1 引言 JGJ16-2008《民用建筑電氣設計規范》中7.6關于低壓配電線路的保護,,是強制性要求的,因此配電線路過負荷監控是必要的。7.6.1條規定“低壓配電線路應根據不同故障類別和具體工程要求裝設短路保護,、過負載保護和接地故障保護,,作用于切斷供電電源或發出報警信號”,。因此,,在配電設計中,大量采用各種類型的斷路器,,用于實現線路過負荷時的保護,。 目前在配電設計中常用的有微型斷路器、塑殼斷路器,、熔斷器,。其中微型斷路器主要應用于家用及類似場所過電流保護,額定電流不超過125A,;工業類場合使用的多為塑殼斷路器,,電流最大可達1250A。根據GB 14048.2-2008/IEC 60947-2:2006 《低壓開關設備和控制設備 第2部分:斷路器》,、GB 10963.1-2005/IEC 60898-1:2002 《家用及類似電器裝置用過電流保護斷路器 第1部分:交流操作的斷路器 》,、GB 13539.1-2008/IEC 60269-1:2006 《低壓熔斷器 第1部分:基本要求 》對于設備要求如下特性,見表1:
一種對配電線路的過負荷狀況實時監控的方案 上海安科瑞電氣股份有限公司 陶愛武針對有些配電回路中因含重要負荷,,即使在回路總體電流過大情況也不能斷電,,只能提前報警提醒用戶切斷回路中非重要負荷,,以確保重要回路的連續運行,配電線路過負荷監控裝置正是基于以上理念由上海安科瑞電氣股份有限公司自主研發生產的產品,,采用最新的32位單片機技術,,具有抗干擾能力強、工作穩定可靠,、數字化,、智能化、網絡化等特點,。通過檢測線路的電流,,實現配電回路過負荷的2段式報警。該監控裝置具有RS485遠程通訊接口,,開關量輸入繼電器輸出,,DC4~20mA模擬量輸出,方便與PLC,、PC等控制機組成網絡系統,實現線路運行的遠程監控,。下面以上海安科瑞配電線路過負荷監控裝置為例,介紹ACM配電線路過負荷監控裝置的功能和技術參數,。 ACM3分體式該產品適用于突然斷電比過負載造成的損失更大的線路,其過負載保護應作用于信號而不應作用于切斷電路的場合,。符合標準? GB 50054 《低壓配電設計規范》? JGJ16-2008 《民用建
學校學生宿舍準備安裝空調,,整棟樓6層,每層38間房,,原有層電纜(每層設分支電纜)YJV4*70+1*35,,整棟主電纜YJV4*185+1*95。用需要系數法,,計算負荷和計算電流的方式基本能滿足,,但夏季時候,室內電器基本全開,,負荷完全帶不起啊,,該怎樣算才行?需要更換電纜嗎,?多大才行(PS:小白一枚)
一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.
如果單獨統計備供的容量作為備供負荷,,可以省不少高可靠用電費,而如果作成全備供的話,,高可靠費用要多交不少,,但是低壓出線簡單了,大家說說看,。
一種對配電線路的過負荷狀況實時監控的方案 上海安科瑞電氣股份有限公司 陶愛武針對有些配電回路中因含重要負荷,,即使在回路總體電流過大情況也不能斷電,,只能提前報警提醒用戶切斷回路中非重要負荷,以確保重要回路的連續運行,,配電線路過負荷監控裝置正是基于以上理念由上海安科瑞電氣股份有限公司自主研發生產的產品,,采用最新的32位單片機技術,具有抗干擾能力強,、工作穩定可靠,、數字化、智能化,、網絡化等特點,。通過檢測線路的電流,實現配電回路過負荷的2段式報警,。該監控裝置具有RS485遠程通訊接口,,開關量輸入繼電器輸出,DC4~20mA模擬量輸出,,方便與PLC,、PC等控制機組成網絡系統,實現線路運行的遠程監控,。下面以上海安科瑞配電線路過負荷監控裝置為例,介紹ACM配電線路過負荷監控裝置的功能和技術參數,。 ACM3分體式該產品適用于突然斷電比過負載造成的損失更大的線路,其過負載保護應作用于信號而不應作用于切斷電路的場合,。符合標準? GB 50054 《低壓配電設計規范》? JGJ16-2008 《民用建
公司的生產工藝水,,要求壓力恒定,有沒有什么設備可以監控水壓的????要可以存儲事件記錄的,。
這是我自己總結的一些有關暖通計算的規定性參數,。比如冷熱負荷估算指標、照明密度,、電氣功率密度,、空調系統的風量估算,機房面積估算,、冷卻水估算等等,。希望對大家有用。我也是新手,。共同努力,!
一單相電焊機名牌如下:Un=380V Pn=14KW εn=50% COSα=0.6 求計算負荷 和電流,?
請問,,一個做LED燈的廠房,,要求恒溫恒濕。地點在四川,??照{(diào)冷負荷指標大概是多少。剛剛咨詢的一個做恒溫恒濕機的,。說按350W/m2算,。還有用電量指標大概多少?
小弟做電氣設計半年多了,,最近有個一類高層,,涉及到了一級負荷,現在問題就來了,。一級負荷是要求雙源電源供電,,外加備用電源,這三個電源怎么分配呢,?圖里面的是一個他們以前做的,,我看了半天沒看懂,為什么只有一部分的負荷接到了發電機雙電源的母線上,?求指教
在天正電氣中的計算中要輸入這幾個系數,?請問無功補償計算中的平均負荷系數,、有功負荷系數、無功負荷系數分別是什么,?還有在計算負荷中在選擇變壓器的時候也要有有功負荷系數,、無功負荷系數,這些是什么系數???是不是各組用電設備匯總后的低壓干線或車間干線上選取的同時系數呢?這個數值選取沒有具體的規定嗎,?菜鳥謝謝個人高手了,。
住宅及公寓類建筑,,采用單位面積功率法估算負荷,,如果按設計手冊確定一個負荷密度值,如50W/㎡,,是用總的項目建筑面積乘以這個負荷密度,?還是把總的建筑面積分成幾部分,比如套內面積,、公共區面積,,取不同的負荷密度指標,比如套內60W/㎡,,公共區30W/㎡,,分別乘以各自面積,再加起來,?那種方法更準確,?大家討論討論
我是自學建筑電氣的 剛開始看 有點疑問 :根據建筑施工計算手冊 臨電那公式 ∑Pa和∑Pb ∑Pc取的是額定功率嗎 但是從12SDX101-2 民用建筑電氣設計計算及示例 里面用的是 ∑Pci用的是計算功率 按哪個呢 看了一些示例 什么樣的也有 有的把所有用電設備額定功率加一起 乘以同時系數就完了 大哥給i小弟解答一下 謝謝啊
今天翻翻筆記本無意中發現空調用電負荷的估算公式,這是老楊以前跟通風專業的同事一起討論定下來的,,現在把這個公式放上來分享一下,,或許對你有用。
最近在做一個一級的醫院,,話說一級醫院好可憐,,查了好多資料,最多只明確說了其中的 急診室 是二級負荷,,其他全是介紹二級三級醫院負荷分類的....那一級醫院沒有一級負荷嗎,,消防負荷又算幾級呢?求做過相關項目的大神講解下
本帖最后由 紫魂 于 2015-5-20 22:54 編輯 有個小的共建項目,,出線有普通照明、二級負荷,、消防常用,、消防備用,現在配電房出線回路不夠,,要求增加一級箱子,,減少出線回路,哪些可以合在一起,?像圖片那樣是否可行,,如果不行,,至少要幾條進線回路?
請教大家,此處的濕負荷,,應該為下表中的哪一個數是0.49還是1.31,?
各位師傅,,小弟新手,跟師傅接了個工程,,工程有地下二層,,面積61000平方米,分為17個防火分區,,地下層二層分為8個分區,,地下一層分為9個分區,根據設計圖紙每個分區大概60kW,變壓器選1200kVA,。但供電局出供電答復方案時,,就把這17個防火分區跟其中1棟樓100戶,電梯2部共一臺變壓器共800kVA,。 關于防火分區負荷有點疑問:在選變壓器的時候,,是考慮全部防火分區的負荷,還是就考慮相鄰3-4個防火分區的負荷,?供電局選的變壓器夠用嗎?
本帖最后由 nicebin 于 2014-8-17 11:42 編輯 各位同行,現有這么個問題:查負荷計算的需要系數表格,,電梯的需要系數很小,,只有0.18~0.5,功率因數0.5~0.6(配電設計手冊),,假如只有一部電梯,,產品手冊給出18.0kW的額定功率,它的計算負荷該是多少?若取0.5系數,,功率因數取0.6,,則其計算電流只有22.8A。這個電流6平方的導線足足有余,??稍趯嶋H工程中應該看不到這么小的電梯供電電纜,這個問題如何考慮,,請大家發言,。