一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.
在做電氣系統圖的時候,計算某只配電箱的負荷,,插座,,空調插座回路的負荷大家是怎么控制的?望有經驗的朋友給兄弟點意見,,先謝了,!
我是新手,想問個比較弱的問題:在畫照明配電系統圖時選斷路器,,需要知道每個回路的電流,,但插座回路的負荷無法確定,,請問各位大蝦普通單相三極插座、三相四極插座,、空調插座等的負荷都按多少計算,?
在算插座負荷的時候按100W一個還是200w一個。,。我選用的是單相兩極加三極 安全型的錯,。。因為是兩極加三極 那我按200W一個算嗎,?
本人是新手,正在學習電力設計,! 我想請教各位高手能不能幫講解下照明與插座的計算負荷是怎么算的?。?不知道有現成的列子不,? 多謝大俠們?。?/p>
以前按每個插座200w來計算顯然是不合時宜了,。20平方的辦公室至少應考慮2臺電腦,。每臺500w,一個辦公室就應是1000w,,一般我三個辦公室一個插座回路,,每回路按3000w的安裝容量,計算總電流時,,整層打0.6~0.7的需要系數,。大家都是怎麼做的,交流一下吧,!
一居戶,,家里的總開關總是送不上,,把照明,,插座,,空調的等1P的斷路器拉下,在送總開關,,能送上去,。最后檢查出是插座的一路電送不上去,。問?,?,?把插座的所有負荷全拔掉,在送開關,,送上去,,又跳掉。什么原因,?,??急
剛入?,遇?80V回路中生產輔助間照明以及插座問題,,請問各位大俠,這個照明以及插座如何布置才能做到負荷平衡,,或者不考慮負荷平衡問題,,ps:按理論分析,輔助間的燈不是道晚上一直開,。配電箱用的是八路備二的[ 本帖最后由 jingangdianqi 于 2009-10-25 18:25 編輯 ]
.如圖,,我們這邊的插座有像藍色線這樣接線的,,也有像紅色線這樣接線的,請問大家,,你們那兒怎么接線的,,還有就是這接線有相關的標準嗎?
學校學生宿舍準備安裝空調,,整棟樓6層,,每層38間房,原有層電纜(每層設分支電纜)YJV4*70+1*35,,整棟主電纜YJV4*185+1*95,。用需要系數法,計算負荷和計算電流的方式基本能滿足,,但夏季時候,,室內電器基本全開,,負荷完全帶不起啊,該怎樣算才行,?需要更換電纜嗎,?多大才行(PS:小白一枚)
請問計算負荷一般是按建筑面積算還是按插座與燈的數量算,?按面積:比如說賓館的大堂、餐廳,、廚房的的負荷密度分別是80,、120、200(W/平方米),。按插座與燈的數量:就是按每個插座200W,,再加上燈、各種設備,。請問設計時一般習慣是用哪種方法,?另外按面積算的負荷密度是包含了所有設備了,還是不包括照明,?
大家好!先給大家道個歉,!~~~~~~~~~ 一般的圖紙中繼電器用KA表示 接觸器用KM表示 時間繼電器用KT表示 那么三相的插座用什么表示?。??,?
如果單獨統計備供的容量作為備供負荷,可以省不少高可靠用電費,,而如果作成全備供的話,,高可靠費用要多交不少,但是低壓出線簡單了,,大家說說看,。
設計一個承德住宅小區,大部分都是30層左右,,審圖的要我把電氣豎井的插座從ALE箱子(帶著疏散照明,,疏散指示等等火災時需供電的回路)分出來,,理由是“規范規定,非消防負荷不能和消防負荷混接”,。這條規范在公建里面我是嚴格執行的,,也包括住宅的動力柜子后面的出線,(住宅的消防電梯和普通客梯我是分回路上去的),,但是到了電氣豎井這,,我想知道大家都是怎么做的。我想給審圖的打電話商量商量能不能不改(理由是,,本身住宅動力柜的負荷已經把消防和非消防的混接了,,這豎井的插座一定要分出去么?)
辦公室至少四臺電腦(每臺電腦0.3kw),一柜式空調(3.5kw),,一臺飲水機,,如果都選為一個回路功率很大,我在其他的帖子里看到一個回路1kw~2kw,,可是如果我就空調做一個回路都已經超過了2kw,,想問,所選擇插座的負荷合理嗎,?怎樣選擇回路更合理呢,?
各位前輩們在設計住宅廚房負荷的時候是按設備計算還是按未知用途插座計算負荷,? 剛入行的小萌?之前都是按照預估的設備負荷計算的 不知道這樣算是不是正確?求解答呀··
一個辦公室大約20臺電腦,,2臺打印機或復印機,4臺飲水機,。插座線路共有2路,,接入帶漏保16A空開。近期經常出現隔天早上空氣開關不定期跳閘,,電工師傅現把空開換大至25A,。依舊出現問題,由于大辦公室,,直接給上級領導服務的,,領導發話,,要求立刻搞定。現打算采取以下措施:1,、到周末辦公室無人,,將所有插座打開檢查,對線路進行走向檢查,,因為沒有圖紙,,只有一路一路摸索,并對線路進行絕緣測試2,、第一點無法查出的話,,由于配電箱空開已經無預留,現跳閘空開下面兩路線路,,準備將其分開,,一路接至昲室,以便于先排除一路故障3,、實在不行只有更換線路了,,但是都是穿管走地下的,看起來不是一般的麻煩麻煩的就是不是經常跳閘,,而且是一般都是早上人家上班的時候跳閘,,我判斷是絕緣不好。各位同行,,高手,,有沒有好的經驗指導,謝謝,!這幾天排查了很久,,故障都是發生在下班后第二天上班前,可以確定的是都在負荷小的時候跳閘,,說不好真是老鼠沒人了活動引起空開下面2路線,,一路已經排查掉了就2只墻插,正常的
我是自學建筑電氣的 剛開始看 有點疑問 :根據建筑施工計算手冊 臨電那公式 ∑Pa和∑Pb ∑Pc取的是額定功率嗎 但是從12SDX101-2 民用建筑電氣設計計算及示例 里面用的是 ∑Pci用的是計算功率 按哪個呢 看了一些示例 什么樣的也有 有的把所有用電設備額定功率加一起 乘以同時系數就完了 大哥給i小弟解答一下 謝謝啊
最近在做一個一級的醫院,,話說一級醫院好可憐,,查了好多資料,最多只明確說了其中的 急診室 是二級負荷,,其他全是介紹二級三級醫院負荷分類的....那一級醫院沒有一級負荷嗎,,消防負荷又算幾級呢?求做過相關項目的大神講解下
今天翻翻筆記本無意中發現空調用電負荷的估算公式,,這是老楊以前跟通風專業的同事一起討論定下來的,,現在把這個公式放上來分享一下,或許對你有用。
插座負荷
插座負荷專題,,為您提供插座負荷相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與插座負荷 相關的專業交流討論,更多插座負荷相關內容請訪問