  • 請教這個漏電保護器跳閘的原因

    各位大俠 有某些問題想請教大家 現有一表箱 進線開關 為DH-A 智能電氣監控 然后 經過表到進戶開關(單p微型斷路器) 進線開關沒有合閘 為什么DH-A上面顯示有漏電電流 ,?請各位大俠解答 謝謝

  • 關于漏電保護器跳閘的問題

    有一個房間,電源是一個2P16A的漏電保護器,,房間里插了5臺電腦,2臺打印機,,一臺熱水器,,這幾天漏保老是跳,,有時十幾分鐘就跳,有時一個多小時,,漏保下端測對地絕緣電阻,,兩相都是500多兆歐,,懷疑開關問題,,換掉了,,還是跳,,這是什么原因呢,?應該如何解決,?

  • 兩路漏電保護器偶爾同時跳閘的原因求解

    我有一配電系統是兩路100安的三相四線漏電保護器,。一路送到1000米外使用,。一路就地使用,。近期經常出現兩路同時跳閘的現象求指點

  • 漏電保護器經常跳閘原因和處理方法,!

    漏電保護器跳閘是生活中比較常見的一件事,很多人對漏電保護器跳閘的原因都不了解這也是大家很想知道的,。本文就詳細的告訴了大家漏電保護器跳閘的原因,。

  • 漏電保護器經常跳閘原因和處理方法

    漏電保護器跳閘是生活中比較常見的一件事,,很多人對漏電保護器跳閘的原因都不了解這也是大家很想知道的,。本文中就詳細的告訴了大家漏電保護器跳閘的原因。 漏電斷路器的工作原

  • 請教:為什么兩個漏電保護器同時跳閘

    現象如下:配電盤中相鄰的兩個漏電保護器,,分別是兩個房間的插座控制開關,,若兩個漏保同時閉合,,則任意一個房間的插座用電,,兩個漏保同時跳閘,;若只有一個漏保閉合,,則相應房間的插座能正常工作,。請問:原因是什么,?如何檢查確定故障位置,?謝謝各位前輩,!在線等,。說明:1.這兩路不是同一相,,輸入相線分別是綠色和黃色,輸出都是紅色火線。2.這是新建筑,,剛交付使用,。3.跳閘的漏保是2P漏保,,總開關是4P空開,。

  • 咨詢個問題,,有關漏電保護器跳閘的。

    我們辦公室是老樓了,,加了個電磁爐中午做飯用,。屋子的預埋電線很細,,為了防止電線過負荷,,我們從樓道接了根火線進屋內,然后用屋里的地線這樣帶電磁爐,,合適為什么我們屋子的漏電保護器一直跳閘呢,?漏電保護器接的是火線和零線,。不明白,。

  • 漏電保護器跳閘排查三招

    一 試送投運法 可分兩步,,第一步,,檢查漏電保護器自身故障,。方法是:先切斷電源,,再將剩余電流動作保護器的零序互感器負荷側引線全部拆除,,再合保護器,。若無法投運,則是保護器故障,。若正常運行,,則保護器無故障。第二步,,檢查配電盤或線路,。方法是:先將各路出線或熔斷器切斷負荷,,若無法運行,則是配電盤上有故障,。若正常運行,,則不是配電盤故障。確認故障發生在線路上,。 二 直觀巡視法 巡視人員根據故障現象進行分析判斷,,對保護區進行檢查,著重點應放在線路的轉角,、分支,、

  • 漏電保護器拒跳原因及分析

    漏電保護器,地方俗稱“觸電保安器”或“保命器”,,很多人認為,,只要安裝了漏電保護器,就可以杜絕觸電傷亡事故的發生,。事實上,,很多原因都會造成漏電保護器拒跳,從而起不到保護作用,。因此,,充分分析漏電保護器拒跳的原因,糾正人們思想認識上的錯誤,,對防止觸電傷亡事故的發生,,有著極為重要的作用。 一,、漏電保護器處在異常運行狀態下,,起不到保護作用 1.漏電保護器內部故障或損壞 電力部門雖然對漏電保護器的管理制訂了相關的制度,對漏電保護器,,一般要求電工按周期進行檢查試跳,,但即使這樣,仍避免不了漏電保護器(尤其是三相漏電保護器)內部隨時出現故障的可能,。如未能及時發現并排除故障,,漏電保護器將起不到應有的保護作用。為避免線路上發生事故時引起不必要的法律責任,,建議對漏電保護器責任到人,,要勤檢查,并作好運行試跳記錄,。 2.漏電保護器人為的退出運行 由于某種原因,漏電保護器誤動或跳閘頻繁,個別用戶為了貪圖方便,,擅自將漏電保護器退出運行,,使漏電保護器起不到應有的保護作用,。其退出漏電保護器運行的方法,,除

  • 如何避免漏電保護器頻繁跳閘?

    從漏電保護器的工作特性解釋一下,。市面常見的“漏電保護器”一般為"AC"型剩余電流保護器,,用符號表示,。其特性是“在正弦交流剩余電流下,,無論突然施加或緩慢上升確保其脫扣”,即“漏電超限即斷電”,。該保護器主要保護參數是“額定剩余動作電流”,家用,、終端設備用的一般是30mA。當“漏電保護器”檢測到負載電路中的“漏電”電流值達到該值時,必須控制斷電,。在國家標準中,,還有一個一般不為用戶所知的參數“額定剩余不動作電流”,,其標準值為“額定剩余動作電流”的50%,。可以理解為:用戶購買使用的“額定剩余動作電流”為30mA的“漏電保護器”,,當其檢測到負載回路有15mA以上“漏電”時,即有可能切斷電源,;當其檢測到負載回路達到30mA“漏電”時,必須切斷電源,。單就剩余電流來說,,在15~30mA之間有保護動作均為合格產品,。負載及線路用的時間久了,,絕緣能力會下降,,再趕上陰雨天潮濕,漏電可能很容易超過15mA,。如果您恰巧趕上了一個“額定剩余不動作電流”比較小的(比如16mA,,也在合格范圍之內),就會很敏感,,老跳閘,。30mA保護是國際電工委員會(Internatio

  • 漏電保護器頻繁跳閘,,請問怎么辦?

    現象描述:設備中有3個漏電斷路器,分別接三相火線和零線,漏電斷路器額定電流為單相125A,,設備運行時電流大約在60-85A之間,設備漏電動作電流設定值有30mA,50mA,100mA三檔,,按公司要求,現設定為30mA,現在頻繁跳閘,。 1.斷路器下方主要是設備加熱使用,,大約有22個加熱設備,,懷疑一:每個設備正常運行時的漏電電流相加已經大于30mA,,準備提升設備絕緣性,提高絕緣電阻,。 2.供電電路中有諧波存在,,諧波導致漏電誤動作,目前已在漏電斷路器前方加設濾波器,,請問有用么,?

  • 負載時漏電保護器不跳閘

    用的是三相五線(3*35+2*16)的二級電箱,100A的漏電保護開關,,三級箱配的是德力西DZ47-2P-C16 問題是連接上負載一送電,,出線端就沒有電壓了(不接線有,,按實驗開關要跳閘),而且不跳閘哪位大蝦幫忙解釋一下,,新手在線等答案,!謝謝!

  • ups前端安裝漏電保護器跳閘

    ups前端安裝漏電保護器老是跳閘是怎么回事

  • “家用保護器”跳閘原因分析及防范

    家用剩余電流動作保護器(以下簡稱保護器)的跳閘,,使一些客戶不理解,。在沒有使用保護器前,沒有見過頻繁斷電現象,,也使許多客戶對保護器的質量產生懷疑,。事實上,這是因為保護器有它的特殊功能,,即當保護器在正常情況下,,泄漏電流達30 mA?xí)r將自動跳閘,切斷電源,。 1 保護器跳閘的原因 1.1 檢查保護器所處位置的情況,。如果保護器處于潮濕或滲漏地方,其

  • 【電氣學院】漏電保護器經常跳閘原因和處理方法

    【電氣學院】漏電保護器經常跳閘原因和處理方法

    漏電保護器跳閘是生活中比較常見的一件事,,很多人對漏電保護器跳閘的原因都不了解這也是大家很想知道的,。本文中就詳細的告訴了大家漏電保護器跳閘的原因。 漏電斷路器的工作原理 漏電保護器的主要部件是個磁環感應器,,火線和零線采用并列繞法在磁環上纏繞幾圈,,在磁環上還有個次級線圈。當同一相的火線和零線在正常工作時,,電流產生的磁通正好抵銷,,在次級線圈不會感應出電壓。如果某一線有漏電,,或未接零線,,在磁環中通過的火線和零線的電流就會不平衡,而產生穿過磁環的磁通,,在次級線圈中感應出電壓,,通過電磁鐵使脫扣器動作跳閘。 下面是單相線路的示意圖,,三相或三相四線線路的原理相同,。

  • 【電氣學院】漏電保護器經常跳閘原因和處理方法,!

    【電氣學院】漏電保護器經常跳閘原因和處理方法!

    漏電保護器跳閘是生活中比較常見的一件事,,很多人對漏電保護器跳閘的原因都不了解這也是大家很想知道的,。本文就詳細的告訴了大家漏電保護器跳閘的原因,。 漏電斷路器的工作原理 漏電保護器的主要部件是個磁環感應器,火線和零線采用并列繞法在磁環上纏繞幾圈,,在磁環上還有個次級線圈,。當同一相的火線和零線在正常工作時,電流產生的磁通正好抵銷,,在

  • 關于漏電空開跳閘的原因

    本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 編輯 本人安裝一間辦公室的電是走線槽,,一共有四個回路,分別是照明,、插座和兩路空調,。問題是有時關燈插座的漏電空開就跳閘請大家幫忙分析是那里出問題了。

  • 【分享】漏電保護器頻繁跳閘處理資料!

    本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-7-20 12:27 編輯 1,、在我單位施工的住宅樓工地,,按《施工現場臨時用電安全技術規范》JGJ46-88 要求采用TN-S制方式供電,設有工地總進線配電箱和每區域總配電箱,、分配電箱、末級開關箱,。 在總配電箱的進線側,、部分分配電箱、末級開關箱安裝了漏電保護器,,在每個區域內形成了二或三級漏電保護,。 在施工高期,總漏電保護器頻繁跳閘,。在一次處理總漏電保護器跳閘的過程中,,我們拉掉了總漏電保護器后的所有負載,總漏電保護器還是一合閘就跳,,檢查總配電箱內電源進線至總漏電保護器之間的線路沒有發現任何問題,,一連合閘幾次都合不上,初步認為是總漏電保護器本身損壞了,。 和工地上電工一起商量后,,

  • 一起漏電保護器故障現象的原因分析

    1 故障現象 如下圖所示,在零序互感器以下a處進行漏電測試,,保護器不動作,,改于零序互感器以上b處測試,保護器反而動作,。這一測試結果表明,,用戶若出現觸漏電現象時,保護器不能有效斷開電源,。經檢查,,保護器接線正確,,用自身測試按鈕試驗靈敏,說明問題不在保護器本身,。2 原因分析 出現上述現象后,,我們的分析排查思路是: (1) 若配變中性點接地不良,但零線無重復接地,。無論在a還是b處測試,,電流無法經測試點、大地與變壓器中性點接地形成回路,,零序互感器中不會產生感應電流,,均不應動作,與在b處測試動作現象不符,,應排除這種情況,。 (2) 若配變中性點接地不良,且零線有重復接地,。見圖(1),,在a處測試,電流經測試點a→大地→零線重復接地點d→零線→中性點形成電流回路,,由于流經零序互感器的電流向量和為0,,保護器不動作;在b處測試,,電流經測試點b→大地→零線重復接地點d→零線→中性點形成電流回路,,但由于相線電流(b→地)未經零序互感器,故流經其環內的電流向量和不為0,,保護器肯定會動作,,與故障