弄不明白雙速風機的工作原理 如圖,根據二次原理圖(沒附上)只有KM1吸合時為低速,,只有KM2 KM3吸合時為高速,。同時查看了其他資料說,雙速風機低速啟動時為星形或者三角形啟動,,高速為雙星,。那么問題來了。1.按照圖示,,僅有KM1吸合時,,很明顯是直接啟動啊,看不出哪來的星形或者三角形,。2.直接啟動時不是已經包含了星形接法或者三角形接法,?3.當僅有KM2,KM3吸合時也就只是個星形接法啊,也看不出哪來的雙星啊,。4.所謂的雙速,,是不是并不代表只有星-雙星,三角-雙星的接法才是雙速,,而是只要改變了繞組就可以了,?
根據國標圖集99D303-2所示雙速風機控制二次原理圖,雙速風機在自動狀態下可以通過消防聯動高速啟動,,在手動狀態下需通過消防應急鑰匙按鈕(置于消防控制臺,,220V強電)直接啟動,。但施工過程中消防安裝公司反應消防控制臺只可提供24V低壓信號,出于安全角度考慮無法接入220V直起按鈕,。針對該問題考慮于柜中增加一中間繼電器完成24V到220V的轉變,,請教這樣坐是否違法消防直啟的原則?
我有個疑問就是:當某一層樓發生火警后,,在屋頂防排煙風機打開的情況下,,是本層的防排煙風閥打開(只開一層),還是連同上層的風閥一起打開(開兩層),,又或者是本層連同上下層同時打開呢(開三層),?有沒有規范規定呢,現在這一塊沒有明確的說法,,誰都可以來說兩句,,搞得很被動啊,?是不是消控中心可調呢,,但是沒有規范要求的話還是不能解決問題呀!還有就是普通的防排煙井道,,高規里面規定了說排煙口風速不宜大于10m/s,,但是又沒有下限值,這一塊又不好界定,!現在我手上的一個項目就是,,當只開一層風閥的時候,最不利的地方能達到1m/s(是不是還是偏???但是能吸得住A4紙張);但是當一二三層風閥同時開的時候,,一層就檢測不到風速了,??,?該如何是好,?
辦公樓每層的衛生間設排氣扇(有管道)并且有70°自熔的防火閥,并在屋頂設一柜式風機,,空調專業要求與消防聯動,,火災時需切斷電源,還有就是任何一層衛生間的防火閥自熔時,,都要發一信號到消防中心,,請問這個系統是怎樣的?是不是把在火災自動報警系統中要在每層衛生間防火閥設一模塊,?
正設計的一個大型商業項目,,幾個消防風機距離很近(距電井大約20多米的樣子),,準備設置一個雙電源箱放在電井內,然后單回路給幾臺風機供電,,請問風機的啟停按鈕需要設置在現場風機附近嗎,?一般情況啟停按鈕都是設在箱子上的啊,像這種情況箱子離風機有一定的距離,,那么啟停按鈕一定要設在現場嗎,?
消防聯動不提供24v電源,現在配電箱沒地方給消防接線,,我提供個24v繼電器給消防是不是就可以了,,消防是不是直接通過24v繼電器去控制我風機接觸器,我24v繼電器是需要我提供24v電源還是不需要電源,,
一、消防排煙風機安裝分以下幾步進行:1,、先熟悉消防排煙風機的規格,、形式、葉輪旋轉方向和氣流進出方向等,,安裝前要檢查葉輪有沒有擦碰情況,,對其他各部件進行全面檢查附件是否完整,其他部件聯接是否牢固,、看一下風葉有沒有損壞的情況,, 2、聯接消防排煙風機進出口的風管需要有單獨的支撐,,不能將管道重量加在消防排煙風機上,,消防排煙風機安裝時要注意風機的水平位置,風機與地基的結合面和出風管道的聯接應調整,。 3,、消防排煙風機安裝好后,用手或杠桿查葉輪是否有過緊或擦碰現象,,沒有
我前段時間設計的一個新風+風機盤管中央空調系統,,在安防室(含消防控制室)設置了風機盤管,,但后來聽說不因該設置風機盤管,如需空調應設置分體空調,,是這樣的嗎,?有沒有規范做出明文的規定呢?本人并沒查閱到相關的規定,,請論壇的朋友們給指點指點啦,。
浙江上風實業股份有限公司前身是上虞風機廠,,創建于1974年,,系列入浙江省百家現代企業制度試點單位、省“五個一批”重點扶持企業,、省高新技術產業化試點企業,、省首批21家區外高新技術企業和國家首批76家重點高新技術企業之一。公司長期以來,,堅持依靠科技進步,,積極推行現代化管理,集“技,、工,、貿” 于一體,融 “產,、學,、研”相結合,研制開發各類專用風機,,風冷,、水冷設備,制冷,、速凍裝置等高新技術產品,。公司確立了“科技產業化、品質國際化,、經營多元化,、股份社會化”的基本方針,努力向高科技,、全方位,、多元化、集約型,、跨國性發展,,有力地推進了企業經濟體制和經濟增長方式的不斷轉變。公司現在占地面積130.000平方米,,建筑面積70.000多平方米,,企業自有資產47,000多萬元,2004年實現銷售收入6億多元,,利稅超億元,,外貿出口1000多萬美元, 各項經濟指標連續五年名 列全國風機行業第一。公司于2000年在深交所股票上市,,是我國風機行業至今唯一的上市公司,。 上風公司引進不同專業的強項技術,進一步增強企業的發展后勁,,在與上海交通大學建立長期合作的基礎上,,還與浙江大學、上海同濟大學,、上海理工
請教:消防泵、噴淋泵,、排煙風機等聯動設備除了消防控制室的硬線啟動方式外,,還要采用總線編碼嗎?我看我們這個地區畫的圖都沒納入總線系統,,只有硬線的多線模塊啟動方式,,這樣對嗎?還有松江的樣本上也沒標明把消防泵控制箱,、噴淋泵控制箱等納入總線編碼,,這樣有錯誤嗎,?謝謝給予回復指點,,在線等。:handshake
在給某設備間做散熱,,我采用的是加設軸流風機進行強制排風,,自然進風。現在有這樣一個問題,,本設備間有火災報警裝置,,我想實現只要啟動火災報警,我的散熱風機立刻停止運轉,,不知道如何實現,?
一、首先說下個人的做法: 不論地下室消防風機房還是地上的消防風機房(有些建筑地上也會設有消防風機房的),,不論是排煙機房還是補風機房,,本人的設計均是不設置噴頭的。 不設置的依據是GB 50045-95(2005年版)7.6.4 高層建筑中的歌舞娛樂放映游藝場所,、空調機房,、公共餐廳、公共廚房以及經常有人停留或可燃……該條內容提到的是“空調機房”,并不含蓋風機房,。二,、再說下個人做法碰到狀況: 在浙江省2013年紀要出來之前,個人做法在大部分地方消防都認可,,個別地方審查時提出過要求在風機房內增加噴頭,,比如江蘇地方碰到過,但經過交流,,審查人員也認可不設置噴頭,。 但是最近浙江省2013年專家紀要出來后,本人已經接觸到兩處地方審查提出要求在風機房內增設噴頭,,依據是浙2013紀要第120條,,該條內容:
比如燃氣表間內設置的事故排風機,,火災的時候要不要切斷電源?一些老工程師認為,,事故排風機是消防負荷,,即火災發生時不切斷電源,同時作為消防風機,,也應該接受火災自動報警系統(模塊)和消防中控室(直啟線)的控制,。我對此有些疑問:1.事故排風機與可燃氣體探測器聯動,在發生燃氣泄聄啟動,,排出室內可燃氣體,,這個時候并沒有火災發生,與排煙風機等在火災發生時工作的消防風機的工作方式有所不同,,是否能等同對待,?2.火災發生時,未必有燃氣泄?,需要啟動事故風機嗎,?即便同時伴有燃?xì)庑孤谌細膺€沒有起火爆炸的時候盲目把燃氣排?,如何確定室外排放空間內沒有明火,?如果室外存在明火,不是等于把未被點燃的燃氣送萩燃嗎,?3.如果火災發生時根本不需要事故風機,,那我認為從避免發生電氣火災等次生災害,應該作為非消防風機而切斷電源,。綜上,,我認為事故風機不應算作消防風機,。另外,如果說一定要作為消防風機,,我也想到了一種解釋:火災發生時不斷電,,但是不自動啟動,而是由消防中控室根據火情來判斷是否
關于消聲器對于消防風機工程中的作用,,一直也有很多爭議的部分,。其實,就單純的消聲器來說,,對于大部分中小型工程來說,,消聲器都是可有可無的。因為本身,,消聲器只是單純起著消聲降噪的作用的,,其主要是對于一些要求比較高的特殊場合來說有一定的作用,比如說高檔小區的居民區,,地鐵等,,但是對于大部分工程來說,消聲器都是無所謂的,,比如屋頂,,地下室,和一些人煙稀少的場合,,降不降噪音都是無所謂的,。 所以說,消聲器的選擇主要是看場合的需要來決定的,。不是安裝了就一定好,,也不是不安裝就一定不好。:lol
1,,在燃氣鍋爐房的專用事故排風機 是否屬于消防負荷 ,,消防是否需要強切電源,。2,,在制冷站、開閉站等專用事故排風機 是否屬于消防負荷 ,,消防是否需要強切電源,。3,在化工,、易爆環境下專用事故排風機 是否屬于消防負荷 ,,消防是否需要強切電源。4,,在其他環境下專用事故排風機 是否屬于消防負荷 ,,消防是否需要強切電源。以上哪個規范有規定。大家平時如何設計的,。希望專家指點
HTF消防高溫排煙風機常用參數及安裝: TF系列消防高溫排煙風機適用于高層建筑,、地下建筑及隧道、烘房等通風換氣或高溫排煙,。 消防高溫排煙風機安裝 消防高溫排煙風機在地下排煙工程中應用至關重要,,要提高其性能及壽命,一定要正確安裝,,安裝步驟如下: 1,、風機安裝時應對各部件進行全面檢查,機件是否完整,,各部件聯接是否緊固,。 2、風機在露天使用應有防雨措施,。 3,、在運轉時如發現有劇烈的振動撞擊等反常現象必須立即停車檢查,。 4,、按期清除風機內部積灰、污垢等雜質,,并防止銹蝕,。 常見參數見下圖 <
今天審圖工程師說我的11KW排煙風機的開關選小了,他說11KW排煙風機選40A的斷路器,,電纜也要隨之加大,。我覺得是不是太大了?求解,?
本帖最后由 知行合一二三 于 2017-1-11 21:30 編輯 我的圖紙上設計的消防系統圖風機控制箱的多線是6根線,可是現場只有三根線,,請問是怎么回事,!而且非標箱廠家的二次回路圖顯示6.7.8.9四個端子出線,為什么現場把7.8端子短接了,?
風機消防