最近小項目比較多,,我們老總建議,,對于負荷比較小的構筑物,高壓引入后不設置高壓柜,,而是設置獨立的變壓器室,,把高壓熔斷器掛在墻上,采用低壓計量,。 但是又聽說容量太大電業局不同意低壓計量,,那就得設置高壓柜了,哪位大俠知道,,多大的負荷可以低壓計量,,或者超過多少容量就必須高壓計量,這個都有什么規定,?
我在南京的一家設計院工作,,我們南京地區公建用電不管是高計還是低計量,,照明和動力得分開計量,電價也不相同,。供電局有規定,,營業性場所的中央空調算動力用電,分體空調算照明用電,。我以前做一般是把空調主機及配套的泵算動力,而各場所的空調機還是按照明算,。不知道各位是怎么做的,,如果按動力算,,那每個區域不得都有動力進線,進線回路太多了,,分計量也不方便,,得多裝一個表啊。還有廚房用電你們是按動力還是按照明計量的啊,,我一般都算成動力用電,。如果按電熱設備算照明、電動機等機械設備算動力,,那每個廚房又得進兩路電源了,。特別是一些分隔成很多塊的小型餐飲的廚房,分細了更是不方便,。我感覺動力,、照明分類標準還是蠻籠統的,很多場合是一筆糊涂帳,。真希望有版里的高人出來指點一下啊,,這里先謝了!
在分戶計量的建筑物,大家在計算內墻的時候計算熱負荷嗎,?標準層的樓板大家也計算熱負荷嗎,?我一般是內墻按5度溫差算,樓板是8度溫差算,。
小弟我今年的畢業設計是供熱,我打算采用分戶熱計量供熱,請各位前輩指導一下熱負荷怎么計算.與一般的熱負荷計算方法有什么不同???????
請教各位大蝦:一臺400KVA的變壓器,計量配的600/5的CT和1.5(6)的多功能表,,現在正常負荷在600KW左右,,最高負荷650KW,請問若負荷在600KW,,我的電能表計量誤差有多少,?
分戶計量中戶間傳熱負荷對中間層取30-50%底層,,頂層和端部取50-60%。這個百分率是誰的百分率,?每個房間都有戶間傳熱負荷嗎,?請高手指點謝謝,。
本帖最后由 開心老爸 于 2014-2-13 10:58 編輯 住宅公共部分照明與動力負荷大家分開計量嗎,?大家動力與照明自成系統有沒有完全按照規范要求呢?
在做采暖符合時對于分戶計量的系統,,地面,,地板,飄窗,,內墻這些到底怎么考慮,?都算不算?如果算,,那么條件是什么,?并且如果計算,溫差怎么取值,,還是用溫差修正,?修正的話又怎么取,?
如果戶間的樓板和隔墻都要計算 那有些負荷就太大啦,,比傳統計算房間負荷有些要增加50%,,以至于有些房間要設兩組散熱器?,?合理嗎,?
計量負荷中計算幾個參數取值的探討
請教各位大俠,在實行分戶熱計量采暖的建筑中,,戶間采暖負荷要計算與鄰戶共用的樓板和隔墻的傳熱量,,那么計算戶內某個房間時熱負荷除了戶間樓板間的傳熱外還是否計算與本戶內相鄰房間隔墻的傳熱量,?謝謝了,?
一棟商住樓低壓計量如何劃分比較合理(居民照明用電,中央空調負荷,,電梯,、水泵、風機等負荷,;商業照明等負荷,;景觀照明;應急照明,。,。。,。)1,、居民用電包括哪些負荷?2,、非居民生活用電包括哪些負荷,?3、商業用電包括哪些負荷
現公司開閉所為10KV高壓,,供電局安裝的三相三線制計量收費,,目前這條線下有兩臺兩相變壓器(都接的A相和C相,B相未接),,造成A,、C相電流是B相的一倍以上,,請問這種情況下,計量準確嗎,?是供電局吃虧,還是用戶吃虧,,需要怎么調整才能有利于用戶,?
熱水集中采暖分戶熱計量供暖負荷計算.rar
兩臺10/0.4KV,2500KVA變壓器,,兩路電源進線,,單母分段運行;裝置有5個單元,每個負荷單元設總計量(每個負荷單元包括:1備1,、2備1的電機數十臺以及空調,、照明負荷等),機泵負荷等級為二級,。從a.供電的可靠性,、b.負荷分配盡可能平衡(對變壓器)性c.開關柜布置的合理性等方面考慮??纯聪旅娴墓╇姺桨改囊粋€更合適:1,。需計量的單元負荷設一段小母線(該單元負荷由此小母線配出),從兩段主母線分別引來一路電源(引來的兩路電源:一工作,、一備用)至小母線,;在小母線處設ATS切換裝置。2,。需計量的單元負荷也設二段小母線(該單元負荷平均分配到兩段小母線),,從兩段主母線分別引來一路電源至各自的小母線;兩段小母線不聯絡,。誰有這方面的經驗請指教?。∠戎x謝,!
青哪位老師指點:在算分戶計量熱負荷時,,住戶的內門,,如何計算啊,?內門是按照隔墻一起算啊,,還是單獨分開算啊,?比如像住宅中的臥室,,廁所廚房的內門怎么進行不等溫熱負荷啊,?
如果單獨統計備供的容量作為備供負荷,,可以省不少高可靠用電費,,而如果作成全備供的話,高可靠費用要多交不少,,但是低壓出線簡單了,,大家說說看。
一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.
負荷計量
負荷計量專題,,為您提供負荷計量相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與負荷計量 相關的專業交流討論,更多負荷計量相關內容請訪問