我公司配電室擋鼠板是電業局08年給裝設的,高度是400mm,,材質為絕緣塑料,;今年安全生產標準化評審員指出配電室擋鼠板標準高度應為500mm,材質應為金屬,,判定我公司的擋鼠板不合格,。事后我找了好久都沒找到哪個標準上說擋鼠板的規范,是不是擋鼠板沒有相關標準???各位大俠有沒人知道啊,?
各位同行: 我沒有經驗,,在遇到一個小區設計時傻眼了 一個共有兩千戶的住宅小區,,北面有個車庫和四個小高層,大約有30棟住宅樓吧,,整個小區功率大約為3000千瓦,,整個小區大約300*300米的尺寸,應該設置幾個變配電室,,
我們廠上級來檢查,,說電除塵控制室沒有擋鼠板,,可是由于是有人值班的控制室 安裝了擋鼠板會對人員出入有很大影響,請問有沒有什么具體的說法?關于擋鼠板的,,請教各位高手,。
我來自江蘇,,是一名小區的供配電設計師,,我省的《新建居住區典型設計》里面的低壓密集型母線槽(從變壓器至低壓進線開關這一段)都是設計成三相五線制,但是為什么低壓柜里面的母排采用的是三相四線制的,?低壓出線也是選用的4芯帶鎧電纜,!可是居民用電都是采用的三相五線制,那么PE是哪里引來的,?是不是N線在表箱里面分出來的! 另外,,地下配電室和地面配電室有什么不同,?我注意到,地面配電室的高壓柜都是采用的半絕緣環網充氣柜,,但是地下配電室都是采用的全絕緣充氣柜,!為什么要這樣設計? 地下配電室的的接地和地面配電室的接地有什么不同嗎,?是不是地下配電室的低壓出線電纜都必須采用4+1的電纜,?如果不是采用4+1的電纜,那么我們什么時候用到4+1的電纜,? 補充:供高層用的低壓電纜和普通多層用的電纜有什么區別嗎,?
配電室有4臺1250KVA變壓器,,電容柜、直流屏柜及其它高低壓柜共計30個在地下室,。我是按變壓器的40%負載,,1.5%的變壓器損耗算的熱量,電柜按每臺500W*30=15KW,變壓器負荷=1250*40%*1.5%*4=30KW,,共計45KW+45*10%=49.5KW空調冷負荷,。
如圖所示,變配電室位于室外坡道下,,距離主體樓只有不到3米的距離,,現在主體內沒有設配電室,變配電室內設有兩臺高壓柜,,兩臺變壓器,,12臺低壓柜,我的想法是低壓出線要引到主體樓內只能是先通過電纜埋地的方式引入到廢料收集室,,再通過橋架敷設到各個配電箱,,但不知道這樣是否可行?哪位高手幫我解決一下啊,感激不盡?。,。?!
哪位大俠告訴我一下,,關于配電室的以下材料怎么提,,具體用在哪里?1.快干氨基涂料2.有機堵料3.無機堵料4.防火隔板5.阻火包十萬火急!!!!!請仔細的講解一下,,滿意答案有獎勵哦?。。,?!感謝感謝~~~
請教大家一個問題,10kv配電室內的照明,,單管熒光燈,,應急單管熒光燈,雙管熒光燈,,應急雙管熒光燈,,這些燈具的數量怎么來定呢?還有擺放的位置?@紅蘋果 @ccc___ @hxh20052008 @mytheresa
請大家討論一下,關于配電室消防設計,,配電室消防是只設計手提滅火器就可以,,還是要設置氣體滅火器。配電室的消防是否納入到小區內整個消防體系
處理廠區設計的是室外變電箱柜,,三相五線的TN-C-S系統,,配電室和設備間的配電室里面有幾個配電箱,配電箱需要重復接地嗎,?如需要重復接地,,是否接到配電間的環形扁鐵上面?
我們廠新建了個車間,,由于受河北省新規范限制,,配電盤柜一律不得安放在車間內。電氣盤柜可放總配電低壓配電室,,高壓配電室還有預留盤柜位置,,我想請問下:DCS柜和低壓柜能不能安放在高壓配電室預留盤柜位置,?我總覺得不符合規范......
大家好,有個問題一直想請教一下.平時看到一些圖紙,有些直接由市電共給,有些要設自己的配電室甚至要考慮變壓器(我們這的好多圖紙,我看除了小區,一般都是直接接市電網).不知道在什么情況下(工程項目多大或是用電負荷多大)要考慮單獨的配電室,變壓器等.謝謝啦!
我們有個住宅項目,現在到初步設計階段了,現在建筑專業要求向他們提配電室尺寸.現在根本就不知道有多大的柜子,有幾個柜子,怎么提啊???
在一裝機容量為240KW的配電室里,,如何進行空調消除余熱?已知室外平均溫度為36度,,室外計算溫度為41度,,地點在北緯20度,東經73度的地區,房間大小為6.75x5.65x3.1米,,要求室內溫度為35度,,整體式(窗式)空調可以嗎?如何選型設計空調,?
看看有這樣的配電室嗎
地下室設置高壓配電室及變壓器室,,有無高度要求?是多少,? 可否直接將箱變直接放在地下室內,? 高壓室在地下室是否應該高于地下室地坪?應該高多少,?
一個住宅工程,,地下室內,,水暖管道沒有地方走了,要穿過配電室,,建筑給隔一下,,我不讓,他們就讓我找規范,,不知哪個規范上面有,,求助各位,多謝
大家那位知道什么情況下需要設置高壓配電室,,最好是標明出處(即那本規范里的那條),???,?不勝感激?。。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。?!
高低壓開關柜能不能靠墻布置,?能靠墻布置的話,,距離是多少呢?要是高低壓柜在一間屋子里,,背對背布置的話,,高低壓柜之間的距離取多少呢?有人知道的話,,再說一下在什么規范或者圖集里,!謝謝