一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.
如果單獨統計備供的容量作為備供負荷,,可以省不少高可靠用電費,而如果作成全備供的話,,高可靠費用要多交不少,,但是低壓出線簡單了,大家說說看,。
學校學生宿舍準備安裝空調,,整棟樓6層,每層38間房,,原有層電纜(每層設分支電纜)YJV4*70+1*35,,整棟主電纜YJV4*185+1*95。用需要系數法,,計算負荷和計算電流的方式基本能滿足,,但夏季時候,室內電器基本全開,,負荷完全帶不起啊,,該怎樣算才行?需要更換電纜嗎,?多大才行(PS:小白一枚)
進水COD和BOD的負荷與COD、BOD單位濃度(mg/L)有什么關系,,他們之間可以換算嗎進水COD和BOD的負荷是怎么樣求出來的或者根據什么而知道,?有勞各位同行高手解答!
你好,!第一次來到這里有幸看到你的留言,,我想問一下怎樣根據熱負荷確定管間距,北京市地暖規范中給出的不同地面層地板向房間的有效散熱量準確嗎,?如果根據這個那嬤每個房間的管間距都可采用300mm,,但是我們施工采用的基本上為200、225mm,。我想請教以下你們不同房間的管間距怎樣確定,?拜托了!在這里先行謝過,。
精華貼里此問題也有11頁的貼了,。大家的基本共識是按300w計,16A開關帶7,、8臺,。但如何看電腦的銘牌上的數字呢,?這是顯示器的。,。,。。其1.2A指什么呢,,啟動電流,,最大工作電流?
接手一個年代久遠爛尾的三星級賓館,,現要重新估算負荷容量,。請各位大師指教一下整個賓館的所有動力、照明,、消防,、中央空調等各個系統分攤成每平方瓦大概的數據是多少?謝謝了,!
冷庫負荷的計算一直是很繁的一件事,。因影響結果的因素很多,大多同行都是估算,。確定部分條件:如面積,、高度、庫存品種,、進貨溫度,、冷庫溫度等等,就可進行估算了,。請大家就民間最常見的200平方的冷庫發表自己的看法,,相互交流、交流:1.高溫庫0~5度,,存一般食品,。2.低溫庫-18度,存肉食品,。先謝謝大家參加討論,!
一級負荷應由兩個電源供電。請教:柴油發電機所提供的電源可不可以作為其中的一個電源,?(我個人理解柴油發電機所提供的電源應該是應急電源,,不能作為一級負荷的供電電源!不知對不,?)請指點,!謝謝
我用的計算軟件是鴻業負荷計算3.0版,這個工程地上共有24層,將近100米高,3層以上層高和維護結構都相同.我用輸好的房間信息計算采暖熱負荷時,標準層每層的負荷相似,可是我用相同的房間信息計算空調熱負荷時,第5層比第4層多了幾十KW,不知何緣故.后來我將5層各房間的負荷加起來,和軟件生成的結果對照,發現軟件生成的結果大了,是軟件的錯誤嗎?還是我沒有注意空調熱負荷參數的設置,正在苦惱中,哪位仁兄可以幫我分析分析呀(我曾經為了簡便,將標準層刪除掉只剩一層;可是我后來把刪掉的標準層都添加上后,計算結果還是一樣有這個問題)
M1由低壓配電房普通母線引來,M2由應急段引來,1AL2專供各二級負荷應急電源,請問這樣能行嗎?另:各二級負荷末端均帶自動切換.謝謝!!
請教大家問題(謝謝了!)本人做機場供電(新手,不好意思),最近做了個包頭機場的變電站:一級負荷,10kV高壓雙路進線,單母線分段接線(設聯絡開關,、手動切換),兩路高壓同時使用,互為熱備用,單路可待全部負荷.低壓還帶應急柴油發電機,。這個方案在機場行業用了很成熟了,而且行業內部評審也通過,??墒菆D紙送到供電局報裝卻卡殼了,,供電局意見如下:1、高壓應改為一用一備(一路使用,,另一路為帶電備用但不上負荷),。2、高壓電源應該為自動切換裝置(不允許手動切換)3,、綜保系統用電除了直流屏外還應單獨設置所用變,。小弟是新手,這三個問題看不明白啊,,規范對一級負荷的要求寫的很明白啊~而且我覺得高壓同時使用總比一用一備可靠啊~還有就是高壓自動切換我們院的老工程師說并不可靠(說萬一誤動作了兩路可就都o(jì)ver了?。﹡直流屏為什么單獨設置所用變啊,?以上問題希望大家賜教?。。,?!謝謝了!??!
小弟我正在進行一個工業區用電負荷的計算。采用的是單位用地指標法,。一般來講,,計算得到的用電負荷都要乘以一個同時系數,大概0.7左右,,但是我今天看了一本報告,,里面在計算實際的用電負荷的時候不僅乘了一個同時系數0.7,另外還乘了一個需要系數0.8,,我想問大家在總體規劃階段計算用電負荷的時候是只需要乘同時系數,,還是需要再乘以一個需要系數?謝謝,。
請教做設計的同學或前輩,,大家設計時的負荷計算是怎樣的,用軟件計算還是根據經驗估算,,還是用課本上所說的方法逐墻逐窗的計算負荷(很麻煩),,不知大家是怎樣計算的。,。,。,。誠心請教啊
請問夏季通風室外溫度是指哪個溫度?夏季空氣調節室外計算干球溫度,,夏季空氣調節室外計算濕球溫度,,夏季空氣調節室外計算日平均溫度各自的用途和關系。計算負荷時到底要用哪個溫度計算,?為什么要用該溫度來計算,?期盼各位專家前來講解!謝謝,!
10KV開關柜中,,負荷為1000KW,真空斷路器的額定電流應選多大,?電流互感器變比等參數如何選擇,?有沒有選擇標準?請大家指教,。,。。
冷凝熱負荷=制冷量X冷凝負荷系數,,請問這個冷凝負荷計算公式如何求得,?書上一般都是R22,R12的冷凝負荷系數曲線圖,但我所要求的是制冷劑是R410A.千萬別百度,,百度搜到的第一個是我提出來的,,一直沒有人回答,懇請這里的專業人士回答一下,,太謝謝你們了,!
廠區內原有兩條10KV專線,,出自電力局同一個110KV變電站內的不同兩臺主變。原設計中注明除消防負荷為二級負荷外,,其它為三級負荷,。消防負荷設計的是在末端雙回路電源通過PC級雙電源開關進行切換,此雙回路電源分別來自不同的10KV專線?,F(xiàn)因公司生產規模擴大,,10KV已不能滿足生產要求,經公司與電力局溝通,,接下來的規劃是要上110KV變電站,,設計單臺主變,原來的10KV專線全部割接到110KV主變二次側(10KV側),。那么問題是:現在所有的消防負荷的電源都是從此臺110KV主變輸出的,,是否能滿足二級負荷的要求,?二級負荷的供電要求是如何明確規定的?
請問,一個做LED燈的廠房,,要求恒溫恒濕。地點在四川,??照{(diào)冷負荷指標大概是多少。剛剛咨詢的一個做恒溫恒濕機的,。說按350W/m2算,。還有用電量指標大概多少?