  • 請教關于高壓配電室規范

    我們廠新建了個車間,,由于受河北省新規范限制,配電盤柜一律不得安放在車間內,。電氣盤柜可放總配電低壓配電室,,高壓配電室還有預留盤柜位置,我想請問下:DCS柜和低壓柜能不能安放在高壓配電室預留盤柜位置,?我總覺得不符合規范......

  • 配電房為什么要用絕緣墊?

     絕緣膠墊隨著電力技術的深入發展,,對供電的安全性和穩定性要求不斷提高,,電力安全工器具及其試驗 設備、電力搶修設備對電力系統中檢修和搶修工作的安全性和效率至關重要,,對保證電網安全可靠運行,,減少電能損失,送,、配,、編電領域的高效率運轉的發揮極為重要的作用。 絕緣安全用具是電力工作人員生命的一道堅強壁壘,。 

  • 關于高壓配電室的高度要求???

    地下室設置高壓配電室及變壓器室,有無高度要求,?是多少,? 可否直接將箱變直接放在地下室內? 高壓室在地下室是否應該高于地下室地坪,?應該高多少,?

  • 有關高壓配電室設置問題

    大家那位知道什么情況下需要設置高壓配電室,最好是標明出處(即那本規范里的那條),?,??,?不勝感激?。。,。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。?/p>

  • 高壓柜靠柱子,,配電室這樣布置可以嗎

    高壓柜靠柱子,,配電室這樣布置可以嗎

    右邊配電室高壓柜靠柱子布置,,用母排連接這樣可以嗎?沒有規范說KYN28柜不能靠柱子布置吧

  • 配電室高壓母聯柜操作疑問

    請教一下,,配電室里,,單母線分段情形下,10kv兩段母線均帶電,,母聯斷路器斷開,,母聯聯絡柜隔離小車在試驗位置。這時候能直接將母聯聯絡柜的小車由試驗位置搖至工作位置嗎,?

  • 高壓配電室的通道設置問題

    GB50053里有這樣一句話:第6.2.6條 長度大于7m的配電室應設兩個出口,,并宜布置在配電室的兩端。長度大于60m時,,宜增加一個出口,。當變電所采用雙層布置時,位于樓上的配電室應至少設一個通向室外的平臺或通道的出口,。 這句話是不是說如果高壓配電室位于地上第二層,,那么樓梯要設兩個,且其中至少一個要采用設置在室外的那種鐵樓梯,?請問大家在提土建要求的時候是怎么考慮的喃,?小弟目前手上的一個工程是這樣的:工程中有一個動力中心,1層是柴油發電機房,,布置了16臺高壓柴油發電機及日用量燃油箱間,。二層布置高壓設備。我的考慮是如果1層發生火災,那么樓上的人員可以通過鐵樓梯直接到室外,,避免1樓樓梯附近著火出不去的情況,。

  • 求教高壓配電室調試項目?,??

    請教高壓配電室調試項目有哪些,?配電室里有高低壓柜 聯絡柜 干式變壓器 ,,請問調試項目大約需要多少錢?,?,? 謝謝大家! 8819鄧 請給我留言 QQ:307913779 郵箱[email protected][ 本帖最后由 dxq-007 于 2010-10-11 14:35 編輯 ]

  • 高壓配電室的設在衛生間下面

    高壓配電間設置在衛生間的正下方,,規范有要求“不應設在廁所,、浴室、廚房或其他經常積水場所的正下方,,且不宜與上述場所貼鄰,。”,,我認為這樣是不行的,,但領導說衛生間降板就可以?請問大家這樣行嗎,?

  • 高壓配電室層高4.5M夠用嗎?

    一高層建筑,,地下共一層,,高壓配電室設在地下一層,層高4.5M,,凈高大概4.3M左右,,我覺得這個高度布置設備完全夠用了,但設計手冊里提到凈高要4.5M,,至于什么原因沒有說,。另外,整個地下室層高增加200,,土建造價增加不少,,我總覺得如果沒有必要還是應該給建設單位省點。大家做的高壓配電室層高都是多少,或者凈高是多少,?請指教,,謝謝!

  • 10KV高壓配電室PT柜可以不要嗎

    我公司10KV高壓配電室,在每一個用戶的高壓開關柜里設有電壓互感器和電流互感器,進行單獨計量,那么PT柜可以不要嗎????

  • 高壓配電室對工作環境有什么要求啊,?

    單位準備建新樓,,設計院的方案中把高壓配電室設置在地下車庫,因為對電這方面 不了解,,所以想請教以下,,配電室對環境的要求,在地下車庫,,肯定設計防水,、防潮、排風等問題,,還有,,安全問題,配電室與停車場間距多少,?

  • 請教高壓配電室單獨設置問題

    剛設計一變電所,,按民規老規范,高壓開關柜5臺以上,,高壓應單設高壓配電室(4.5.4)?,F(xiàn)新民規沒有提及高壓配電室,是否單設高壓室沒有開關柜臺數限制了,?

  • 35KV高壓配電室的主變柜人作用

    在35KV變6KV的變電站中,,35KV配電室里有主變柜、PT柜,、隔離柜,、進線柜,請問哪位高手能指點一下主變柜是做什么用的?它和進線柜之間有什么聯系,?