亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防干式系統的問題探討!

    對于寒冷地區,,消火栓系統及自動噴水系統都要求采取干式系統,,但干式系統與我們常見的濕式系統有何區別?具體的設備及管道又有哪些不同?設計中應該注意那些問題呢,?望大蝦們多多指教,,不甚感激!~

  • 消防軟管卷盤可以做成干式的嗎

    新規要求丁類等可燃物較少的廠房(倉庫)宜設置消防軟管卷盤,,可是北方地區有些倉庫不采暖,,那樣消防軟盤如何防凍?可以做成干式系統嗎,?

  • 請教關于住宅干式消防豎管的問題

    最近做的一個七層住宅,,兩個單元,一層車庫儲藏室,、二至七層是住宅,,建筑高度從室外地面至屋面剛好21米,我只設置了樓梯間干式消防豎管和不帶消火栓箱的消火栓,,一層室外有消防車接口,,豎管頂設置自動排氣閥。現在有幾個問題:1.干式消防豎管試驗壓力為多少,。2.本工程有兩個消防豎管,,這兩個消防豎管需要連接成環狀嗎?3.干式消防豎管的管徑也必須是DN100嗎,。關于干式消防豎管的資料太少,,我實在找不到,只能求助于大家,,謝謝,!

  • 底層車庫的干式系統消防聯動

    底層車庫的消防沒設火災報警系統,請問干式系統的聯動應怎么解決,加速排氣裝置的啟閉信號各怎么連接?是一定要設一火災報警器才能解決此聯動問題嗎?

  • 干式消防豎管以及一路消防給水問題,!

    某小區,,共有六棟六層住宅,住宅下部為地下車庫,。住宅高度均小于21米,。地下車庫為I類地下車庫。住宅樓梯通到地下車庫,,和車庫之間有防火門隔開,。問題如下: 1.車庫設置室內消火栓,,住宅部分是否需要設置室內消火栓,?根據建筑設計防火規范,高度小于21米的住宅可不設置室內消火栓,。但是根據消水規7.4.3條“設置室內消火栓的建筑,,包括設備層在內的各層均應設置消火栓”。 2.住宅部分若設置室內消火栓,可否根據消水規7.4.13條:‘建筑高度不大于27米的住宅,,當設置消火栓時,,可采用干式消防豎管’,只設置干式消防豎管,?干式消防豎管的消防車接口具體如何設計,?是否有圖集? 3.地下車庫為I類地下車庫,,室內消火栓流量10L/S,室外消火栓流量20L/S;住宅的室外消火栓流量15L/S.本小區可否根據消水規6.1.3條的規定,,室外消防采用一路消防供水?消水規6.1.2條規定“工業園區,,商務區和居住區宜采用兩路消防供水”,,究竟應該采用哪一條規定? 以上問題,,請大家不吝

  • 嚴寒地區干式消防系統具體怎么設

    GB 50016--2006建筑設計防火規范第8 4 2條第9款:嚴寒和寒冷地區非采暖的廠房(倉庫)及其他建筑的室內消火栓系統,,可采用十式系統,但在進水管上應設置快速啟閉裝置,,管道最高處應設置自動排氣閥,。具體該怎么設呢

  • 住宅干式消防豎管以及室外可否一路消防,?

    某小區,,共有六棟六層住宅,住宅下部為地下車庫,。住宅高度均小于21米,。地下車庫為I類地下車庫。住宅樓梯通到地下車庫,,和車庫之間有防火門隔開,。問題如下: 1.車庫設置室內消火栓,住宅部分是否需要設置室內消火栓,?根據建筑設計防火規范,,高度小于21米的住宅可不設置室內消火栓。但是根據消水規7.4.3條“設置室內消火栓的建筑,,包括設備層在內的各層均應設置消火栓”,。 2.住宅部分若設置室內消火栓,可否根據消水規7.4.13條:‘建筑高度不大于27米的住宅,,當設置消火栓時,,可采用干式消防豎管’,只設置干式消防豎管,?干式消防豎管的消防車接口具體如何設計,?是否有圖集,? 3.地下車庫為I類地下車庫,室內消火栓流量10L/S,室外消火栓流量20L/S;住宅的室外消火栓流量15L/S.本小區可否根據消水規6.1.3條的規定,,室外消防采用一路消防供水,?消水規6.1.2條規定“工業園區,商務區和居住區宜采用兩路消防供水”,,究竟應該采用哪一條規定,? 以上問題,請大家不吝賜教,,謝謝,!

  • 人防消防供電用樹干式還是放射式?

    國標圖集防空地下室電氣設計示例中,多個人防分區時,消防供電都是總線式,兩回路消防線供給所有的消防電源,請問非要這樣嗎?我從配電屏放射式供來不行嗎?

  • 干式消防系統的接線,,大家來看看是什么情況呢

    干式消防系統的接線,大家來看看是什么情況呢

    附圖是干式系統閥門組的圖片,,我想知道那個黑的帶兩根線的是什么設備呢,?量線的時候是個常閉點。后面三根線的應該是提供反饋信號的,。一組常開一組常閉,。

  • 沒有消防水池和水箱,,消火栓可以采用干式系統嗎?

    冰凍地區一個五層的吃住一起的教學樓,,無采暖,,最冷氣溫-15度,沒有消防水池,、水泵和水箱,,消火栓可以采用干式系統嗎?或者采用哪種其他方式更好,?希望各大俠多給點建議,,感激不盡!

  • 急!一個消防問題,選擇干式系統,,還是干式與濕式結合,。

    一個汽車4S店,主題建筑包括展廳,,辦公及一類修車庫,,修車庫不采暖,其余采暖,,消火栓及自動噴水系統是統一選擇干式系統,,還是采暖的做濕式系統,不采暖的做干式系統,,有沒有朋友做過這種的,。

  • 干式消防豎管和不帶消火栓箱的消火栓有何特別之處,?

    新建筑防火規范GB50086-2014,,第8.2.1.2條中:建筑高度不大于27米的住宅建筑,設置室內消火栓確有困難時,,可只設置干式消防豎管和不帶消火栓箱的DN65的消火栓 這個干式豎管和不帶消火栓箱的消火栓是什么樣的栓,,有何特別之處? 這個干式的消防豎管系統是不是應該設置空氣壓縮機,,這樣造價是不是提高了,,為什么小于24米的住宅在設置普通消火栓有困難時要選擇這種系統呢?有沒有哪位前輩可以指教一二呢,?

  • 消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    現場去看了一下,,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類,。想請教一下這種做法允許嗎,,如果有有什么危害。

  • 五萬方的干式焦爐氣氣柜消防水量怎么計算,?

    有沒有做化工廠消防的同學,?請問5萬方的干式焦爐氣氣柜,約50多米高度的,,消防水量怎么計算,?我看了建規,可燃氣體儲罐只需要25L/S的室外消防水量,,只需要設置室外消火栓保護就可以嗎,?石化規上沒有可燃氣體消防水量的規定呢?是否需要設置高壓消防水炮保護呢,?可是在《固定消防炮滅火系統設計規范》第3.0.1中第2條“干粉炮系統適用于液化石油氣,,天然氣等可燃氣體火災場所”,而且3.0.2條中又規定固定有爆炸危險性的場所,,消防炮滅火系統宜選用遠控炮系統,。那氣柜的消防水量到底怎么計算,消火栓及消防炮設置怎么設計呢,?

  • 煤化工框架上的消防水管道可采用干式嗎

    煤化工是目前一個新興行業,,尚未見到專門針對煤化工的消防規范,其消防設計也是按《建規》和《石化規》進行的,。煤化工氣化框架的高度通常在50米以上,,本人所在企業的煤氣化框架最高處超過了100米。按規范該框架上設置了常高壓消防水管道系統,,但是由于地處北方,,露天的框架上消防管道有冬天上凍的問題。為防凍設計院欲采用在消防立管底部手動快開閥門處加排凈閥和頂部加自動排氣的干式系統,。本人認為這樣并不妥當,。由于框架的垂直高度很大,在上部的人員發現火情并去取用消防水時,,或許其并非知道此管道系統內沒水,,而且也不知道如何才能使系統有水。再則即使當事者知道需要打開立管底部的快開閥,,但到下面去開閥門也是需要一定時間的,。這樣往往會錯過撲火的第一時間,同消防設計的理念相背,。本人覺得化工裝置中常用伴熱保溫的辦法來解決工藝管道的防凍問題,,難道消防水管道不能借鑒嗎?本人僅從技術角度談這一問題,,望各位高手發表自己見解,。謝謝!

  • 急:關于110kV戶外站干式站用變布置10kV配電室是否設置水消防

           如題:貴州電網之前的110kV及35kV戶外站設計室站用變采用干式布置在10kV配電室,,未設置水消防,;可是2018年開始有設計單位說不能再才有這種方式,,如果仍然才有這種布置方式,那么根據火力發電廠與變電站設計防火規范需要設置水消防,。主要理由是11.5.1條下面的注”變電站內建筑物滿足耐火等級不低于二級,,體積不超過3000m3,且火災危險性為戊類時,,可不設消防給水“。而根據表11.1.1,,干式變室為丁類,,所以如果布置在10kV配電室,就需要設置水消防,。      不知道以上理解是否正確,,請各位大神討論。也因為這個理由,,我們在設計評審時都把站用變放到外面了,,仍然采用干式,但是加了一個外殼,,跟配電工程箱變類似,。個人覺得放到戶外這種方式即影響美觀,又不耐用,;但是如果放戶內真要設置消防給水,,那這也很麻煩,增加投資,,對于水源不足的地方更是難以實施,。

  • 消防負荷混搭二級非消防負荷一起樹干式配電是否有問題,?

    消防負荷應由專用回路供電這點我們都知道,。但是什么算是專用回路呢?消防負荷混搭二級負荷(主電源和備用電源電纜由配電房引來)樹干式供電,,二級負荷和消防負荷分別在各自配電箱末端切換,,這樣可行?

  • 消防增壓設備的一些問題

    1,、消防水炮給水系統是否需要連接至屋頂水箱,,并設置增壓穩壓裝置?2,,屋頂水箱設置在夾層,,空間不夠,將增壓穩壓裝置放在負一層的消防水泵房內,,這樣的話增壓穩壓裝置的進水應該從哪里連接,?連接自屋頂水箱還是直接連接自地下室的消防水池,?

點擊加載更多

干式消防

干式消防專題,為您提供干式消防相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與干式消防 相關的專業交流討論,,更多干式消防相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

負荷能力

變電站消防安全