請問,,一個做LED燈的廠房,,要求恒溫恒濕。地點在四川,??照{(diào)冷負荷指標大概是多少。剛剛咨詢的一個做恒溫恒濕機的,。說按350W/m2算,。還有用電量指標大概多少?
今天翻翻筆記本無意中發現空調用電負荷的估算公式,,這是老楊以前跟通風專業的同事一起討論定下來的,,現在把這個公式放上來分享一下,或許對你有用,。
辦公室:220 (W/M20)普通工業產房:180商場:300我是在廣東這邊工作的,,哪位朋友有這方面的資料傳點上來?。≌l知道沿程阻力計算公式,?請賜教,!
各位大俠: 小弟有個事需要請教一下大家,有關冷負荷的?,F(xiàn)在項目有三個穹頂,,分別高低是29.7米,60.5米,,32米,,如果要計算這一塊的冷負荷,我應該加多少系數,,樓層的高度與冷負荷之間應該怎么計算,。
按照注考資料,,系統冷負荷應該包括:1、房間冷負荷2,、新風冷負荷3,、管道傳熱損失帶來的負荷4,、冷機、水泵等的輸入功率其中前三個比較好理解,,第四項解釋為:水泵,、冷水機組等工作時輸入的電能會轉變為熱ｈ忆水機組提供的冷量來平衡,?但個人有點疑問,,電機發熱會不會散發到空氣里,通過通風傳到室外,,還是象前面解釋的傳給冷水,?大家再選冷水機組時,系統冷負荷包括第四項嗎,?
配電室有4臺1250KVA變壓器,,電容柜,、直流屏柜及其它高低壓柜共計30個在地下室。我是按變壓器的40%負載,,1.5%的變壓器損耗算的熱量,,電柜按每臺500W*30=15KW,變壓器負荷=1250*40%*1.5%*4=30KW,共計45KW+45*10%=49.5KW空調冷負荷,。
有個展廳,,層高9.9米,,兩面都是玻璃幕墻,負荷很大,,想采取分層空調的方式,,上部分不制冷,想在高度5.6米處噴口側送那么負荷怎么算,?門窗負荷要算5.6米以上的嗎,,還有空氣滲透量怎么算?
在設計規范中有一段是計算“空調夏季熱負荷“,,平常用的都是夏季冷負荷,,這個熱負荷是怎么個意思?COP不是熱負荷的能效比嗎,,怎么這里是吸收式制冷機的制冷系數,?
想問各位:在選擇空調箱時,空調箱的制冷量比室內設計負荷大多少,同樣,,選擇冰水主機時,,冰水主機的冷量比設計負荷大多少呢?謝謝??!
在做電氣系統圖的時候,,計算某只配電箱的負荷,插座,,空調插座回路的負荷大家是怎么控制的?望有經驗的朋友給兄弟點意見,,先謝了,!
我是一位暖通專業剛畢業的大學生,,請教各位GGJJ如何計算地下室的空調負荷?例如地下辦公室的冷負荷指標一般取多大,?先謝謝了哈,。
網吧空調負荷是大家關注較少的一個區域,大家建議的符合配置從200-400W/M2不等,為了使大家今后的設計更有依據,希望那些做過實際網吧工程的同行將經驗拿出來分?根據實際的空調運行情況判斷網吧空調的適合配置.
現要做一個別墅的空調設計。冷負荷選多大合適啊
1、現在做設計都很難拿到完整的建筑熱工參數和空調室內的設備參數,,不知各位都是怎么解決的,,還進行負荷計算嗎?2,、當空調室的外墻是圓弧形時,,外墻面積怎么算?屋面是穹頂時屋面面積又該怎么算,?當外墻算乎,?3、當建筑外墻采用干掛石材時傳熱系數又該如何選取呢,?4,、新版的《公共建筑節能設計標準》不是要求要出暖通計算書嗎,想想不定因素那多,,不知道該怎么出啊,,請設計院的朋友回個話。
大家可以看一下,,我個人覺得還不錯,。
破解版,!共7個分卷,安裝完后將鴻業負荷計算HCLoad V6.0破解.rar中的破解文件按對應路徑覆蓋原文件,。
請教大家 河北唐山地區 商業建筑的空調熱負荷大概是多少,?小弟做的一個項目,每層建筑面積約31000平方米,,共3層,。
一家五星酒店,其大堂總面積1600平方,,標高7.8米三面玻璃幕,,大堂內并有開放式廚房,風機參數16000立方每小時風量,,計二臺,,每臺制冷功率106KW,制熱功率150KW,,另一臺風機參數26000立方每小時風量,,計一臺,其制冷量功率214KW,,制熱功率186KW,,請問這樣配置后大堂冷量夠了嗎?(大堂冬天配置了地暖)
本人現在有做一工程,,總面積在十萬平米,。上部為一類高層,底下裙房三萬多平米為商業,。商業考慮中央空調,,請問這個商業的中央空調為二級負荷還是三級負荷。一類高層為分體式空調,,這個空調為二級負荷還是三級負荷,。
想問問大家,地下商場的空調的符合計算,,要不要計算圍護結構的符合,?如果要計算的話,和地上建筑的外圍護結構的符合計算方法有什么不同???
空調負荷
空調負荷專題,為您提供空調負荷相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與空調負荷 相關的專業交流討論,,更多空調負荷相關內容請訪問