現有11層住宅,公用管井,。管井向戶內敷設的管線梁底敷設還是找平層敷設?梁底敷設管線一高一低,,會不會在高點彎頭處形成氣囊管的過水面積減?。空移綄臃笤O(shè)管線檢修是不是很麻煩,?哪位大俠指點高招,?
各位大哥們幫小弟解答一下,現在我這邊的工地圖紙上畫的是母線 和電纜都是明敷設該怎樣固定,,間距是多少?還有電纜之間的間距,?母線槽該怎么固定,?哪位大哥幫小弟解答一下,有圖片的話更好,。小弟先謝過了
請問各位大神一個問題,,一般電氣施工明敷設的JDG管的管段連接之處是不需要做接地的,因為管接采用緊定式的只需將緊定螺絲擰掉即可,,但是如果明敷設的時候采用鍍鋅鋼管管段之間的連接采用緊固螺釘連接,,也需要將緊固螺絲擰掉,這樣做是否還需要做接地呢,?,?
改造的工程,,配電間,、消防控制室,、弱電機房等位置發生變化,,重新做總等電位聯結,請問總等電位聯結線可能明敷設嗎,?還有因這個工程是八幾年的手給圖紙,沒做防雷接地工程,,請問這個接地工程怎么做呢,,樓都已經蓋好了啊,?防雷又如何做呢,?
明敷接閃器具有接閃靈敏,、保護范圍直觀、易維護等特點,,但有時會影響建筑物的外觀,、特殊結構的還存在安裝困難的問題,。暗敷接閃器不影響外觀但存在一些缺陷,如接閃靈敏度低,,雷擊時批擋層容易爆落造成二次事故,屋角,、屋檐等易受雷擊部位難以完全保護,,施工質量難以保證,,性能難以檢測,,設施維護困難等問題,所以盡量提倡采用明敷接閃器,。大量的事故實例為我們提供了依據,,通過與地方建設、設計,、施工單位溝通,高層建筑,、學校,、醫院、辦公樓,、商場和大型市政設施等涉及公共安全和人員高密集場所以及天面使用玻璃瓦裝飾的建筑物,均不采用暗敷接閃器,。一般建筑物采用暗敷方式的,,要保證批擋層爆落時不會發生砸傷人和物的事故;非金屬覆蓋物不應超過2cm,;屋角,、檐角等易受雷擊部位應加短針保護,施工時應做好隱蔽工程監督和檢測工作,,保證設施的有效性,。
這個問題一直沒有解決,,由于是做造價的周邊也沒有人知道,,設計說明這塊我都沒有見過有提到,,但是有的項目有做有的沒有做,懂這塊的同學指教下是不是有什么規范還是施工單位自己決定,我初步認為與接地系統類型有關但懂得少求指教
我認為防雷引下線明敷設應該穿PVC管,,可有 個同事說穿PVC不對,應該穿鋼管或不穿.請高手給指點一下,,要是穿 管是全程穿管還是離地1.7米處穿.謝謝了我在論壇搜了一下,,沒找到結果.
哪位前輩有規范/圖集/經驗,,關于DN100給水管在山體明敷U型地等情況怎樣設置管卡,、支架,?謝謝 目前只是臨時加固,求標準長期做法,。哪位前輩有相關規范/圖集/工程經驗,,關于DN100給水鑄鐵管在山體明敷時,,敷設在斜坡及U型地塊等下面各類情況時如何設置管卡以及支架?謝謝 1,,山上管道支架主要采用以下4種形式:1,,鋼絲固定。管道在陡峭斜坡上和管道在懸崖的側壁上上,,管道旁邊沒有大型石頭的情況,,采用Ф12鍍鋅鋼絲繩,找管道上方較遠處的整塊巖石,,把巖石和管道用鋼絲繩拴住,用鋼絲卡扣鎖死,。 2,,鋼管支架固定。管道兩頭在石頭或地面上,,中間出現
尊敬的各位前輩: 我想請問一下:在我市要做一截污管設計,而現在河兩岸的河堤已經建好了,河堤旁邊又是房屋,現在要在不拆房屋的情況下修建截污管,就只有在河里修了(并不一定全在河底),我的想法就是在河底打樁(鉆孔樁或擠壓樁).但是,管道的""抗浮""很難滿足,還有就是檢查井和溢留井很難做?請各位老師指教一下.也不知道那位老師知道在中國的那些城市做過 這樣的范例?敬請告訴:[email protected].學生將不勝感激.
請教各位:由于暗裝照明配電箱出線回路較多,出線回路采用明敷設線槽(暗裝照明配電箱上設置一個暗裝過路箱轉換),,這在設計及施工規范中是否允許?具體如何實施,?麻煩各位指導一下,,謝謝了!
本帖最后由 tsml 于 2014-6-11 21:27 編輯 地下車庫,、有吊頂?shù)淖叩勒彰魇敲鞣筮€是頂板內暗敷設好,?為什么?謝謝,!
請教下,,電纜敷設時 在什么情況下可以 累疊 起來敷設?我以前在一本規范還是圖集上看到過,,現在忘了,。找了半天都沒有找到,那位大哥知道,,給小弟回復下?。?!特別是 橋架和電纜溝里面,!
大家好,。請教一下,。。目前項目上遇到有6跟管道需敷設,。但是寬度不夠,。請問。1.直埋是否可以上下埋,?,?上下間距應該是多少?,?2.如不能直埋是不是只能做管溝敷設,。
1、在電纜溝中如果有多層橋架,,是否每層橋架均需敷設感溫電纜,?2、在電纜溝中如果有兩側橋架,,感溫電纜該如何敷設,,是兩側分別敷設,還是一同敷設,?3,、是否能指出在哪些規范中有相關規定?
在畫總圖上,,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1,、對于10kV的電纜,,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,,但我還沒有找到依據在哪時,?2、是單根穿SC150嗎,?還是三相的三根一起穿SC150?3,、對于弱電的話:一般是穿多大呢,?是根弱電的容量大小有關嗎?4,、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的,?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里,?
[size=14.6667px]如圖所示,我標記的【1】和【2】,; 1不用走橋架 2 要走橋架吧 他們都是FC WC 敷設,,這樣理解正確不? 如果我都按照圖紙上走配管 敷設方式FC,,WC的話,,能不能1和2都做預埋管?
求助:請教BTTZ型礦物電纜敷設技巧,,如何能敷設得快,、直、好,?
請大家探討:1、新建鋼結構廠房內的動力系統,,現在還允許長距離明敷設母線配電嗎,??,?2,、這樣做行嗎?,?,?!??!為什么不行?,?,?!??!違反了哪一條規范?,?,?!??!------該廠房動力系統為TN--S系統,但動力母線只有四根,,無PE線,,廠房內各動力分箱、照明分箱直接用五芯電纜從四芯母線上并電源,,PE線無法從母線獲得,,就直接接鋼柱,理由是:鋼柱與基礎是相連的;基礎與總等電位母排是相連的,;總等電位聯結母排與總柜PE排是相連的?。?![ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-12-22 23:54 編輯 ]
平時接觸的都是民用建筑為多,,最近看見一室外景觀燈光工程,,因為線路比較多,在室外敷設,,結果選擇的是橋架敷設,。我不知道這是否符合規范?橋架在戶外不論是地埋還是明敷貌似都有問題吧,?,?請大家幫么看Ｒ查的民用建謯氣設計規范,,說的幾種基本都是室內的,,不知道適合不適合套用在這里,還是應該套用其他規范,?
明敷設
明敷設專題,,為您提供明敷設相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與明敷設 相關的專業交流討論,,更多明敷設相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題