  • 關于電梯計算負荷的問題。

    本帖最后由 nicebin 于 2014-8-17 11:42 編輯 各位同行,,現有這么個問題:查負荷計算的需要系數表格,,電梯的需要系數很小,只有0.18~0.5,,功率因數0.5~0.6(配電設計手冊),,假如只有一部電梯,產品手冊給出18.0kW的額定功率,,它的計算負荷該是多少,?若取0.5系數,功率因數取0.6,,則其計算電流只有22.8A,。這個電流6平方的導線足足有余??稍趯嶋H工程中應該看不到這么小的電梯供電電纜,,這個問題如何考慮,請大家發言,。

  • 電梯的“容量”與“負荷”有何區別?

    有一個問題確實不清楚:在《工業與民用配電設計手冊》第三版中有關電梯與自動扶梯的章節(常有設備配電)里,,有幾個表格,,有的用容量,,有的用負荷,不明白這里的“容量”和“負荷”有什么區別,?,,同樣的載重等級和運行速度,兩者相差很大,,不知道為什么,?他們有什么內在聯系?謝謝各位幫我解答一下??!

  • 請教電梯的負荷分級問題?

    剛做了一個帶電梯的六層住宅,關于電梯的配電,<民規>中說:高層普通住宅\高層宿舍中客梯的電力負荷是二級.沒有規定多層住宅的電梯的負荷是幾級,所以說我打算按三級負荷考慮,不知道有沒有問題?請高手指點!謝謝

  • 餐廳運送雜貨電梯多大負荷,?

    廚房內運送食物雜貨1950*1400,,兩層,用多大功率電梯,?是不是預留線到控制箱就可以,?控制箱在一層還是二層?幫幫忙吧

  • 9層住宅的電梯屬于幾級負荷

    后天要收房了,但小區暫時只有一路電源供電(內部按二路電源設計施工,是外部有一路電源沒有到位),想知道9層住宅的電梯到底屬于幾級負荷?還有小區是變頻恒壓供水的,水泵是幾級負荷?有沒有權威依據,先謝謝各位!

  • 利用需要系數法求解電梯負荷

    最近看了些需要系數法求解電梯負荷的文章,,越看越昏,。特來論壇請教。 現在三臺電梯,,土建只提供電源功率,。假設兩臺功率為11.5KW,一臺為7.5KW,。按照一般情況下銘牌功率即是0.5h或1h工作制下的額定功率,。求 1.現在的單臺電梯的計算電流和計算功率? 2.若是一組干線為三臺電梯供電,,那么干線的載流量如何選?。?/p>

  • 9層住宅的電梯是不是三級負荷,?

    9層住宅的電梯是不是三級負荷?共四個單元,,一般設兩個電表箱,,一層為車庫,設一個車庫電表箱,,總進線設幾路進線比較合理,?每個單元進一路線可以嗎?浪費呣,?

  • 住宅普通(非消防)電梯是消防負荷嗎,?

    如果是,則設計雙電源末端自動切換沒錯,;如果不是,,則不應設雙電源末端自動切換。因為有火災時,,普通電會被強切,,電梯會迫降至一層,但此時雙電源切換恢復供電,,消防員該上哪個梯子,?疏散人員呼梯那不亂套了嗎?但我看過不少客梯是做末端切換的設計,。請高手來解答,。[ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-5-10 16:11 編輯 ]

  • 這樣的電梯供電負荷等級算幾類,?

    有一小酒店,,37米X18米,局部四層,,內設一部電梯,,無機房,帶透明玻璃觀光的那種,,請問:電梯井道內是否還要設照明及插座?這樣的電梯供電負荷等級算幾類,?

  • 高手低手都進來討論下電梯負荷計算的問題

    1,、根據《工業與民用配電設計手冊》(第三版)第一章表1-2和表1-3中(P5、P6頁),,電梯的需要系數都為0.18~0.50,。 2、根據《工業與民用配電設計手冊》(第三版)第十二章表12-57(P735頁),,不同電梯臺數的同時系數大約在0.54~1.0之間,。 問題來了: 我們在計算電梯的計算負荷時,同時系數和需要系數需要同時相乘么,? 比如某大樓有8臺普通客梯,,每臺25kW,電梯機房共用,,設于屋面電梯機房,,那么根據第一章內容,我們采用需要系數法計算,,則計算負荷Pc=Kx*8*Pe,,Kx取0.3(應該屬于臺數較多的情況,,故取0.3),則Pc=60kW,。(注:假設Pe為已經換算后的功率) 考慮到同時系數(即第十二章),,則最終的Pc=Kt*60=0.67*60=40.2W。(按使用程度頻繁的同時系數查表12-57所得) 請問,,我的理解對么,?

  • 小高層住宅建筑電梯負荷等級,?

    有一住宅小區,,大多數為九層高帶電梯,僅有一幢為11層帶電梯,。觀點:九層帶電梯住宅建筑,,其電梯負荷等級定為三級負荷;11層帶電梯住宅建筑按《民規》應為二級負荷,。問題:現根據工程的總體情況和供電簡單化,,將所有電梯的負荷都定為三級負荷,可否,?

  • 載重為1000KG,為13人 的電梯負荷是多少呢

    載重為1000KG,為13人 的電梯負荷是多少呢?謝謝啦!噴淋泵 的流量是30l/s,楊程為80m的負荷是多少呢?消防泵的流量是20l/s,楊程為80m的負荷是多少呢?

  • [求助]電梯是否一定要按照二級負荷考慮?

    一六層辦公樓,,21mx14m,,層高3.6米,設電梯一部,,現在一層設一動力照明箱,,一路~220/380V進線,是否妥當,?

  • 消防電梯集水坑內潛污泵的負荷等級

    消防電梯集水坑內潛污泵的負荷等級:請教各位大俠,,你們怎么去認定,,以前一直認為是二級負荷,,這兩天老總說可以作為三級負荷,,因為沒有明文規定為二級以上,你們怎么認為呢,?

  • 多層住宅的乘客電梯負荷應按三級負荷來設計配電嗎?

    一棟六層的多層住宅樓安裝的電梯應按三級負荷來設計配電嗎,?本來我是按民用建筑電氣設計規范的10.4.2按二級負荷來做的,但審圖的人士讓我按三級負荷來設計配電,。大家認為該按幾級負荷來設計配電,?

  • 關于負荷計算的一些問題

    學校學生宿舍準備安裝空調,整棟樓6層,,每層38間房,,原有層電纜(每層設分支電纜)YJV4*70+1*35,,整棟主電纜YJV4*185+1*95,。用需要系數法,計算負荷和計算電流的方式基本能滿足,,但夏季時候,,室內電器基本全開,負荷完全帶不起啊,,該怎樣算才行,?需要更換電纜嗎?多大才行(PS:小白一枚)

  • 高層居民住宅的負荷計算怎么算?主要是民用電與電梯用電

    有882戶,,每戶6KW,,需要系數0.26。電梯18部,,每部22KW,需要系數我查的是0.5(我不知道對不對),。算功率時:P=0.26*6*882+0.5*22*18嗎,?

  • 關于電梯請教大家個問題

    本人在做一個四層框架,不帶地下室,。設有一電梯,,采用的柱下條基,縱向布置,;橫向設拉梁,。電梯機坑正好截斷縱向的條基翼緣板,基礎平面圖見附件,,請問如何 處理呢?謝謝??!

  • 關于插座及其負荷的問題

    一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.

  • 消防電梯坑專用排污泵負荷是不是消防設備

    請問消防電梯坑專用排污泵負荷是不是消防設備?在下在做一項目,十八層住宅,我想把地下室的排污泵統一定性為二級負荷,采用一個總的雙電源切換箱分配至每個排污泵控制箱,請大家評議下如何.