亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • FZRN25-12真空負荷開關

    FZRN25-12真空負荷開關

    希望對大家有幫助,!~

  • FKRN12-12負荷開關焊接圖

    幾種開關圖紙(GCS、GGD,、MNS,、HXGN15A-12、KYN28A-12,、SF6環網柜,、KYN10-30.5、FZRN25-12,、FKRN12-12,、XBZ1箱變、DFW2-12電纜分支箱,、DW45D圖紙),,希望能對大家有用!也可以加入智能電網交流港QQ群:20460614(網易電氣) 寧波智電電力 電力設備在線監測專業供應商 http://www.china-intelligent.com[ 本帖最后由 dll2006 于 2012-2-25 12:08 編輯 ]

  • FKN-12負荷開關有什么用,?

    1、是隔離刀閘,?2,、介紹說:FKN-12型系列高壓負荷開關,適用于交流50Hz,額定電壓12kV的三相交流電力系統中,,作為開斷負荷電流及關合短路電流之用,。如何關合短路電流?3,、如果裝在變壓器高壓側,,那么變壓器故障,這開關自己會斷開嗎,?

  • FLRN36-12負荷開關事故原因分析

    FLRN36-12負荷開關事故原因分析

    事故時間:2010.04.24晚上20:00左右 事故地點:某大型超市配電房事故經過:2010.04.24晚上20:00左右,,配電房電工例行巡視,發現2#變(1000VA)的高壓柜冒煙,,遂斷開冒煙開關,,啟用備用變1#315KVA,隨即通知生產廠家,。經生產廠家來人檢查,,發現開關頂部母線室的母排與開關連接處已熔化,銅排為40*5,。其他部位完好,,高壓熔斷器完好。現場布置為:左邊為1#進線計量柜,,右邊為2#主變柜,。事故原因在分析中,請各位專家給予權威分析,,找出事故原因,,以防后患。

  • FN3-12系列戶內交流高壓負荷開關

    FN3-12系列戶內交流高壓負荷開關

    1.FN3-12系列戶內交流高壓負荷開關,,適用于交流50Hz,,10kV的三相電力系統中,用于開斷和關合負荷電流,,亦可用于開斷和關合長距離空載線路,、電容器組的電容電流,帶有熔斷器的負荷開關(FN3-12R,、FN3-12R/S)可切斷短路電流,,作保護開關之用。本負荷開關可配用CS3型及CS2型手動操作機構進行操作,。2.GN2-12,、GN2-40.5系列戶內交流高壓隔離開關是三相交流50Hz高壓開關設備,用于額定電壓為10-35kV的電力系統中,,作為有電壓無負載的情況下分,、合電路之用,。隔離開關配用CS6-2型手力操動機構。產品特點 本系列隔離開關為三相聯動式,,由底架,、轉軸及聯動板、支柱絕緣子,、導電閘刀及靜觸頭等部分組成,。轉軸裝在底架上,軸上焊有聯動板,,通過拉桿絕緣子(GN2-40.5T型用環氧玻璃布板絕緣桿)與閘刀相連。轉軸兩端伸出底架,,其任何一端均可與操動機構相連進行分,、合閘。本系列隔離開關可以水平,、垂直或傾斜安裝,。GN2-40.5T型為統一設計產品。

  • fzw28-12戶外智能分界負荷開關

    fzw28-12戶外智能分界負荷開關

    一,、適用范圍: fzw28-12戶外智能分界負荷開關使用于戶外柱 上安裝的場合,,具有手動合電動操作功能。 fzw28-12戶外智能分界負荷開關具備故障檢測功能,,保護控制功能和通訊功能,,安裝于 10KV 架空線路上,可實現自動切除單相接地故障和自動隔離相間短路故障,。安裝點適用于 10KV 配電線路用戶進線的責任分界點處,,也可以適用于符合要求的分支線連接處。

  • 關于24KVSF6負荷開關絕緣

    我最近在了解24KV SF6負荷開關,,發現了一個問題,,不管是進口品牌還是自主品牌的產品,均找不到滿足國標及江蘇供電局標準要求的空氣絕緣距離不小于180mm,爬電距離不小于480mm的產品,不知哪家公司能夠提供達到絕緣距離及爬電距離要求的負荷開關,。

  • 關于高壓負荷開關的選擇

    請問一下,,高壓負荷開關的選型如何選?比如FLN36和FLRN36型,,查看樣本的時候,,這兩種高壓負荷開關FLN36-12型只有一種額定電流630A,F(xiàn)LRN-12型只有一種額定電流125A,,是不是選這兩種開關的時候不需要選擇額定電流,。另,是不是不管變壓器是多大的,,都選這種,。還有,,如果我選擇負荷開關+熔斷器組合的時候,是不是先選FLRN-12,,然后再選熔斷器啊,。我現在在做一個800KVA的變壓器,進線是10KV的不知道怎么選高壓負荷開關及高壓負荷開關+熔斷器組和電氣,。謝謝指教,!

  • 急求:FN12-12型高壓負荷開關作業指導書

    急求:FN12-12型高壓負荷開關作業指導書!望電氣界的各位同仁朋友們能幫幫小弟,!小弟在此萬分感激?。。,?!并懸賞送分!,!謝謝?。。,。,。?!

  • XGN15-12環網柜應選擇什么型號的負荷開關?

    看了一些電子樣本,多數是用FLRN36-12D,但該開關是三工位開關,供電局說進線柜不能帶電刀,請問我應該選擇什么型號的負荷開關?另外有功表,、無功表各應帶多少個CT、PT,?一個就行了嗎,?

  • 關于箱變高壓負荷開關的選型

    各位大俠,不知你們對高壓斷路器是如何選型的,?800KVA的箱變,,我選擇125A的高壓負荷開關,80A的熔斷器,,總覺得這樣選擇太過邊緣,,心里不放心。請各位大俠予于指正,。這樣選型是否能讓人放心,?誰能告訴我箱變外殼所用的鎖跟普通鎖有什么不同,它是否具有聯鎖的作用,,它的型號是什么,?謝謝!

  • 630A高壓負荷開關夠用嗎,??,?,??

    各位同仁好,,近日我們單位新建了一個樓盤,,設計總功率是5000KW,四臺1250KVA干變,,雙電源供電,,自動切換雙頭柜是630A負荷開關,但在某路市電故障另一路電源自動投入時,,請問,630A負荷開關能受得起4臺1250KVA變壓器的起動沖擊電流嗎,?急,!謝謝!

  • 有關SF6負荷開關的泄漏問題

    SF6負荷開關近年來得到大量應用,但總歸要泄漏,請各位提供一些SF6泄漏的數據,哪些品牌的泄漏率比較低;好象一個標準大氣壓是0.1MPa,而SF6開關內的壓力是0.04MPa,那不是比大氣壓還低?應該不會泄漏出來,而是外部空氣進入開關??這個問題該如何理解??ABB,、施耐德的SF6負荷開關有沒有泄漏的實例,?

  • 電纜與負荷開關的聯接方式

    現在城網上用負荷開關較多,我們這用的多是垂直型的,動觸頭在下面.現在用負荷開關作為一分段裝置,分開電纜與架空線,有人非要將電纜作為進線,裝在開關上樁頭,而將下樁頭通過跳線翻上架空線路,這樣做出來不美觀.不知道安裝上有沒有具體要求?我本人查了相關安裝要求,只看到過這樣一條要求"水平安裝的隔離刀刃,分閘時,宜使靜觸頭帶電",而我們的實際情況與這樣的條文規定根本對不上號.

  • 關于負荷開關轉移電流問題

    是不是負荷開關的轉移電流必須達到1700A但是目前也只有施耐德 的開關可以達到 價格也比較貴 對于廠礦企業來說 那還不如有設計成 真空斷路器請教各位同行有何看法

  • 急求SARC1-12開關是哪家的

    SARC1-12開關是哪家的 急求

  • 關于35kV風電負荷開關柜

    要求 :柜寬度1400深1600以下,配用ABB的負荷開關,大家提提意見看...

  • 斷路器+負荷開關如何選擇,?

    斷路器+負荷開關,,各設備型號規格如何選擇? 和斷路器+斷路器組合一樣嗎,?額定電流的選擇,,過電流的選擇?,?

  • 為什么蓋負荷開關要接地刀?

    為什么蓋負荷開關要接地刀,?

    為什么蓋負荷開關要接地刀,?

點擊加載更多