本小區共計10棟樓 沒棟兩個單元,,每單元電表箱內安裝電能均分器一只,。送電后運行24小時后總開關老跳閘,,檢查發現,。如果電能均分器的出線開關不合閘就不跳閘,。合閘后運行幾個小時就跳閘,。白天不顯著,。晚上跳閘的頻率高一些,。接線方式沒錯,。下附圖紙及均分器說明書。小弟經驗淺薄,。老師們幫助一下,。謝謝!
CF是空調的故障代碼(簡稱CF全程Cngdl Fdajand意思是電板復合震動頻綠)。室內機顯示屏CF,,則是系統監測到過濾網臟了,。關機拔到插頭,,再把過濾網取出清洗。清洗后等20分鐘后在插上后CF顯示消失,。 空調一般都有故障診斷功能,,出現問題自己會診斷出那里不對,并以字母和數字的形式顯示出來,,以便維修人員快速的判斷故障所在,,那么如何清理過濾網呢? 首先,,將空調的前蓋打開: 雙手同時摳住面板的兩端,,然后稍微用力將面板拉開一個角度。 然后取出過濾網: 不同型號的空調的卡口不同,,但是都沒有螺絲,,所以取下來非常方便。 洗過濾網: 用吸塵器 ,、吹風氣或用水清洗空調過濾網,,用力不要過猛以防造成損壞。<
我們一臺1000KVA變壓器處于經濟運行狀態,在低壓方面帶有一臺家用空調(2KW)左右,空調一啟動,相應高壓柜就跳閘,空調線路絕緣良好,請問都有哪種可能原因造成這種狀況呀?
電梯供電電源側一電涌保護器,,所用電梯為變頻電梯,在電梯運行幾分種后斷路器就會跳閘,,請問哪位老師能告訴我這是為什么,?電涌保護器可以不用嗎?
本帖最后由 霈霈 于 2017-5-15 13:50 編輯 各位大師,,現有格力5P天花機(壓縮機上寫的最大工作電流11A),,380V供電,使用了5年了,,銅管大約15米長,,線路上使用的施耐德10A 3P空開,設置在干凈的實驗室內,,每天都是24小時運行(房間內有發熱量較大的設備,,平時也只是制冷,不制熱,,設定溫度22℃,,平時大概是工作15min后達到設定溫度,大概5min后又重新啟動制冷),終年不關機,,五年來未出現過跳閘現象,。 上周早上9:00左右出現空氣開關跳閘,檢查室外電機和壓縮機電阻未見異常后,,外機冷凝器也不算太臟,,室外溫度30℃,重新合閘,,設備正常運行,,制冷正常(出風很冷,房間溫度可降低,,外機風扇聲音及轉速正常,,壓縮機啟停(到達設定溫度會停,高于溫度會自動啟動)正常,,壓縮機沒有異常聲響),,三相的電流為7.2A,6.5A和6.0A左右,第二天14:00左右又出現一次跳閘,,重新合閘,,正常制冷,啟動后三相的電流也在6-7.5A之間,,16:00又出現跳閘,,懷疑是空開老化引起,附近五金店購買了一個20A的國產
很多人在開啟空調,,使用一段時間后,,漏電保護器跳閘,空調正常運行,。出現這樣的情況,,很多人肯定都會有疑惑,為什么會出現空調漏電跳閘,,而應對空調漏電跳閘的解決方法又是什么呢,?下面貝貝貓小編來談談空調漏電跳閘的原因以及解決方法。 空調漏電保護器正常跳閘: 如果額定漏電動作電流為30MA的漏電開關,,其負載中存在25MA以上的漏電電流,,漏電開關就會跳閘,。由于25MA的電流流過人體是安全的,,不會發生電擊死亡;同樣對線路或電氣設備也不會發生危險,,電氣設備的工作也不會產生異?,F(xiàn)象。在這種情況下,不加分析,,誤以為漏電開關質量有問題,,武斷拆除漏電開關,是極其錯誤的,,拆除漏電開關后,,看到電氣設備工作正常,就認為拆得對,,這是危險的做法,。 空調漏電保護器不正常跳閘: 是由漏電開關本身質量不合格引起的,分為兩類合不上和有時無原因跳閘,。在漏電開關接上電源而不接負載的情況下,,如果合不上,肯定是漏電開關的質量問題,,千
各位大俠!有一蓄冰工程,。需蓄冷設備 兩臺1200RT冷機,。負荷用量只有60%。 原準備5500立方的水蓄冷方案,。但體積實在太大?,F(xiàn)改成蓄冰以減小體積。 欲設計成350立方的蓄冰槽,。提供工藝冷?度,。冷機的出水是3.5度,回水6度,。需要增加制冰工況機,,請各位大俠有相關資料提供一下。不勝感謝,!包括造價,。工程地點在蘇州。
前幾天單位設備跳閘,一查原因是三相其中一相對地,萬用表電阻檔量的,逐段排除,最后鎖定是空調的插座,這個插座是三孔的,L是380V的一相,N是直接接地,還有一孔接地,空調是220V的,請問大蝦們為什么會跳閘?
今天有朋友問我最近雷雨季他們的低壓總柜總是跳閘,,據了解低壓總柜空氣斷路器中裝有失壓脫扣線圈(固定延時0.5s),。據我分析會不會是廠區外線在雷擊時由于非金屬接地引起的接地跳閘后重合閘時間大于低壓總柜中空氣斷路器失壓脫扣裝置延時時間而引起的空氣斷路器跳閘現象。還是因為低壓總柜中沒有安裝防雷裝置或防雷裝置故障后沒有更換呢,?,?,?防雷裝置沒裝或故障會引起遭雷擊跳低壓總柜嗎?
斷路器跳閘,,有些人覺得很麻煩,但我勸你不要這樣想,,因為斷路器的每次蘬,,都意味著拯救了一次電器的生活或用戶的生命。如果是偶爾跳閘,,可能是斷路器誤動作或環境影響,,但如果頻繁跳閘,就不得不重視起來,。畢竟,,我們不能將自己的生命完全寄托在斷路器身上。 斷路器跳閘,, 無外乎以下五種原因,,結合實際情況判斷,即可了解,、發現,、解決故障。注意:在檢修電路時,,一定要保證上一級斷路器處于斷開狀態,。
空調冷卻水泵75kw的電動機實行星三角啟動,,總開關是ABB250型250A的開關,在轉換成三角型的時候會產生跳閘現象,切換時間我設定在6-7秒,在啟動運行以后實測電流沒有超過額定電流請問這是開關承受的啟動電流太小嗎?多謝!多謝了
家庭照明,總開63A 漏電開關,空調開一夜,開關發熱,就回跳閘 ,用萬能表測量 沒有漏電,但是經常在早上5點多就跳閘了,是不是開關的問題 ,是不是開關發熱就會跳,還是不夠用.
大家好,,今天我們食堂一立式空調使用時突然聽見“嘣的一聲”,電源處3P空開跳了,再推上去還是嘣跳,!很響的,。前些時間也是有這種情況,所以就沒用那臺空調,,過了幾天推上開關沒問題了,,用了一段時間今天又出現這問題。后來車間找人換了個D63微斷,,以為是過載了,,或者空開壞了,可是換后還是一推上去過個幾秒,,“嘣”的一聲空調跳了,!有沒有師傅見過這種情況啊,是怎么回事,?空調壞了,?哪兒短路了?
家里跳閘問題,,最近發現個問題,,就是家中經常無故的跳閘,但是現在家中還沒有接什么電器,,為什么會有這情況,?懷疑是電路改造的時候有問題,但是現在怎么能夠檢測出來是那的問題呢,!每次跳閘都是沒預兆的,,我估計是斷路器容量偏小了,還是某個插座問題,?補充一點,,就是客廳的照明回路跳閘,其他沒事,。以前電氣全開都沒事,,現在不開,有時候也跳了,。這個現象是在最近一周的,,房子是2000建的小區住宅,家里人說去年才換的一戶一表,。問問各位前輩,,這種現象可能的原因是什么。上午一個電工來弄了半天,,本來我的客廳照明吊燈是并聯雙開的(就是可以開8棧燈,,也可以開16棧燈那種回路),經他檢修,,現在是必須16棧全開了,,電工在時,還是沒問題,,可是他走后沒幾分鐘,,又跳了,還是客廳照明回路,,郁悶啊,。,。。我完全沒有這些安裝檢修經驗,,請教各位,。。,。,。
格力柜機KFR-60LW/G411Dy,正常使用8年,,今夏開啟前清洗過濾網,,并在關機未切斷電源時用濕布擦試,晾干后開啟1~2小時漏電保護器跳閘,,總空開和漏電保護器均已換新,,都是40A,仍然是開機制冷一段時間(有時十幾分鐘,,有時1~2小時)后漏電保護器跳閘,,之后開關推不上去,此時用搖表測量室內機插頭,,L與地是0兆歐,,N與地是0兆歐,用搖表量配電箱是正常的,,幾個小時后開關又能推上去并正常使用空調,,然后問題會周而復始,如果斷開柜機這條線路,,其他電器同時開啟(包括2臺1p掛機)長時間都沒事,,自己感覺家中的線路和開關應該沒問題,若是壓機的問題,,是否只能更換壓機,?費用是否很高?如果比新買一臺柜機少不了多少,,那不如直接買新的算了,。請各位高手賜教,謝謝,!
大家好,工地上反饋問題,,圖紙上選用的吊裝空調箱是5000m3/h,,機外余壓300pa,,功率1.1kw(380v)。 根據電氣工程師說法,,額定電流應該是2.1A左右,。但是現場調試,出風口風量偏大,,三相電流也是大的離譜,,分別為4.6A,,4.6A,,4.7A,每次啟動2分鐘就跳閘,。 廠家分析,,由于現場實際安裝的風管管路在20米左右,出風口有一個消聲器,,為了省投資,,回風口是直接吊頂回風,總的風管阻力也就150pa以內(不包括盤管和過濾器),,由于機外余壓過大造成風量很大才會出線電流大很多,,跳閘。 施工單位為了降電流,,采取調小出風支管閥門,,只有當出口閥門調到30度以下,電流才有所下降,,但效果不大,。 另外一種方法,直接把空調箱回風口堵住,,只有當堵住80%時電流也才降到2.8A,,還是過載,且此時出風風量也達不到5000了,。 我的分析:如果風機余壓選擇過大,,據廠家告知機器內部阻力80pa左右,按照阻力和風量是平方的關系,,實際出風量可能會達到5000x(380/230)^0.5=6426m3/h,, 而電流和風量成正比,此時電流應該在2.1x(6426/5000)=2.7A左右
本帖最后由 改天在說 于 2015-6-22 17:32 編輯 我們網吧用的是三相四線電,,有個冰箱擺放位置為靠近三相空調處,,空開上只有三相火線而沒有 零線,所以想從另外一個電腦空開下借用一條零線過來用,,也就是說冰箱火線接在空調的空開上,,零線接在另外電腦的空開上,不知道這樣做 會不會造成總空開跳閘,,總空開帶漏保,!分空開都不帶漏保! 空調空開和電腦空開都接在總空開下面,!三相4線全部 進過總空開的,!
我們家居裝飾的時候經常會采用一些燈光的交錯,帶給家人更多的溫馨,。細數數家里用電的地方還真是不少,,幾乎每一個空間都有電的存在,這也不可避免電路跳閘的現象發生,。今天一起聽聽濟南裝修專業電工的講述吧,,帶給你更多的安全用電法則。電路施工在裝修中屬于隱蔽工程,,所以電路跳閘整修起來很是麻煩,,我們解決之前一定要對癥下藥。
空調老跳閘
空調老跳閘專題,,為您提供空調老跳閘相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與空調老跳閘 相關的專業交流討論,更多空調老跳閘相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題