  • 淺談母線槽的安全技術(資料)

    今天在網上看了這篇文章感覺不錯,,故拿來與大家分享!

  • 請教個關于母線槽的問題

    高層住宅的豎向配電使用母線槽時,,這里的母線槽不使用純銅的是否可以,?銅鋁復合的母線槽是否可以,?這里說的僅僅針對于住宅用電,非消防的,。

  • 母線槽垂直安裝允許偏差距離

    請教各位大俠 封閉式母線槽垂直安裝于強電井道內允許偏差是多少,,我看好多施工方案上是千分之1.5,這是哪個規范標準要求的,,有知道的煩請告訴小弟,,不勝感激

  • 安全距離有問題,,母線和絕緣板放電

    安全距離有問題,母線和絕緣板放電

    有一個事故現場出現了這樣一個情況:母線居然和絕緣板放電了,,母線是帶有絕緣皮的,,感覺是絕緣距離有問題。請高人指點一下,,謝謝,!

  • 請教關于變壓器低壓側母線安全距離的問題

    請教高手,我們單位裝了2臺1600的密封式變壓器,低壓側用的是120x10的銅雙母線,請問銅母排的安全距離是不是20mm?需要查閱哪一本規范?謝謝

  • 關于低壓連接母線槽問題!??!

    一直沒有搞懂,低壓柜與柜之間連接用的母線槽,,母線槽里銅排是三相四線還是三相五線,?還有低壓進線柜與變壓器連接用的母線槽,母線槽里的銅排時三相四線還是三相五線,?

  • 不同電壓等級的安全距離

    經??吹接械淖龀商准白鰵んw的朋友問安全距離的問題,,現在總結如下 3KV 安全距離是75mm6KV 安全距離是100mm10KV 安全距離是125mm20KV 安全距離是180mm35KV 安全距離是300mm推薦大家到 http://www.sz-springland.com/bbs 看看去

  • 這里有需要母線槽和電纜橋架的嗎?

    請問這里有需要母線槽和電纜橋架的嗎,?我們是廣西行天電氣有限公司座落于南寧市高新技術開發區,,是目前廣西唯一具備密集型母線槽生產的廠家。 廣西行天電氣有限公司位于“綠城”南寧高新技術開發區高新六路15號,,是一家新型的高新技術先進企業,。注冊資金1680萬,,占地面積10000平方米,建筑面積6000平方米,,公司自成立以來,,引進和培養優秀的科技人員、管理人員達100多人,。公司專業生產電纜橋架,、密集型母線槽、高低壓配電箱及開關柜等,,是一家集開發,、設計、生產,、銷售,、服務于一體的綜合性大型電氣設備企業。 公司引進國內先進生產設備,,精湛的生產工藝,,始終遵循“以市場為導向,以客戶為中心的經營理念”為客戶提供高效優質的服務,。最優的產品質量,、最優惠的產品價格、最快的生產工期,、最好的售后服務是我公司生存和發展的宗旨,。公司憑借

  • 關于施工安全距離的具體規定

    關于施工安全距離的具體規定1、氧氣乙炔瓶的安全距離5m,,氧氣乙炔與火源的安全距離10m2,、安規中的3種安全距離:第1種安全距離:設備不停電時的安全距離,其規定數值如下:10kV及以下 0.7m,,35kV 1.0m,,l10KV 1.5m,220kV 3.0m,,500kV 5.0m,。第2種安全距離:工作人員工作中正常活動范圍內和帶電設備的安全距離,,它考慮了工作人員在正常工作中可能活動的最大的空間位置,,對帶電設備所必須保持的安全距離。其規定數值如下:10kV及以下 0.4m,,35kV 0.6m,,110kV 1

  • 水中觸電安全距離是多少

    一個地下室都是水 如果在水中某個地方漏電220V多少米為安全距離 380多少米為安全距離呢 ?,?,?,??,?,??,?,??,?,??,?,??,?,??,?,??,?,??,?,??,?,??,?,??,?,??,?,?,?,?,??,?,??,?,??,?,??,?,??,?,??,?,??,?,??,?,??,?,??,?,??,?,??,?,??求解、,、,、、,、,、、,、,、、

  • 電纜施工為什么首選母線槽

    電纜很多時分會需要運用到一些線槽,,而咱們需要收買這個設備時分,,首選肯定是母線槽了。那么為何要選用母線槽而不是其它線槽呢,?小編今天就來給咱們逐個答復,。咱們在了解母線槽的運用規模的時分,就可以看得出母線槽的超卓功用優勢,,和其構造特征有著很大的聯絡,,所以咱們假定想要更多的了解母線槽,就要從去構造特征上面來了解,。在中國經濟高速打開的今天,,母線槽的作用是非常明顯的,為了對其非常好的進行運用,,下面給大伙盛大介紹母線槽的構造特征,。 在大跨距的設備中,母線槽的優勢體現的酣暢淋漓,,母線槽本身的外觀是比照細巧的,,對于有關的設備來說,就給了它更大的空間,,而母線槽具有主動賠償的聯合和單螺栓夾緊端子,,有超卓的可調性,所以在設備過程中母線槽的運用是非常便當?shù)摹?母線槽的可靠性也是其主要特征之一,,任何設備假定運用中不能保證工作人員的安全,,對工程來說是會發作很大的影響的,而母線槽選用的是空氣絕緣方法,,并且其內部選用的是高強度的工程塑料,,然后提高了母線槽抗動,設備時假定呈現誤操作的情況,,接頭處的分外構造也可以幫到很大的忙,。 <

  • 各種《安全距離》清單!收藏備用

    安全距離示意圖大全

  • 關于母線槽的抖動和聲音

    大家好,有一臺變壓器1600KVA,采用母線槽至低壓配電柜,在負載50%時候母線槽就會產生很大的抖動,并且會發出很大的嗡嗡聲,至使我們不敢讓變壓器滿負荷運行,我們自己曾經也檢查過多次,該加固的地方也加固了,還是沒解決問題,請問怎么可以解決這個問題呢?謝謝.大家新年好,今天我檢修母線槽,發現母線槽的吊架是用直徑為16MM的圓鋼做拉桿,下面用50X50的角鐵做橫擔,吊架是吊在天花板上,至母線槽的距離是2.2M,我發現用圓鋼做拉桿的吊架很軟,用手搖動的話會發出顫音,請問大家,這樣的吊架是不是符合規范呢?會不會是由于吊架原因造成震動和聲音呢?請各位專家發表建議啊.

  • 母線槽如何與配電箱連接

    今有一德國廠房內內的動力配電是在高封閉母線槽上安裝插接箱,,請問母線槽與配電箱是才用母線排連接好呢,,還是用電纜連接好,為什么,?母線槽與配電箱之間用橋架相連,母線槽400A

  • 母線槽如何與配電箱連接,?

    我看到一份圖紙,電源由配電柜引出,,經母線槽引至動力配電箱,,請問母線槽與配電柜如何連接啊,?是不是母線槽引進低壓配電柜中斷路器的下方由軟母線連接?。康蛪号潆姽竦膹S家能留出足夠的空間嗎,?還有,,動力配電箱與母線槽如何連接?該不會是把動力配電箱的系統圖提供給做母線槽的廠家,,由廠家做成插接箱吧,?因為從來沒做過,所以請高手們多多幫忙,。

  • 直流銅排的安全距離是多少啊,?,??

    電解廠房要用電直流電,,因此廠房內,,電解槽上方立有直流銅排,銅排直立在電解槽的上方,,在運行的過程中,,可能又操作工從銅排下方通過。那么銅排到底應該距地立多高呢,?其安全距離又是多少,???

  • 請教各位前輩高手關于安全距離

    小弟剛接觸防雷圖審,看到有材料解釋"建筑物防雷宜采用聯合接地形式,只是各種接地在統一的地網中分別接地于不同的地點,譬如弱電接地與防雷接地宜相距10米以上,與強電接地宜相距3米,這是維持等電位’水漲船高’的最好方法."強電接地,弱電接地與引下線有安全距離要求么?這個理論從何而來,是經驗還是有計算依據?

  • 母線槽的相保阻抗的計算

    母線槽產品手冊一般都只提供了母線槽的阻抗,,而沒有提供母線槽的相保阻抗,。請問大家在做短路計算的時候,母線槽的相保阻抗都是如何計算的,?謝謝,!

  • 大壩距離廠區的安全距離

    我們準備建一個排土場的攔渣壩,但在下游個個工廠,。排土基本完成了,,排土頂距離廠址是140多米,排土下邊緣距離廠址是80多米,。我們不想做了,,感覺危險,但不知道有這方面的規定沒有,,誰有規范介紹下,,謝謝大家。

  • 各種不同電壓等級的安全距離

    各種不同電壓等級的安全距離