FC都是沿地面暗敷,但是我的大庫房土建結構層已經灌漿了,,插座箱的電源線施工單位忘預埋了,土建二次灌漿層95mm,,焊接鋼管是40的 我能埋到二次灌漿層里邊嗎? 如果是沿墻明覆需要繞很遠,。
手冊只提供了靠墻埋墻的載流量數據,F(xiàn)C也照此表來選擇么,?電纜穿管FC呢?(不是DB,,就是在地面下暗敷)按照B1敷設方式來選電纜還是D來選,?
尊敬的各位前輩: 我想請問一下:在我市要做一截污管設計,而現在河兩岸的河堤已經建好了,河堤旁邊又是房屋,現在要在不拆房屋的情況下修建截污管,就只有在河里修了(并不一定全在河底),我的想法就是在河底打樁(鉆孔樁或擠壓樁).但是,管道的""抗浮""很難滿足,還有就是檢查井和溢留井很難做?請各位老師指教一下.也不知道那位老師知道在中國的那些城市做過 這樣的范例?敬請告訴:[email protected].學生將不勝感激.
現做一小鍋爐房,三臺燃氣鍋爐設在鍋爐房內,。旁有一燃氣表間!現在打算:1,、燃氣表間和鍋爐房內的照明及消防報警回路的設備均采用防爆型,!2,、線路采用明敷(記得有人說暗敷不好接,,不知對否)3、燃氣表間和鍋爐房內不設插座回路,,在值班室設插座!4,、鍋爐上方還設不設可燃氣體探測器嗎???。】慑仩t房有點大(層高5米)請指教,!
尊敬的各位專家: 我正在設計一河道截污管,由于河兩岸的河堤已經建好了,河堤旁邊又是房屋,現在要在不拆房屋的情況下修建截污管,就只有將管道放在河床下,,我設計了前面一段,,也是在河床下,,但基礎好,已經施工了,,效果不錯,。但是,現在設計的這一段的河床地質條件很差,,全是流砂狀況,。如果采取開挖施工,那造價很高,,我打算采用在河里打樁的方式(鉆孔樁或擠壓樁).在此請各位老師指教一下.打樁的一些具體作法?樁的形式,?怎樣更好的處理管道抗?。恳约耙恍┚唧w的細節問題,。也不知道那位老師知道在中國的那些城市做過這樣的范例(就是在河床打樁,,在樁上安裝管道)敬請告訴:[email protected].將不勝感激. 13708261513
各位大蝦,,我是一名施工技術員,,有個問題想向各位大蝦請較,; 設計院設計了一根大樓雨水管(UPVC材質)出室外后走廣場(要過汽車)后排入室外管網,,設計只說了一句要加固處理,找了一些資料都沒有相關介紹,,因此希望各位大蝦幫幫小弟該如何處理,先謝謝了
請教各位,我總弄不清導線應該穿什么樣的線管,。我看資料上有SC、TC,、PC、FPC,、CT、SR,、請問要怎樣選擇,望各位不吝賜教,。
我看到這樣一個圖紙:系統圖上畫出一根200對的電話電纜在中間分出二根50對的,一根100對的,分別進入電話分線盒,有在電話電纜中間作個頭分出三根電纜的作法嗎?如果沒有,那我看的是系統圖,實際施工時又該怎么做呢?請教各位!!!!!!!!!
我最近根據以前所作的工程,總結了共有的幾種電纜電線敷設方式:1.在空氣中明敷2.在空氣中穿管明敷3.在隔熱墻中穿管暗敷設4.在地坪下穿管暗敷設(這里的地坪下指的是室內最低層的地下)5.在地下穿管暗敷設(這里的地下是指室外0.7米及其以下,主要針對室外管網的穿管敷設)6.鍇裝電纜直埋地敷設7.在電纜橋架內敷設.其中建筑電氣常用數據04DX101-1中僅有1,2,3,5,6這幾種情況,沒有第4中情況,從我的理解來看,第4中情況應該和第3中情況類似,所以第4種情況查表時應該按第3種情況來查.各位大俠你們是怎么理解的,請告知.
請問在不到一米厚度的地上如何做電纜排管埋設,?下面是地下室,地下室頂板只有7,、80公分厚井深都達到1.3米有相關經驗的請指教
平時接觸的都是民用建筑為多,,最近看見一室外景觀燈光工程,因為線路比較多,,在室外敷設,,結果選擇的是橋架敷設,。我不知道這是否符合規范,?橋架在戶外不論是地埋還是明敷貌似都有問題吧,??請大家幫么?,我查的民用建筑電氣設計規范,,說的幾種基本都是室內的,不知道適合不適合套用在這里,,還是應該套用其他規范?
1,、排管敷設的電纜,,是否可以考慮不需要鎧裝,?2、直埋敷設的YJV22電纜,,需要考慮允許高差的要求嗎,?如果要,其允許的高差數值是多少,?在哪里可以查到,。
看92DQ-1,,看到幾個縮寫,不知道怎么來的,,望高手指教1.沿墻面敷設 WE2.沿天棚面或頂板面敷設 CE (這個在OXDX001上是這樣說的 Along ceiling or slab surface)3.如果是沿地面敷設,,明敷,比如說在樓頂穿管走電纜,,是不是應該是FE?嘿嘿
10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1,、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m,;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2,、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,,電纜穿入管中時不做規定。3,、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,,電纜穿入管中時不做規定。4,、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中,。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m,。管頂距公路路面的深度不小于1m,,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m,。管長一般應在道路兩端各伸出2m,。<
我小心翼翼的在EXCEL里把電纜清冊弄好,用"清冊設置"進行設置,,點確定,,提示“數據庫未能正常連接”,不解中~~~~有沒有人會使用啊,,高人指教怎么使用啊~~~版主呢~~~~~
像負荷大的兩根電纜拼接在一起時采用液壓鉗緊固然后采用噴燈熱融做絕緣,可是有些時候一根電纜要帶的負載只有幾個千瓦,這時兩根電纜用何種接法才能保證在日后的使用過程中不漏電.因為我們的一個工程就是一個水泵的現場控制箱和中控室之間有根電纜有接頭,在使用半年以后,現場水泵的控制箱總報警,而且水泵一運行總燒保險,一檢查是那根埋地電纜的接頭絕緣處漏電了,導致把控制箱內的PLC燒毀.所以本人想請教各位前輩,有沒有什么好辦法,負載小的電纜的接頭做法
1,、在電纜溝中如果有多層橋架,是否每層橋架均需敷設感溫電纜,?2,、在電纜溝中如果有兩側橋架,感溫電纜該如何敷設,,是兩側分別敷設,,還是一同敷設?3,、是否能指出在哪些規范中有相關規定,?
請教下,電纜敷設時 在什么情況下可以 累疊 起來敷設?我以前在一本規范還是圖集上看到過,,現在忘了,。找了半天都沒有找到,,那位大哥知道,給小弟回復下?。?!特別是 橋架和電纜溝里面!
大家好,有個問題請教大家,。下面兩個圖是我們工地兩個不同的施工隊伍干的,一個橫平豎直,,一個歪七扭八,這個管子以后都是要埋到地面里面的,,這樣就不牽扯美觀問題了,,那室內冷熱水地埋管敷設的質量好壞對以后的使用有哪些影響?我想肯定是有影響的吧,,希望知道的朋友說下,,謝謝!~,!:handshake
比如說我的電線一開始是靠墻穿管敷設,,后來又進入了吊頂里,那么我在圖紙上的表示方法是什么樣的???比如電線BV5*1.5 穿電線管管徑20先穿管敷設再在吊頂里敷設就要表示成 BV5*1.5-TC20-WE,AC ,?