各位大佬,,這是某工程電氣干線圖,,圖中封閉母線始端箱的總功率為216KW,AL1為8KW,,3~28層,,奇偶層均為13層,小老弟想知道這樣做是否可取,,我先說下我的理解: 以3F、5F,、7F為例,,3F的AW1引來L1L2相,5F的AW引來L3L1相,,7F的AW引來L2L3相,,達到三項平衡,,L1=L2=L3=16KW,一共13層,,13/3=4余1,。綜上,母線始端箱的功率=((16x4) 8)x3=216kw,。這樣做可行嗎,初入電氣行業還沒萬全熟悉住宅的做法,,請教下大佬。
有一科技館建筑,其中,,1~3層的裝飾照明用電量為300KW左右,,相應回路由GCK低壓柜引出。若我用雙拼240的電纜是否可以施工,?不行的話我打算用封閉性母線槽在電井內作為干線敷設,,但不知干線如何引至各層配電箱?電纜還是母線槽,?如果是母線槽的話怎么跟配電箱內的斷路器連接,?
請教有關母線槽插接箱的極數一般是三級還是四級的?三級和四級的有什么區別,?分別用在什么場合,?謝謝!請問有五級的母線槽插接箱嗎,?
最近做個工程,,1600的變壓器,用的2500A的密集插接母線,,母線槽到貨后,,里面的銅排140X5,感覺截面積也太小了吧,。一般2500A的密集母線槽用多大的銅排啊
高層住宅的豎向配電使用母線槽時,,這里的母線槽不使用純銅的是否可以?銅鋁復合的母線槽是否可以,?這里說的僅僅針對于住宅用電,,非消防的。
全封閉樹脂澆注母線槽也稱四防母線,,因其具有防火,,防水,防腐,,防爆等特點,,將發展成母線槽最有競爭力的產品,。其特點如下 :1. 容量大、最高可達5000A,、產品體積小,,安裝節省空間。全封閉樹脂澆注母線槽體積約為傳統式裝甲型總線體積的 60%,約為傳統電力電纜配線體積的 30%,。2. 各單元均為標準設計,,采用積木式組裝,安裝,擴充最容易,、快速,。可制造各種長度,、形狀不等的制品,。3. 可搭載插入單元(Plug-in unit)設計,負載變動或增加負載均可免停電施工,,不影響生產,。4. 安全裕度大,可耐125%負載連續2小時,。5. 線路壓降低,,耐短路電流值高。6. 耐燃,,防火特性可符合 IEC60331, IEC60332標準之規定,。7. 耐水性佳, 防水特性可符合 IEC60529標準 IP68之規定, 加額定電壓,,于水面1M以下連續浸水,,而不發生短路。8. 耐腐蝕特性強,,由于采用環氧樹脂復合材料結構,沒有金屬氧化繡蝕的問題,。9. 樹脂澆注母線槽結構為環氧樹脂復合材料,結構強度佳,不易受外力或老鼠等
1234
外殼選用鋁鎂合金型材,由兩頭板和上下蓋板而成,,側板上計劃了散熱片和燕尾槽,,既有利于母線槽的散熱,又加強了外殼剛度,,也便于設備,,一起減輕了母線槽重量,可大跨度計劃和減少設備支架,。封閉式母線設備場所不易逾越海拔高度2000m,,周圍空氣溫度不高于+40℃、不低于-5℃,,在24小時內其品平均溫度不逾越+35℃,,空氣相對濕度在40℃時不逾越50%、在20℃時不逾越90%,。周圍空氣清潔無塵埃及腐蝕絕緣的氣體,。封閉式母線直線敷設長度跨越40m時應設置彈性節,在母線跨過建筑物的彈性縫或沉降縫處,,母線槽配件的機械聯接頭加工宜選用習氣建筑構
RT,封閉式母線槽的外形尺寸是多少,?高壓的是多少,?低壓的是多少?另外就是高壓母線槽和低壓母線槽分別與墻的間距是多少,?我沒有找到相應的標準(標準里面看到的基本是裸母線),。
大家好,有一臺變壓器1600KVA,采用母線槽至低壓配電柜,在負載50%時候母線槽就會產生很大的抖動,并且會發出很大的嗡嗡聲,至使我們不敢讓變壓器滿負荷運行,我們自己曾經也檢查過多次,該加固的地方也加固了,還是沒解決問題,請問怎么可以解決這個問題呢?謝謝.大家新年好,今天我檢修母線槽,發現母線槽的吊架是用直徑為16MM的圓鋼做拉桿,下面用50X50的角鐵做橫擔,吊架是吊在天花板上,至母線槽的距離是2.2M,我發現用圓鋼做拉桿的吊架很軟,用手搖動的話會發出顫音,請問大家,這樣的吊架是不是符合規范呢?會不會是由于吊架原因造成震動和聲音呢?請各位專家發表建議啊.
今有一德國廠房內內的動力配電是在高封閉母線槽上安裝插接箱,請問母線槽與配電箱是才用母線排連接好呢,,還是用電纜連接好,,為什么?母線槽與配電箱之間用橋架相連,,母線槽400A
我看到一份圖紙,,電源由配電柜引出,,經母線槽引至動力配電箱,請問母線槽與配電柜如何連接???是不是母線槽引進低壓配電柜中斷路器的下方由軟母線連接啊,?低壓配電柜的廠家能留出足夠的空間嗎,?還有,動力配電箱與母線槽如何連接,?該不會是把動力配電箱的系統圖提供給做母線槽的廠家,,由廠家做成插接箱吧?因為從來沒做過,,所以請高手們多多幫忙,。
母線槽產品手冊一般都只提供了母線槽的阻抗,而沒有提供母線槽的相保阻抗,。請問大家在做短路計算的時候,,母線槽的相保阻抗都是如何計算的?謝謝,!
一臺XGN12的10KV高壓柜出線柜(帶微機保護,,VS1的開關)控制一臺S11-800KVA的變壓器,,變壓器低壓側用1600A的母線槽連接到低壓柜進線柜(主開關是HUW1),據施工人員講(新建項目)第一次高壓柜送電時10分鐘內一切正常,,第二次送電后11秒(微機保護記錄VS1合閘后11秒)后就發生母線槽爆炸燒毀(靠近變壓器側嚴重),,HUW1開關在分離狀態,上樁頭銅排有拉弧發黑現像,,HUW1開關底座上下樁頭絕緣件碳化發黑,。后來檢查變壓器也已燒毀(短路,接地),,高壓電纜正常,。施工方說母線槽,變壓器等全部打過耐壓揺過絕緣電阻,。
10/0.4kV變壓器安裝在位于室外的預裝式變電站內。所有低壓柜安裝在生產車間二層,。預裝式變電站就挨著車間,。問題1.變壓器容量為1250,低壓側出線想用封閉式母線槽,但是這個母線槽如何從室外的變電站引到緊挨著的車間的二層,?是從一層引入,,穿過樓板引到二層還是直接沿著車間的外墻敷設引到二層?2.如果變壓器出線用電纜,,又該怎么敷設,?2.低壓柜在二層安裝是否需要做基礎,要預埋槽鋼嗎,?具體如何預埋,?
一直沒有搞懂,低壓柜與柜之間連接用的母線槽,,母線槽里銅排是三相四線還是三相五線,?還有低壓進線柜與變壓器連接用的母線槽,母線槽里的銅排時三相四線還是三相五線?
請問這里有需要母線槽和電纜橋架的嗎?我們是廣西行天電氣有限公司座落于南寧市高新技術開發區,,是目前廣西唯一具備密集型母線槽生產的廠家,。 廣西行天電氣有限公司位于“綠城”南寧高新技術開發區高新六路15號,是一家新型的高新技術先進企業,。注冊資金1680萬,占地面積10000平方米,,建筑面積6000平方米,,公司自成立以來,引進和培養優秀的科技人員,、管理人員達100多人,。公司專業生產電纜橋架、密集型母線槽,、高低壓配電箱及開關柜等,,是一家集開發、設計,、生產,、銷售、服務于一體的綜合性大型電氣設備企業,。 公司引進國內先進生產設備,,精湛的生產工藝,始終遵循“以市場為導向,,以客戶為中心的經營理念”為客戶提供高效優質的服務,。最優的產品質量、最優惠的產品價格,、最快的生產工期,、最好的售后服務是我公司生存和發展的宗旨。公司憑借
電纜很多時分會需要運用到一些線槽,,而咱們需要收買這個設備時分,,首選肯定是母線槽了。那么為何要選用母線槽而不是其它線槽呢,?小編今天就來給咱們逐個答復,。咱們在了解母線槽的運用規模的時分,就可以看得出母線槽的超卓功用優勢,,和其構造特征有著很大的聯絡,,所以咱們假定想要更多的了解母線槽,就要從去構造特征上面來了解。在中國經濟高速打開的今天,,母線槽的作用是非常明顯的,,為了對其非常好的進行運用,下面給大伙盛大介紹母線槽的構造特征,。 在大跨距的設備中,,母線槽的優勢體現的酣暢淋漓,母線槽本身的外觀是比照細巧的,,對于有關的設備來說,,就給了它更大的空間,而母線槽具有主動賠償的聯合和單螺栓夾緊端子,,有超卓的可調性,,所以在設備過程中母線槽的運用是非常便當的?母線槽的可靠性也是其主要特征之一,任何設備假定運用中不能保證工作人員的安全,,對工程來說是會發作很大的影響的,,而母線槽選用的是空氣絕緣方法,并且其內部選用的是高強度的工程塑料,,然后提高了母線槽抗動,,設備時假定呈現誤操作的情況,接頭處的分外構造也可以幫到很大的忙,。 <
在圖紙上標注的封閉式母線槽型號是CF2-510G,、CF2-525G、CF2-512G,,請問封閉式母線槽CF2-510G代表電流是多少和相數,。
對于封閉式母線槽接觸甚少,,對于施工階段的母線槽連接也知之甚少??戳艘恍┪恼潞笥幸韵乱蓡枺?:母線槽最常見是密集型和空氣型兩種,,密集型和空氣型原理網上已經有很多了,為了呈現自己比較內行,,憑外觀可以識別空氣型OR密集型,?憑外觀識別會不會應品牌不同有差異呢2:空氣型母線槽相間是靠空氣絕緣的,這點太抽象了,,能通俗的解釋嗎,?3:目前市面上沒有最新的關于封閉式母線槽的圖集嗎?4:能提供一些不同廠家的封閉式母線槽的產品設計手冊嗎?