  • 關于綜合布線敷設長度的問題

    不知道大家有沒有做過從建筑物配線架(BD)直接到網絡終端設備(中間不經過樓層配線架)的設計,,圖集上講從建筑物配線架(BD)到樓層配線架(FD)的距離最大可以是500米,,請問大俠們:直接從BD配線到設備終端允許的距離是多少啊,?有做過網絡配線施工的大俠嗎?象我說的這種情況您們是怎么定距離的,?期望有大俠為我解答,,感激不盡!

  • 在河底如何敷設截污管????

    尊敬的各位前輩: 我想請問一下:在我市要做一截污管設計,而現在河兩岸的河堤已經建好了,河堤旁邊又是房屋,現在要在不拆房屋的情況下修建截污管,就只有在河里修了(并不一定全在河底),我的想法就是在河底打樁(鉆孔樁或擠壓樁).但是,管道的""抗浮""很難滿足,還有就是檢查井和溢留井很難做?請各位老師指教一下.也不知道那位老師知道在中國的那些城市做過 這樣的范例?敬請告訴:[email protected].學生將不勝感激.

  • 關于橋架如何布線的問題

    上次和暖通專業的同事對圖討論走廊橋架安裝位置高度的問題 ,他突然問我一句,你們這個橋架是如何布線的,是先布線還是后布,結果把我問傻了,現請有施工經驗的大哥求教一下這個橋架安裝與電纜放到其中的一個大致過程.謝謝

  • 綜合布線建筑內采用導管敷設線纜時到底是穿金屬管還是可以用PVC管,?,??

    本人比較困惑,,根據《綜合布線系統工程設計規范》GB50311-2016,第47頁7.58條是“應采用金屬管”,,根據《民用建筑電氣設計標準》GB51348-2019,第26章26.5節,是“可,、宜”,,那么到是采用金屬管還是PVC管呢?

  • 綜合布線系統的其它部分

    綜合布線系統工程除本身網絡系統設計外,,尚有其它部分設計,,它們都是工程設計的組成都分。主要包括電源設計,、防護設計和光纜傳輸系統設計等,,下面分別介紹。

  • 請教關于布線的方式問題

    做過幾個辦公樓的工程,比如有這么一個,,1,,2,3層開間戶型基本一樣,,在一樓設置電話配線箱,,有兩種方式向各層配線,一,,在各層分別設置配線箱,,由總箱向各分箱配線,然后再分至各終端接口,,二,,只在一層有總箱,各層不設置分箱,,總箱向一層各終端線配線,,因?,3層和一層戶型對應相同,,所以可以在一層各終端點分線直接埋墻穿至2,,3層對應終端點。問題一,,哪種方式合理些呢,?二,PVC管埋地引至各終端點的管徑最大到多少,?三,,采用第二種方式的時候,一層每個終端點都在向上引線,,那么引線勢必要垂直穿圈梁的,,結構上允許嗎,一個樓如果這樣穿的多了,,對圈梁的結構影響是否允許呢,?

  • 請教,,關于防爆線路的敷設!

    現做一小鍋爐房,,三臺燃氣鍋爐設在鍋爐房內,。旁有一燃氣表間!現在打算:1,、燃氣表間和鍋爐房內的照明及消防報警回路的設備均采用防爆型,!2、線路采用明敷(記得有人說暗敷不好接,不知對否)3,、燃氣表間和鍋爐房內不設插座回路,,在值班室設插座!4,、鍋爐上方還設不設可燃氣體探測器嗎,????!可鍋爐房有點大(層高5米)請指教!

  • 請教如何通過打樁敷設截污管?,?

    尊敬的各位專家: 我正在設計一河道截污管,由于河兩岸的河堤已經建好了,河堤旁邊又是房屋,現在要在不拆房屋的情況下修建截污管,就只有將管道放在河床下,,我設計了前面一段,,也是在河床下,但基礎好,,已經施工了,,效果不錯。但是,,現在設計的這一段的河床地質條件很差,,全是流砂狀況。如果采取開挖施工,,那造價很高,,我打算采用在河里打樁的方式(鉆孔樁或擠壓樁).在此請各位老師指教一下.打樁的一些具體作法?樁的形式,?怎樣更好的處理管道抗?。恳约耙恍┚唧w的細節問題,。也不知道那位老師知道在中國的那些城市做過這樣的范例(就是在河床打樁,,在樁上安裝管道)敬請告訴:[email protected].將不勝感激. 13708261513

  • 室外IUPVC管敷設如何加固

    各位大蝦,我是一名施工技術員,,有個問題想向各位大蝦請較,; 設計院設計了一根大樓雨水管(UPVC材質)出室外后走廣場(要過汽車)后排入室外管網,設計只說了一句要加固處理,,找了一些資料都沒有相關介紹,,因此希望各位大蝦幫幫小弟該如何處理,先謝謝了

  • 如何選擇導線的敷設方式?

    請教各位,我總弄不清導線應該穿什么樣的線管。我看資料上有SC,、TC,、PC、FPC,、CT,、SR、請問要怎樣選擇,,望各位不吝賜教,。

  • 關于電話電纜敷設的問題.

    我看到這樣一個圖紙:系統圖上畫出一根200對的電話電纜在中間分出二根50對的,一根100對的,分別進入電話分線盒,有在電話電纜中間作個頭分出三根電纜的作法嗎?如果沒有,那我看的是系統圖,實際施工時又該怎么做呢?請教各位!!!!!!!!!

  • 綜合布線與各自布線區別

    綜合布線工作區是每個信息插座均需一根四對雙絞線,即只有電腦,、電話插座時需二根四對雙絞線,,若電腦網與電話分別布線,局域網需一根四對雙絞線,,電話只需二芯電話線,,同樣的功能綜合布線造價比各自布線貴,不知我的說法對嗎,?比較兩種布線方式,,綜合布線有何優勢?

  • 電纜敷設方式的討論!!!!!!!!!

    我最近根據以前所作的工程,總結了共有的幾種電纜電線敷設方式:1.在空氣中明敷2.在空氣中穿管明敷3.在隔熱墻中穿管暗敷設4.在地坪下穿管暗敷設(這里的地坪下指的是室內最低層的地下)5.在地下穿管暗敷設(這里的地下是指室外0.7米及其以下,主要針對室外管網的穿管敷設)6.鍇裝電纜直埋地敷設7.在電纜橋架內敷設.其中建筑電氣常用數據04DX101-1中僅有1,2,3,5,6這幾種情況,沒有第4中情況,從我的理解來看,第4中情況應該和第3中情況類似,所以第4種情況查表時應該按第3種情況來查.各位大俠你們是怎么理解的,請告知.

  • 排管敷設深度不夠,怎么辦,?

    請問在不到一米厚度的地上如何做電纜排管埋設,?下面是地下室,地下室頂板只有7,、80公分厚井深都達到1.3米有相關經驗的請指教

  • 關于橋架敷設的一個問題?

    平時接觸的都是民用建筑為多,,最近看見一室外景觀燈光工程,,因為劲懵繁容^多,在室外敷設,,結果選擇的是橋架敷設,。我不知道這是否符合規范?橋架在戶外不論是地埋還是明敷貌似都有問題吧,?,?請大家幫忙看看，我查的民用建筑電氣設計規范,,說的幾種基本都是室內的,,不知道適合不適合套用在這里,,還是應該套用其他規范?

  • 請教:有關電纜敷設的問題

    1,、排管敷設的電纜,,是否可以考慮不需要鎧裝?2,、直埋敷設的YJV22電纜,,需要考慮允許高差的要求嗎?如果要,,其允許的高差數值是多少,?在哪里可以查到。

  • 沿墻面敷設WE的英文全稱,?

    看92DQ-1,看到幾個縮寫,,不知道怎么來的,,望高手指教1.沿墻面敷設 WE2.沿天棚面或頂板面敷設 CE (這個在OXDX001上是這樣說的 Along ceiling or slab surface)3.如果是沿地面敷設,明敷,,比如說在樓頂穿管走電纜,,是不是應該是FE?嘿嘿

  • 10kV電纜敷設的有關規定

    10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1,、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m,;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米,。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,,電纜穿入管中時不做規定,。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,,電纜穿入管中時不做規定。4,、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中,。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m,。管頂距公路路面的深度不小于1m,,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m,。管長一般應在道路兩端各伸出2m,。<

  • 天正8的電纜敷設怎么使用?

    我小心翼翼的在EXCEL里把電纜清冊弄好,,用"清冊設置"進行設置,,點確定,提示“數據庫未能正常連接”,,不解中~~~~有沒有人會使用啊,,高人指教怎么使用啊~~~版主呢~~~~~

  • 關于電纜直埋敷設的問題

    像負荷大的兩根電纜拼接在一起時采用液壓鉗緊固然后采用噴燈熱融做絕緣,可是有些時候一根電纜要帶的負載只有幾個千瓦,這時兩根電纜用何種接法才能保證在日后的使用過程中不漏電.因?yàn)槲覀兊囊粋€(gè)工程就是一個水泵的現場控制箱和中控室之間有根電纜有接頭,在使用半年以后,現場水泵的控制箱總報警,而且水泵一運行總燒保險,一檢查是那根埋地電纜的接頭絕緣處漏電了,導致把控制箱內的PLC燒毀.所以本人想請教各位前輩,有沒有什么好辦法,負載小的電纜的接頭做法