這是一臺1600KVA的變壓器,負載主要是變頻設備,,補償容量達到640Kvar,,分主副柜,最近一兩年頻繁燒壞電容器,,接觸器等,,前段時間燒壞一臺刀熔開關,經測試現場諧波電流已經達到15.7%,,主要是5,、7次諧波。
Rt 。現有一泵站,,準備對高低壓配電系統進行改造,,配電柜全換,只保留電機和變壓器,。以前的配電柜,,電機和變壓器都是德國純進口的,質量比國內好點,,但是配電柜配件不足,,所以這次相對配電柜進行全換。想請問下大家相關步驟,?,??目前我想的是先清理保護和控制關系,,后面應該怎么做呢,?有哪些相關步驟呢,?,?請各位大神賜教!,!
各位同行: 我沒有經驗,在遇到一個小區設計時傻眼了 一個共有兩千戶的住宅小區,,北面有個車庫和四個小高層,,大約有30棟住宅樓吧,整個小區功率大約為3000千瓦,,整個小區大約300*300米的尺寸,,應該設置幾個變配電室,
6kv配電室改造土建施工圖 貼建項目
現在給一個低壓配電室改造,,將原配電室已淘汰的配電柜拆除,,重新安裝新的配電柜,配電室的原有負荷不變?,F(xiàn)有幾點疑問:1,、原配電室的電纜溝是否需要重新開挖?還是直接利用原電纜溝,? 2,、原配電室的電源從旁邊的變壓器經電纜橋架引來,請問從變壓器室到低壓配電室的那部分母線及橋架是否需重親更換,? 3,、原配電柜中電動機主回路中都接有保險及電容器,請問這些保險及電容器是起什么作用的呀? 4,、現在我廠使用的新配電柜都用的是帶綜保的配電室,,電機主回路中都只有斷路器和接觸器,請問我現在能否直接按照我們現在使用的那種帶綜保的配電柜來設計,,不用管它原來的那些保險及電容器,?
本人所在單位的低壓配電室要進行部分改造,、更新。但是查找不到目前配電室的有關圖紙資料,。設計單位的原稿與現場實際相差太大,。監理、施工單位都沒有竣工圖,。如果費些事到現場核對來重新繪制現有配電系統的圖紙,,出、進的回路可以找到繪制出來,,而那些控制回路怎么查找呢,?而這里現有的系統還有人進行了控制系統的改造,并發生了事故,。目前發電的聯動系統不能使用了,。 那位高人請指點一下該如何是好,?
這其實在電力運維領域中一個比較常見的問題,,很多物業管理人員表示,近幾年物業配電運維的項目,,都需要在原有的基礎上進行改造,,實現智能化的管理,以滿足對智慧配電室的要求,。而且我們發現很多新建項目,,在設計之初就加入了配電智能運維。因為原有的管理方式已無法適應時代的發展,,存在諸多難點,。 包括: 1、用工難:技術門檻高,,人員招聘困難,,薪酬要求高。國家相關安全規定的“最少應有3班3倒6名電工”,,更是提高了用工成本,。 2、管理難:人員流動性大,,節假日排班十分困難,;站點分布分散,數量眾多,,加大了管理難度,。 3、維修難:沒有固定的專業維護隊伍,,應急搶修難度大,,成本高;只能應對低壓故障維護,,高壓端仍需逐級上報,,等待專業隊伍搶修。 4,、效率低:搶修及時
我們廠新建了個車間,,由于受河北省新規范限制,配電盤柜一律不得安放在車間內,。電氣盤柜可放總配電低壓配電室,,高壓配電室還有預留盤柜位置,我想請問下:DCS柜和低壓柜能不能安放在高壓配電室預留盤柜位置?我總覺得不符合規范......
哪位大俠告訴我一下,,關于配電室的以下材料怎么提,,具體用在哪里?1.快干氨基涂料2.有機堵料3.無機堵料4.防火隔板5.阻火包十萬火急!!!!!請仔細的講解一下,,滿意答案有獎勵哦?。。,?!感謝感謝~~~
配電室有4臺1250KVA變壓器,,電容柜、直流屏柜及其它高低壓柜共計30個在地下室,。我是按變壓器的40%負載,,1.5%的變壓器損耗算的熱量,電柜按每臺500W*30=15KW,變壓器負荷=1250*40%*1.5%*4=30KW,,共計45KW+45*10%=49.5KW空調冷負荷,。
如圖所示,變配電室位于室外坡道下,,距離主體樓只有不到3米的距離,,現在主體內沒有設配電室,變配電室內設有兩臺高壓柜,,兩臺變壓器,,12臺低壓柜,我的想法是低壓出線要引到主體樓內只能是先通過電纜埋地的方式引入到廢料收集室,,再通過橋架敷設到各個配電箱,,但不知道這樣是否可行?哪位高手幫我解決一下啊,,感激不盡?。。,?!
請教大家一個問題,10kv配電室內的照明,,單管熒光燈,,應急單管熒光燈,雙管熒光燈,,應急雙管熒光燈,,這些燈具的數量怎么來定呢,?還有擺放的位置?@紅蘋果 @ccc___ @hxh20052008 @mytheresa
請大家討論一下,,關于配電室消防設計,配電室消防是只設計手提滅火器就可以,,還是要設置氣體滅火器,。配電室的消防是否納入到小區內整個消防體系
我來自江蘇,,是一名小區的供配電設計師,我省的《新建居住區典型設計》里面的低壓密集型母線槽(從變壓器至低壓進線開關這一段)都是設計成三相五線制,,但是為什么低壓柜里面的母排采用的是三相四線制的,?低壓出線也是選用的4芯帶鎧電纜!可是居民用電都是采用的三相五線制,,那么PE是哪里引來的,?是不是N線在表箱里面分出來的! 另外,,地下配電室和地面配電室有什么不同,?我注意到,地面配電室的高壓柜都是采用的半絕緣環網充氣柜,,但是地下配電室都是采用的全絕緣充氣柜,!為什么要這樣設計? 地下配電室的的接地和地面配電室的接地有什么不同嗎,?是不是地下配電室的低壓出線電纜都必須采用4+1的電纜,?如果不是采用4+1的電纜,那么我們什么時候用到4+1的電纜,? 補充:供高層用的低壓電纜和普通多層用的電纜有什么區別嗎,?
處理廠區設計的是室外變電箱柜,三相五線的TN-C-S系統,,配電室和設備間的配電室里面有幾個配電箱,,配電箱需要重復接地嗎?如需要重復接地,,是否接到配電間的環形扁鐵上面,?
地下室設置高壓配電室及變壓器室,,有無高度要求?是多少,? 可否直接將箱變直接放在地下室內,? 高壓室在地下室是否應該高于地下室地坪?應該高多少,?
大家好,有個問題一直想請教一下.平時看到一些圖紙,有些直接由市電共給,有些要設自己的配電室甚至要考慮變壓器(我們這的好多圖紙,我看除了小區,一般都是直接接市電網).不知道在什么情況下(工程項目多大或是用電負荷多大)要考慮單獨的配電室,變壓器等.謝謝啦!
大家那位知道什么情況下需要設置高壓配電室,最好是標明出處(即那本規范里的那條),?,??,?不勝感激?。。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。?!
在一裝機容量為240KW的配電室里,,如何進行空調消除余熱?已知室外平均溫度為36度,,室外計算溫度為41度,,地點在北緯20度,東經73度的地區,房間大小為6.75x5.65x3.1米,,要求室內溫度為35度,,整體式(窗式)空調可以嗎?如何選型設計空調,?
配電室改造