本人在做新疆的一個辦公、商業項目,,層高都挺高的,。之前沒做過采暖的項目,,請教下各位同仁,值班采暖的負荷是估算還是用軟件計算的
我的采暖負荷指標怎達到300W/平方了,,項目為吉林的,,無通風,檢查也無錯誤之處,,先用軟件計算,,以為軟件錯了,后又手工計算,,還是差不多,,對嗎,?下面發一下我的計算過程,,請大家?guī)涂纯矗x謝!
求助:關于采暖負荷計算問題 采暖熱負荷計算問題:一.分戶計量住宅采暖 1. 關于戶間傳熱的問題,?兩戶間的內墻 是不是要在兩個房間都要計算一遍.2. 每戶入戶門怎么考慮,? 按外門計算嗎?3. 鄰近樓梯間的隔墻,?4. 陽臺處怎么考慮,?陽臺門. 還有陽臺那面窗戶.陽臺里面那個窗戶,還有靠陽臺的房間,,如何計算呢,?5. 一層考慮地面樓板 中間層考慮上下的樓板 頂層樓板加屋面 這樣考慮對嗎?6. 冷風滲透耗熱量的計算,? 住宅可以用體積法嗎,?7. 假如建筑給不出詳細的K值怎么辦?比如外門甲方自定.
請教一個問題:假設一幢十八層的建筑,,一到十八層的房間的面積,、功能、維護結構都相同的情況下,每層的采暖負荷會有什么樣的變化呢,?是逐層遞增還是逐層遞減呢,?大概系數是多少呢?我在設計手冊上看到的高度修正系數好像都是針對單個房間的高度而變化的,。請各位大蝦指點啊,。謝謝!
一棟豬舍建筑,,里面采取地板輻射采暖和散熱器采暖聯合的方式,,局部區域(四條帶狀區域,供新生豬仔活動區,,總面積約200平,,建筑總面積1400平)采用地板輻射采暖,32°的設計溫度,,其余區域采用散熱器采暖,,20°的設計溫度即可,冬季豬只所需新風量很大,,新風不經處理直接送入室內,,靠采暖負荷抵消,房間無內墻,,都是護欄類的隔斷,,請問這棟建筑的采暖負荷該如何計算?
我正在做一個6層21m高,,總面積為6600平米的辦公樓,。通過計算,熱負荷為240kw,,可是通過體積熱指標方法估算驗證,,負荷為370kw,差距較大,,請各位有經驗的達人幫我驗證一下,,哪個數值比較準確。室內設計溫度18,,室外-13
請問北方的朋友:規范:一道門65n%,二道門80n%,。。,。,。。,。那么二道門的熱阻怎么定,?是外表面換熱阻+第一道門熱阻+空氣層熱阻+第二道門熱阻+內表面換熱阻,?
請教,,河南焦作住宅采暖負荷的概算指標每平方米應該為多少,?麻煩寫詳細些,汗,!是第一次做采暖,。衛生間?臥室,?客廳,?廚房?非常感謝?。,。?/p>
本人在計算賓館采暖符合時,,遇到墻面的符合其中的a怎么查呢,,是在《采暖通風與空氣調節設計規范》4.1.8-1中查么?可是當兩個房間挨著的時候中間的墻(就是兩個房間共有的墻)的a是多少呢,?(Q=akF(t1-t2))本人是學給排水的,,第一次做暖通,希望各位高手幫幫我!感激不盡?。,。?/p>
小弟今年才畢業,,是新手,,最近做地熱采判些問題還要請教大家,,現在按節能計算出來的采暖熱負荷都比較的小,,遼寧地區沈陽市是不能超過32.8w/平方米,這么小的負荷,,如果按進回水溫度60/50計算,,管間距肯定要大于300mm,而設計過程中,,在沈陽市還沒看到那家設計院做的圖紙管間距超出300mm,,那位好些人能幫我分析分析啊,謝謝了[ 本帖最后由 zkpeng 于 2010-1-15 23:32 編輯 ]
1在居住建筑節能設計規范中有一句話說:戶間熱負荷不宜大于該房間采暖設計熱負荷的50%,當計算結果大于50%,應取50%,該句話房間采暖設計熱負荷是不是可以理解為基本負荷,天正軟件上有一條是不大于基本負荷的80%,這怎么理解或者是換算啊.2,地暖盤管分解后怎么才能把它再合并為一個整體啊,還有和它一起連接的多段線,合并后點擊哪個命令能出現整個盤管的長度.有哪位好友幫我解決一下,萬分感激
這個問題讓我很困惑,,這幾天研究地下室的負荷,,我都快瘋了,。我有如下幾個疑問需要請教一下。希望有明白的人能夠給我解答,。不勝感激,。地下室高3.6米,有戊類庫房,,還有4個樓梯間,,1個生活水箱間,1個低壓配電室,。我師父說,,地下室的墻也都被四周的土包圍了,要和地面一起全部按照地面來計算,。問題1:書上說,,地面要按照地帶劃分,那是在有外墻的情況下,??墒牵疫@種情況四面墻都按照地面算了,,怎么劃分地帶呢,?問題2:我看網上有人說,室外地面以上部分按墻體計算,,以下部分墻體自室外地平線向下劃分地帶,,我不知道到底怎么分啊?這墻哪里是第一地帶,哪里是第二,、三,、四地帶啊,?問題3:地下室的樓梯間需要采暖嗎,?問題4:如果樓梯間采暖,溫度要高于戊類庫房,,是不是還得考慮戶間傳熱?。繂栴}5:1層的溫度為18度,,地下室與1層的溫差超過了5度,,垂直方向要怎么考慮傳熱問題呢?同層戶間傳熱我會了,,可是垂直方向的傳熱我不會,,要怎么算呢,?問題6:如果,,地下室不采暖,,一層是否要還算地面呢,?是算地面,還是算傳熱???問題7:我看書中的地帶劃分,都是2面墻,,如果只有一
請教各位行家:1,、請教電油汀散熱器,電熱轉換效率是多少,,如設計計算房間采暖負荷為2003W,,可否采用2000w(電氣最大額定輸入功率)的油汀電暖氣?
1,、提取房間的時候,,有些房間有室內外高差,這個時候,,如何設置,?如果房間是凈高5.1,低于室外0.3,,高于室外4.8,,這個時候在哪個界面的哪個選項中設置? 2,、計算后的輸出計算書中,,墻體的長度怎么總是和圖紙中的長度不一致,既不是軸線間距的長度,,也不是外墻的長度,,怎么回事?老同事審核計算書的時候拿著計算器怎么也核對不上,,這個不太好解釋,,呵呵。 3,、采暖水力計算的時候,,在計算的預覽圖面中怎么什么也看不到,全是黑的呢,?生成框架圖也行,,提取圖紙中的分支也不行,,不知道怎么回事,。
住宅樓室內采暖~算熱負荷時,外墻計算時,。南邊的,,有陽臺密封~~我是先按沒有陽臺密封算的,。問最后考慮陽臺密封。應該要修正多少,?是鄭州的 請各位高手多多指點~~本人不勝感激~~~
采暖熱負荷與空調熱負荷的區別?怎么計算?各位大俠幫忙啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11111
對于商場如果冬季用空調采暖,,則可按暖通空調的設計規范進行設計,但對于商場尤其是住宅底商用散熱器或地暖的方式采暖,,按采暖的有關設計條文則只考慮冷風滲透,,則每人最低新風量無法滿足。在設計中用大家是怎樣設計的,,及考慮原因可探討探討,。
這個問題比較經驗化,,初步設計的負荷概算有沒有一個系數,比如對于多層小區,,有沒有每平方米大概多少負荷的那種系數,,請您提供一下,謝謝,! 我在鄭州,。這個小區有多層 還有幾棟11層的小高層。 周六就要用,,謝謝您的解答,。
低環境溫度熱泵冷水機組的能效測試,一共四個點,,100%,,75%,50%,,25%,。單點能效測得高,綜合能效才能高,。機器卸載到50%或者25%能效可能出不來,,跟壓縮機的高效點有關。換一種方向,,有沒其它方法提高能效,?除了加大換熱器,比如在系統設計,,翅片換熱器的流路設計等方面
某地下商場,,冬季僅設散熱器采暖;一般來說,,采暖負荷是不考慮人員散熱的,,但地下商場人員密度大,,是否應該考慮人員散熱?同樣,,人員的新風負荷是否也該考慮,?我在計算過程中只考慮了新風負荷,未考慮人員散熱,,是否合理,?