比如說我的電線一開始是靠墻穿管敷設,,后來又進入了吊頂里,那么我在圖紙上的表示方法是什么樣的啊?比如電線BV5*1.5 穿電線管管徑20先穿管敷設再在吊頂里敷設就要表示成 BV5*1.5-TC20-WE,AC ?
通往樓外30米距離的配電室,vv電纜的數量非常多,約有4芯50平方的60根,需要通過一條混凝土的有坡度的寬約5米的行車道路,車道比地面低了3米,采用什么方式敷設?能用排管嗎?請老師指教,謝謝了!
國內的接地體還在采用鍍鋅鋼材,而國外都采用銅材,這樣設計時就找不到相應的規范了?,F(xiàn)在有個工程,業主要求水平接地體用銅的,,可是用銅線還是用銅帶,?現在市場上還有好多銅包鋼的材料,,可以當銅用嗎?水平銅接地體的最小截面是多少,?還有,,業主要求垂直接地體可以用鋼的,那和水平銅接地體怎么連,?還請大俠回答
BCEW代表什么敷設方法,?有誰知道2*150+2*95這樣的電纜干嗎用的,?
儀表管道是導壓管(又稱為測量管道)、取樣管道,、排污及冷卻管道,、電氣保護管路、保溫伴熱管道,、氣源管道的總稱,。在儀表維修中、都會涉及到儀表管道的維護,、修理,、更換工作、就會遇到儀表管道的敷設工作,,因此,,儀表工有必要掌握以下的儀表管道敷設相關知識。①儀表工常接觸的是導壓管,,它與工藝管道直接連接,,引入工藝管道中的介質,所以對導壓管在壓力等級,、管道材質,、焊接及管道試壓等的要求與工藝管道是一樣的。測量無腐蝕性的工藝介質時,,導壓管材質可用20號鋼或不銹鋼,;測量腐蝕性介質時,導壓管的材質應采用與工藝管道,、設備相同或高于其防腐性質的材質,。儀表常用的鋼管有工作壓力低于6.3MPa時,用Φ14×2,、Φ18×3的無縫鋼管;工作壓力低于16MPa時,,用Φ14×3,、Φ18×4的無縫鋼管,;工作壓力低于32MPa時,用Φ14×4,、Φ18×5的無縫鋼管,;分析儀表常用Φ10×1的不銹鋼管做取樣管。電氣保護管大多采用鍍鋅水煤氣管,,作用是保護電線,、電纜免受外界機械損傷及防電磁干擾。儀表氣源系干凈的壓縮空氣,,一般用Φ6×1的紫銅管,,也有用尼龍管的。②儀表的導壓管都需要安裝取樣閥門及切斷閥,。
最近在做一個施工臨時用電方案,電纜長度需700米,用電功率為150KW.請問哪位幫算算要多大的電纜呀??下面是我選用的電纜載流量表,對應的是95平方電纜,我咨詢了有關人事,說700米的長度只要加大一級電纜就好,也就是120電纜就成了.你們說是不是呀......!!!!!
知識點:橋架內線纜應留補償余量
經常看到有人問圖紙上的管線方式的含義,,對標注看不懂,,現將我收集整理的給大家參考;希望大家補充,!管路敷設標注方法 sc:焊接鋼管 tc:電線管 鍍鋅或非鍍鋅薄鋼管 pc:硬質塑料管 ct:電纜橋架 cp:金屬軟管 SR:鋼線槽 RC:水煤氣管 KBG:管為套接扣壓式鍍鋅薄壁鋼導管,,JDG:為套接緊定式鍍鋅薄壁鋼導管你的這個是最新的標注方式嗎?導線敷設部位: CT:電纜橋架敷設 SR:沿鋼索敷設 CLE:沿柱或跨柱敷設 WE:沿墻面敷設 CC:沿現澆板內暗敷設 CE:沿天棚面或頂棚面敷設 AC 沿或跨柱敷設 ACE:在能進入人的吊頂在敷設SCE 吊頂內敷設 BC:暗敷設在梁內 CLC:暗敷設在柱子內BC 暗敷設在梁內 wc:暗敷設在墻內 WE:沿墻明敷設WS 沿墻面敷設 FC:地板或地
橋長252米,F(xiàn)SY-YJV22-8.7/15-3*300電纜,,準備電纜設過橋支架穿管敷設,,電纜保護管采用碳素纖維電纜保護管及鍍鋅鋼管,設計方提出用圍堰方式施工,,這樣工程造價太高,,請問能否用其他方式實現穿管敷設?麻煩告知詳細施工方法,,不勝感激,。
一、材料準備 鍍鋅鋼管(或電線管)壁厚均勻,,焊縫均勻規則,,無劈裂,、沙眼、棱刺和凸扁現象,。除鍍鋅鋼管外其他材料的內外壁須預先除銹防腐處理,,埋入混凝土內可不刷防銹器,但應進行除銹處理,。鍍鋅鋼管和刷過防銹漆的鋼管表層完整,,無剝落現象。 管箍絲扣要求通絲,,絲扣清晰,,無亂扣現象,鍍鋅層完整無剝落,,無劈裂,,兩端光滑無毛刺。
大家好,,哪位同行做過鋼結構廠房(其墻體用的是那種彩鋼板),,我有幾個問題想請教一下1、照明線路如果穿鋼管是否可以暗敷,?2,、配電箱在墻體上怎樣安裝的?是否是直接安在墻上還是用其它的什么方法,?3,、開關插座等是不是也可以暗敷,還是只能明敷,?
可以將塑料護套線或套塑料護層的絕緣導線直接穿入多孔預制板的孔內暗敷,。這種做法施工方便,省材料,。施工中應注意以下事項: 穿線前將板孔內的積水,、雜物清除干凈;,;穿線時不應損傷導線的護套層,;導線在板孔內不得有接頭,接頭應放在接線盒內,,否則一旦接頭處發生故障,,就很難修理。具體施工方法如圖,。 圖 在預制樓板板孔內敷線方法A—燈座或吊扇吊鉤等安裝位置處所鑿的孔 B—為墻根處引入導線的鑿孔 1)鑿孔,。先找出鑿孔位置:將預制板劃分為5等分(預制板寬為50cm)或6等分(預制板寬為60cm),兩條等分線的中間就是孔洞所在,應在此鑿孔,。預制板的寬度和位置可通過觀察頂棚的裂縫(兩塊預制板之間由于伸縮引起)確定,。鑿孔大小以能安裝弓板為準,孔邊稍加修圓(去邊棱),。 2)敷線。將塑料護套線從B孔慢慢送入(護套線前端應彎一小圓,,以免穿線時線頭被板孔內粗糙物阻擋,,并從A孔內觀察導線穿過情況,當線頭已到達A孔處時,,用帶勾鐵絲將導線從孔內拉出,,并留足線頭長度。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-16 21:08 編輯 前言 由江蘇油建承建的貴陽—遵義—重慶成品油管道工程途經貴州省遵義市松坎鎮,,該鎮境內線路由于地形限制及地方規劃等原因,,管線只能在松坎河河道內進行敷設。松坎河屬于季節性河流,,干旱季節河流水面寬30m~60m,、一般流速3m~4m/s、水深40cm~60cm,,夏季為雨季,,河流沖刷量較大,沖刷深度一般為2.5m,。管線整體在河流中敷設約6km,,為保護管道免受河水沖刷導致破壞,根據設計要求,,采用在河道內砌筑箱涵的方式對管道給予安全保護,。1 施工準備1.1 技術準備1.1.1 熟悉設計文件,查閱有關施工技術資料,,施工現場地質資料,,做好圖紙會審,及時進行技術交底,,做到“三按”施工,,即按圖紙施工,按規范施工,,按施工方案施工,。1.1.2 編制施工工程預算,提供各階段工程量和材料用量計劃,,按計劃落實好各種材料設備來源,,做好各種材料的檢
消防箱內起泵按鈕控制線怎么敷設,,有什么要求,?一個車間是用一個回路控制還是分幾個起泵按鈕一個回路控制,請有施工經驗的老手指導指導,,謝謝,。還有關鍵是如何計算這個工作量?
尊敬的各位前輩: 我想請問一下:在我市要做一截污管設計,而現在河兩岸的河堤已經建好了,河堤旁邊又是房屋,現在要在不拆房屋的情況下修建截污管,就只有在河里修了(并不一定全在河底),我的想法就是在河底打樁(鉆孔樁或擠壓樁).但是,管道的""抗浮""很難滿足,還有就是檢查井和溢留井很難做?請各位老師指教一下.也不知道那位老師知道在中國的那些城市做過 這樣的范例?敬請告訴:[email protected].學生將不勝感激.
在以往電氣安裝二次配管階段,,二次配管經常因工序不正確,導致線盒安裝歪斜,,線盒標高不符合要求,,更有甚者會導致線盒出粉刷墻面的現象,嚴重影響線盒的整體觀感,、且增加了線盒粉刷后的維修量,,且修改過后的線盒周圍二次粉刷影響整體觀感。因此二次配管的工序不正確既耗費了人工,,又造成了材料的損耗,。對后期維修甚至業主交房造成不必要的損失。 根據我們在現場的施工經驗,,制作一種對二次配盒階段的電氣安裝施工工序,。具體步驟如下:
電纜穿豎井敷設工程量計算,不但要計算電纜豎井中的部分,還應記取穿過電纜豎井中的部分 ,如電纜豎井長10米,電纜長110米,其中90米需穿過電纜豎井,則豎井電纜敷設米數應以90米計
電氣配管敷設在墻體內砌筑施工的新方法
敷設方法
敷設方法專題,為您提供敷設方法相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與敷設方法 相關的專業交流討論,,更多敷設方法相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題