住宅工程,,地下室內,水暖管道沒有地方走了,,要穿過配電室,,建筑給隔一下,我不讓,他們就讓我找規范,,不知哪個規范上面有,,求助各位,多謝
大家那位知道什么情況下需要設置高壓配電室,,最好是標明出處(即那本規范里的那條),??,?,?不勝感激!?。。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。?/p>