《12D101-5 電纜敷設110KV及以下》圖集
110kV電纜敷設時考慮到:減少運行中電纜金屬護套上的感應環流的損耗,降低電纜金屬護套上的感應電壓,,提高輸送容量,,應根據電纜長度不同,可采用電纜金屬護套接地方式,,規范上應計算感應電壓,,但有沒有通常的做法,比如,,大于多少米可用那種接地形式,?在電纜長度很長時大于1.2公里采用兩端直接接地,中間交叉互聯接地,;在采用該法時一個單元中,,電纜交叉互聯箱是怎么是怎么設置的?幾個,?
請教下110kV交聯銅芯電纜,,截面300的,采用800mm寬的梯級橋架敷設時,,一個橋架里面是不是只能放一個回路(也就是3根單芯電纜品字形放)呀,?如果可以放多個回路的話,最多可以放幾個回路呢,?以前沒有做過請教下大家,,謝謝,!
:(:(:):):):):)最近很忙,需要和人討論,。有重謝哦:kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss:
【高清完整版】12D101-5_110KV及以下電纜敷設下載地址
想請教下大家,,有誰知道 110KV,220KV電纜在電纜溝內敷設 需要埋一層細沙的 相關 規范條文?我只是知道 要在電纜溝地下先鋪一層100mm厚細沙,,然后每根高壓電纜之間細沙間距200mm,。但是找不到哪本規范有要求。
現有一110KV終端變電站,,內橋接法,。站內設兩臺50MVA 110/10.5變壓器,現業主打算110KV電纜采用室內電纜敷設,,即GIS室的進線和去變壓器的出線均采用地下電纜夾層來敷設,。請問在電纜敷設過程中,需要注意哪些事項呢,?注意所有設備均在室內,。是否可以按照簡單的電纜夾層設置橋架來敷設呢?謝謝大家,,請多多指教,!
110kV電纜的穿管敷設施工工法
94D101-5 35kV及以下電纜敷設.pdf
D101-1~7圖集大全:110kV及以下電力電纜終端及接頭,、電纜敷設、礦物絕緣電纜敷設,、預制分支和鋁合金電力電纜
求94D101-5<35KV及以下電纜敷設>[ 本帖最后由 hero_2008 于 2009-10-10 11:54 編輯 ]
各位大師好,,大家有沒有做過110kV與10kV電纜同溝敷設的電纜溝?封閉電纜溝(或隧道),,除了考慮兩不同電壓等級的電纜需在兩側分開敷設,,做兩側支架。其竟寬要求是多少,?溝體要求是否和我們正常的10KV一樣,?110KV的支架要求等等。對于110kV與10kV電纜同溝敷設的電纜溝,,大家認為這樣的電纜溝應該怎么做呢,?希望大家積極獻言。謝謝
1kV以下電纜和消防水管共溝敷設距離電力工程電纜設計規范上最小是150mm,,但其他規范又都要求500mm以上,,可以采用150mm的最小間距嗎,?希望大家給點建議
1、在電纜溝中如果有多層橋架,,是否每層橋架均需敷設感溫電纜,?2、在電纜溝中如果有兩側橋架,,感溫電纜該如何敷設,,是兩側分別敷設,還是一同敷設,?3,、是否能指出在哪些規范中有相關規定?
圖紙簡介: 圖紙內容:《35kV及以下電纜敷設》94D164CAD版部分圖紙,,包括:90度轉角工作井,、T形工作井剖面圖(二)、T形工作井剖面圖(一),、保護管安裝詳圖,、電纜標示樁、電纜標志裝置,、電纜穿樓板孔洞的阻火封堵等55張,。 投稿網友: ruixian86
請教下,電纜敷設時 在什么情況下可以 累疊 起來敷設,?我以前在一本規范還是圖集上看到過,,現在忘了。找了半天都沒有找到,,那位大哥知道,,給小弟回復下!??!特別是 橋架和電纜溝里面!
在畫總圖上,,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1,、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢,?很多設計師都是SC150,,但我還沒有找到依據在哪時?2,、是單根穿SC150嗎,?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢,?是根弱電的容量大小有關嗎,?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的,?請高手指點一下,。以及相關的規范在哪里?
求助:請教BTTZ型礦物電纜敷設技巧,,如何能敷設得快,、直、好,?
城市電力規劃規范GB 50293-19997.5.7.4 關于電力電纜線路跨越江、河,、湖,、海,通過城市橋梁問題,,不論過去和現在,,國外城市都有實例,并在國家標準,、規范中都作出過明確規定,,積累有許多成功的實踐經驗可供借鑒,如:日本有275kV和500kV高壓電力電纜過橋實?;英國倫敦,、法國巴黎?00kV高壓電力電纜過橋實阑美?15kV,,委內瑞拉有230kV高壓電力電纜過橋實?;我國城市(如:上海、廣州,、武漢,、長沙等市)也有35kV、110kV高壓電力電纜過橋的實例,。我國南方某市從1912年至今已有175座橋梁上敷設110kV及以下各種電壓電力電纜共計456條,,其中3/4是建國后敷設的,至今沒有發生過影響橋梁結構和人身安全的問題,。1991年該市需要在規劃新建的大橋上預留220kV高壓電力電纜通道,,敷設220kV高壓電力電纜,經多方協商和論證后予以肯定,。通過以上實例表明,,高壓電力電纜過橋在技術上是可行的。70年代以來,國外一些國家,,如原蘇聯1986年頒發的《電氣設備安裝規程》,,美國19
我看到這樣一個圖紙:系統圖上畫出一根200對的電話電纜在中間分出二根50對的,一根100對的,分別進入電話分線盒,有在電話電纜中間作個頭分出三根電纜的作法嗎?如果沒有,那我看的是系統圖,實際施工時又該怎么做呢?請教各位!!!!!!!!!
110kv及以下電纜敷設
110kv及以下電纜敷設專題,為您提供110kv及以下電纜敷設相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與110kv及以下電纜敷設 相關的專業交流討論,,更多110kv及以下電纜敷設相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題