亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 基于Matlab供熱負荷預測

    基于Matlab供熱負荷預測

    《基于Matlab供熱負荷預測》適用于供熱運行負荷調度。 ppt文件含視頻,,文件太大,,不好上傳,先發個簡介,,已改成《供熱運行監控系統》視頻講座了. 請供熱同行留下您的建議,,共同討論。如有需要,,可與我聯系,, 直接發你郵箱里。 我的郵箱: [email protected]截圖:附件:

  • 請教關于供熱負荷換算的問題

    正在做一個旅游度假區的工程規劃,,有幾個問題困擾了很久都得不到解答:1,、用建筑面積x熱指標,,計算出的熱負荷為MW,和蒸汽鍋爐供氣量T/h怎么換算2,、工業用熱負荷怎樣估算謝謝

  • 北方空調供熱負荷該是多大,??,?

    想了解一下,,北方如大連 別墅房的單位面積的供熱負荷大概是多少?(采用風機盤管供熱) 因為不了解的習慣,,好像室外溫度在零下11-19℃ 室內溫度要求在20℃,。溫差在35℃左右。 聽北方施工人員說好像也就是120瓦/平米,。但我感覺太小,。 到這來請教一下有經驗的師父?jìng)儯。,。,。。,。?/p>

  • 當一臺停止時,換熱器的供熱負荷

    當一臺停止時,,換熱器的供熱負荷

    此題給出的答案選B, 我查了相關資料,,鍋爐規范(75%),、技術措施70%, 但都有分為供暖系統和生活熱水系統負荷講,,請指教,謝謝,!

  • 供熱系統熱負荷的優化研究

    1 供暖系統設計的熱負荷簡介 人們為了生產和生活,,要求室內保證一定的溫度。一個建筑物或房屋可有各種獲得熱量和散失熱量的途徑,。當建筑物或房間的失熱量大于得熱量時,,為了保證室內在要求溫度下的熱平衡,需要由供暖通風系統補進熱量,,保證室內要求的溫度,。供暖系統的熱負荷是指在某一室外溫度tw下,為了達到要求的室內溫度tn,供暖系統在單位時間內向建筑物供給的熱量,。它隨著建筑物得失熱量的變化而變化,。 2 神經網絡模型的構造 供熱負荷優化神經網絡的建立關鍵在于輸入、輸出變量的選取,、隱含層數的確定,、隱含層單元數、的確定,、連接方式的選擇,、初始參數的選擇等。BP神經網絡是采用誤差反向傳播(ErrorBackPropagation,,BP)算法的一種多層前饋神經網絡,,BP神經網絡是人工神經網路中最為重要的網絡之一,也是目前應用最廣泛,、發展最成熟的一種神經網絡模型,。 2.1輸入輸出變量的選取 輸入變量的選擇是取得良好控制效果的首要環節。輸入變量可以是成組的原始數據,,也可以是經過預處理的參數或表示某種信號的采樣樣本,。本文選時間,室外溫度,,室外最高,、最低溫

  • 求助供熱熱負荷如何計算,?

    我在供熱單位工作,,有時也做些簡單熱負荷設計,基本上都是按照一平米多少瓦然后乘以居室面積來確定暖氣片的數量,,首層頂層冷山適當加片,。請教各位高手,如何按照設計手冊(本人沒有)去設計,,比如冷墻多少瓦,,非冷墻多少瓦,以及各種修正,。謝謝賜教

  • 城市供熱系統熱負荷的計算(求助)

    在城市供熱中,,熱負荷的計算應以用地性質、建設用地面積計算,,但是缺少這方面的資料,。一般供熱的指標:采暖使用單位建筑面積;熱水采用單位建住面積和單位人口指標,;工業通過實際的熱負荷計算問題:我們位處宿遷,,計算室外溫度為-5度,。只知道建設用地,不知道建筑用地,,如何計算,?請問一般居住采暖的建設用地的用熱指標是多少?工業用熱的指標是多少,? 公共設施的建設用地指標,?

  • 集中供熱系統的熱負荷計算

    集中供熱系統的熱負荷計算

    1.集中供熱系統熱負荷的概算 集中供熱系統的熱用戶有采暖、通風,、熱水供應,、空氣調節、生產工藝等各種用熱系統,。用熱系統的熱負荷,,按其性質可分為季節性熱負荷和常年性熱負荷兩大類。 季節性熱負荷包括采暖,、通風,、空氣調節等系統的熱負荷。這類熱負荷的特點是與室外溫度,、濕度,、風向、風速和太陽輻射強度等氣候條件密切相關,,其中對它的大小起決定性作用的是室外溫度,。 常年性熱負荷包括生活用熱(主要指熱水供應)和生產工藝系統的熱負荷。這類熱負荷的特點是與氣候條件關系不大,,因而在全年中變化幅度較小,,用熱比較穩定。 1.1采暖熱負荷采暖熱負荷的概算,,可采用體積熱指標法或面積熱指標法進行計算,。

  • 普通暖氣片和地板采暖單位面積供熱負荷是多少

    山西冬季氣溫最低零下17度,住宅和辦公樓用暖氣片或地暖,設計單位面積供熱負荷指標采用多少,有的說暖氣片50-60W,地暖30W不知對不對,請各位前輩指教

  • 請教:蒸汽供熱負荷分配嚴重不均的解決辦法

    我單位(熱電廠)近年來隨著工業用戶的萎縮,發展的熱用戶大多為采暖用戶,采暖季節每天早、中,、晚三個時間段供熱負荷特別高,,并且超過了最大供熱能力。而低谷段則......哎吆!鍋爐燒熄了?請有經驗的老師指導,不勝感謝!

  • 分戶熱計量供熱熱負荷怎么算????

    小弟我今年的畢業設計是供熱,我打算采用分戶熱計量供熱,請各位前輩指導一下熱負荷怎么計算.與一般的熱負荷計算方法有什么不同???????

  • 怎樣根據熱負荷確定管間距

    你好,!第一次來到這里有幸看到你的留言,,我想問一下怎樣根據熱負荷確定管間距,北京市地暖規范中給出的不同地面層地板向房間的有效散熱量準確嗎,?如果根據這個那嬤每個房間的管間距都可采用300mm,但是我們施工采用的基本上為200,、225mm,。我想請教以下你們不同房間的管間距怎樣確定,?拜托了!在這里先行謝過,。

  • 關于冷干機的熱負荷計算

    冷干機負荷計算一,、1立方處理量1、熱負荷計算:壓縮空氣進氣溫度38度,,出風5度,,工作壓力0.7Mpa.查濕空氣飽和水蒸氣分壓表得知:t2=80 ℃時 p sb2= 6.62 kPat3= 5 ℃時 p sb3= 0.82 kPa求含濕量:d2=5.188 g/kg(干)d3=0.41 g/kg(干)求焓值:h2=51.4937 kJ/k g (干)h3=6.08 kJ/k g (干)熱負荷:Q=3269.9 kJ/h(907.4363W)蒸發器負荷冷凝負荷:Q=907.4363×1.2=1088.924 W.不知是否正確?

  • 怎么估算熱負荷,供熱管網的管徑

    我是學給排水的,新手上路做供熱,,聽前輩門都有經驗估算,,不知道怎么估算熱負荷,供熱管網的管徑,請前輩不吝賜教,,不勝感激?。?!

  • 北方小區供熱系統每平方要多大的熱負荷

    入題,,小弟出生南方了,現在到北方碰到這個問題,,在小區采暖的時候,,看他們熱力公司每10萬平方的面積供的水也就是200多的立方了總覺的不怎么夠

  • 關于建筑熱負荷計算的問題

    建筑物熱負荷的估算是按照單位面積熱負荷指標計算的.那么象這樣的建筑應該怎么算呢:一棟辦公樓,中間是走廊,兩邊是辦公室,辦公室內有暖氣片.走廊什么也沒有.樓房設計建筑面積1880平米,370墻,非環保節能建筑.冬季室外計算溫度-9度.查資料熱指標80W/m2那么它的熱負荷如何計算.是按1880m2還是把走廊面積去掉呢?請專家指教,并希望提供相關規范.

  • 熱負荷計算與審圖的問題

    我用天正7.5算的負荷怎么經常是十幾W每平米啊,節能規范說采暖熱指標要在30-37.審圖時我怎么提供計算書啊,。原來審圖不要,,都是估算的。如果按照計算,,我選散熱器片數不是很少,,肯定不能滿足,大家也都知道節能根本達不到預期目的,![ 本帖最后由 hgyugn11 于 2008-11-12 13:48 編輯 ]

  • 關于熱負荷計算的面積問題

    關于熱負荷計算的面積問題

    這是 城市熱力網設計規范 里面的想問下 A-采暖建筑物的建筑面積 是指全建筑面積,?還是采暖面積?車庫,,倉庫這些不需采暖的地方呢,?

  • 關于熱負荷計算的幾個問題

    關于熱負荷計算的幾個問題

    1圖中衛生間兩面墻分別與風井和電梯間相鄰,在熱負荷計算的時候應怎么處理,?2圖中,,陽臺上的門和墻算是內門和內墻嗎,是否可按與有外門窗的非采暖房間相鄰的圍護結構來處理,?

  • 供水溫度和熱負荷有關嗎?

    有沒有高手指教,,酒店里的供暖,,過去是用鍋爐水供給的,,一般出水溫度60度左右,現在用熱泵系統提供熱水,,而熱泵的出水溫度一般是45度,,室內末端管道都是一樣的,我搞不懂的是如果熱負荷選一樣大的話,,那提供60度的水和提供45度的水有什么區別,?或者說提供60度的和提供45度的,設計熱負荷是一樣大的嗎,?

點擊加載更多

供熱負荷

供熱負荷專題,,為您提供供熱負荷相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與供熱負荷 相關的專業交流討論,,更多供熱負荷相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電網負荷

消防用電設備