本小區共計10棟樓 沒棟兩個單元,,每單元電表箱內安裝電能均分器一只,。送電后運行24小時后總開關老跳閘,,檢查發現。如果電能均分器的出線開關不合閘就不跳閘,。合閘后運行幾個小時就跳閘。白天不顯著,。晚上跳閘的頻率高一些,。接線方式沒錯,。下附圖紙及均分器說明書。小弟經驗淺薄,。老師們幫助一下,。謝謝!
我負責一項工程,,一打雷開關就跳閘,,經查原來是開關的失壓線圈上的二級管被燒毀了,所以引起開關失壓而脫扣跳閘,,開關是正泰公司生產的DW17開關,。而在開關的電源進線處有3個氧化鋅避雷器,型號是:HY1.5W-0.5/2.6,,請問各位朋友有什么好的解決方案,。在此多謝了:handshake
插座及空調回路都正常,就是燈回路的空氣開關和上閘后,,過10,。20。30分種就跳閘,,有時候一和就跳,,不跳的時候燈都可以正常照明,因為樓上裝修鋪過磚,,,,是不是因此而起呢,請高手們分析下是燈回路的地線漏電還是火線漏電,,應該怎么排除,?
最近單位宿舍漏電開關總是出現頻繁跳閘,我也去看了很多次而且是不定時的,。開關檢測也沒問題,,各用戶的漏電開關1個也不跳??傞_關是正泰的正泰DZ20L-250系列剩余電流動作斷路器(漏電電流是200mA),,供電系統TN_S。做檢測時將用戶全部開關斷就不會出現,,但一有用戶使用就會跳閘,。以前是同樣的使用安裝完畢后多年也沒出現問題,電力公司每個單元加裝總開關后大約1個月左右就開始出現這個問題,,現在我也有點束手無策,。請各位老師幫我出個主意,謝謝。
一個奇怪跳閘問題,請家分析下 因為無數據線無法將圖片放上來,有個配電箱:總開關200A/4P,附近分開關分別是,100A/4P漏電開關4個,100A/4P空開一個,前幾日發生相短路事故!造成10KV總開關跳閘!而總箱內的所有開關不跳(一個喜歡玩手段玩心計的老總比電話我時說的話),2小時后送電正常. 后來我收到圖片看到,是一個大負荷開關下端燒黑!開關都燒壞了, 我估計分析問題有以下幾個: 1.接線工藝不規范,無使用線耳端子接, 2.接線端松動(被人故意擰松或安裝不好造成松動) 3.開關質量問題, 如果按故障去考慮話,相間的短路,應是本開關100A,或總開關200A跳閘保護了,很少會是10KV的開關跳閘的,我很懷疑那個玩手段的老總的說話,從開關的動作時限去講,都會是100A的LCD跳了.或200A德力西總開跳閘,因為此開關剛裝去幾日就出現一次跳閘,原因是末端一個漏電開關箱被接線松動造成的保護!也是說得力西200A總開是無問題的!我只能是更懷疑那個狗總的說話問題了,他的用心都是.............
普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!
有人問過我這樣一個問題,,在家用電暖氣的時候,,用的時候不跳閘,用完之后電暖氣一斷電就跳閘,,開關是完好的,,哪位幫忙解釋下是怎么回事,我是百思不得其解啊
10kV的一個碎石廠,變壓器容量是500kVA,,設備有一個180kW的碎石機和其他一些電機設備,。進線的開斷設備為一個柱上開關。定值為200A,。啟動時能夠躲過,。但是夜里總會跳閘,要跳好幾次,。每次都要自己去合開關,。非常麻煩。敬請高手分析解決
總開關為CB000,機柜總電源開關CB001.運行約幾分鐘或十分鐘左右CB000開關跳閘,(開關為C63,,正常負荷不超30A)其余所有開關均不跳,,機柜漏電保護未動。檢查發現由CB000至CB001連線L.N線接反,,換過后一切正常,,請各位分析原因
緊急求助,,空調影起總開關跳閘問題。之前空調運行一直正常,,前天晚上還開了一夜到昨天早上6,、7點關掉,昨天8點半左右重新開機,到10點多跳閘,,后反復出現運行一段時間后跳閘問題,,望達人幫忙解答下:1、空調為TCL 1.5P掛壁式,,2001年安裝。單獨線路,。2,、電源總開關為帶漏電保護裝置的D47型號,具體我說不上來,。3,、目前故障是,開機運行一段時間后導致總開關跳閘,。換了線路接空調,,換了電容,仍無法解決,。維護師傅也說不出原因,。4、開機運行一段時間是指:有時候是開機4,、5小時,,有時候1、2小時,,無固定時間,,但是好像第一跳閘后,如馬上合閘開機,,再次跳閘的時間會很短,,有時候半小時,有時10幾分鐘,。5,、即使是在跳閘后,重新開機運行時一切正常,,就是會不定時出現跳閘現象,。6、家里另1臺空調在另一條線路上,,運行正常,,不會出現上述故障。請求內行人員幫我解答下,,是何問題,,難得不得不換空調了嗎?另外,維護人員建議我跳過斷電器,,直接接空調,,可否?謝謝?。,。
我單位新建一車間,,沒啥大負荷,,設了一臺動力配電箱做整個車間的總電源,動力箱電源進線為三相五線制,。動力配電箱中有一臺250A的總開關,,下面配4只60A的塑殼開關,都不帶漏電,。 其中一臺60A的開關用做照明電源,,從這個開關到照明配電箱也是5芯電纜,三根相線接60A開關,,其余兩根一根接零,,一根接地。現在情況是如果把其它三個60A開關(4臺水泵)的負荷停掉,,照明正常,。如果其它負荷一開,照明箱里的總開關跳,,照明箱里的總開關是帶漏電保護的塑殼開關,。 想請教這是什么原因,頭大??!
斷路器無規律跳閘,,可能原因只有一種——少量過載跳閘。
有一個燈具店,,其中一個區里按了50多套帶鎮流器的燈,,平均每個燈60W左右,這個區的總控是一個60A單極漏電,,現在有一個問題是開20個燈沒有事,,漏電不跳,如果在多開4個燈,,漏電就跳,!請各位給分析一下原因
各位同仁:DZ20漏電開關為什么會出現這種情況?新漏電開關剛裝上去開始不會頻繁跳閘,,運行一、二個用后會出現頻繁跳閘,,會是什么原因引起呢,?
我家在農村,,現在總開關是比較老的閘刀開關,然后接了個漏電可是最近閘刀開關的熔斷絲總是燒,,想換個先進點的開關,,請問用什么類型的好?家里有個大1.5P的空調,,1個電冰箱,,冬天有時用電暖器,還有電飯鍋之類的,。
很多業主都遭遇到過這樣的難題,,家里的空氣開關老是跳閘,跳了之后還能推上去,,可是過一會或者幾個小時就又跳了,。是家里的某一路電出了問題還是空氣開關出了什么問題?我們該選擇多大的空氣開關好呢,?業主王先生家里的電器有浴霸,、熱水器、電磁爐,、洗衣機,、抽油煙機,有幾個燈等,,目前使用的是DZ47-63 c16 230/400V的空氣開關,,但是家里的空氣開關總是跳閘,,針對這個案例,什么樣的空氣開關會較適合王先生家的情況,?王先生家中的空氣開關在晚上家人沖涼或是節假日跳閘的概率大,。所以在電源線足夠大的情況下,建議選4平方的銅芯線,,國標2.5有點勉強但也可以 (不是電熱水器),,至于漏電開關可以選30A的(如果是即熱式熱水器就得選40A以上具體參照熱水器最大電流),同時注意,,漏電開關自動跳閘次數太多的情況下(一個月超過10次以上)必須得更換大點的漏電開關(無故障跳閘),,漏電開關使用超過5年后即使工作正常也必須更換。 以前還沒有這種情況,大多是在負荷太大的時候偶爾跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6點半左右總是定時跳閘,而且用電負荷根本不大.這是怎么回事呢????有可
高壓開關柜突然跳閘的原因及處理 一、高壓開關柜維護的意義 1.高壓開關柜廣泛應用于變配電系統中,,對電路起著控制和保護的作用,。 2.高壓開關柜一旦出現故障,會造成大范圍停電,。 3.由于高壓開關柜結構比較復雜,,故障形式多種多樣,故障判斷難度
昨晚車間主任打來報修電話,說廠里的牽引機壞了,。來到擠壓車間,,問他是哪臺壞?
現有800A母線主開關(可以整定電流) 到 630A帶滅弧裝置的斷路器 到800A空氣開關(可以整定電流的 電流為530A) 到400A用戶開關 由于用戶問題 引起4級開關都跳閘 請教各位 如何解決 如何對開關進行選擇?
按裝照明系統的工作人員在完工后,,試驗各路照明的過程中發現有一路分支漏電,造成上級的四極漏電開關保護跳閘,。(由于這一分支的用的是2P的空開所以漏電不跳,,而它上極的4P總漏電開關跳閘),最后檢查是零線對地漏電,。想請教一下行家,,在不接任何負載把火線也斷開的情況下,,只保留零線如果零線接地的話漏電開關也跳閘?這種漏電開關的漏電保護原理是什么,?謝謝
總開關跳閘
總開關跳閘專題,,為您提供總開關跳閘相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與總開關跳閘 相關的專業交流討論,,更多總開關跳閘相關內容請訪問