某無人值守的35/10kV變電所,,35kV側采用線路變壓器組接線,,10kV側采用單母線分 段接線,設母聯斷路器,;兩臺變壓器同時運行、互為備用,,當任一路電源失電或任一臺變壓器解列 時,,該路35kV斷路器及10kV進線斷路器跳閘,,10kV母聯斷路器自動投入(不考慮兩路電源同時 失電),。變電所采用蓄電池直接操作電源,電壓等級為220V,,直流負荷中,,信號裝置計算負荷電流 為5A ,控制保護裝置計算負荷電流為5A ,,應急照明(直流事故照明)計算負荷電流為5A ,,35kV 及10kV斷路器跳閘電流均為5A ,合閘電流均為120A(以上負荷均已考慮負荷系數),。請解答下列有關操作電源的問題: 假定事故全停電情況下(全停電前充電裝置與蓄
《工業與民用建筑供配電手冊》P175求短路附近的三個并聯電機等效電流啟動倍數: Kstm’=∑(Kstm.Prm)/∑Prm=(4.9x253x0.79+2x6.4x556x0.9)/(253x0.79+2x556x0.9)其中Kstm為電機啟動倍數,,Prm為電機功率分別為253、556,、556kW,,Kstm’為等效電流啟動倍數請問在公式中出現的0.79、0.9為什么值,?在書中哪里能查到,?謝謝!?。,。?/p>
許多規范,、標準對沖擊性負荷與波動性負荷提出要求,,例如《民用建筑電氣設計標準》GB 51348-2019第3.4.5條規定, 為了限制電壓波動在合理的范圍內,,對 沖擊性低壓負荷 宜采取下列措施:其它第3款規定,,較大功率的
塑料管道材料的抗外部負荷能力在選擇煤氣管道的材料時,是一個很重要的因素,。在良好的設計和支承結構下,,管線的強度和抗外部負荷能力依然變化很大。在選擇管材和系統時須對此進行考慮,。因此在進行正確施工安裝時,,管道材料的選擇、接頭的設計和制作乃是影響系統性能的重要因素,。 設計任何形式的煤氣輸送系統時,,首先考慮的應是可能出現的損壞形式。傳統材料及某些塑料的破壞形式常常是脆裂,。這種脆性斷裂的機理還未完全清楚,,對半剛 ( 硬 ) 性的熱塑性塑料管材進行長規應力破壞試驗,可能出覡這種破裂形式,。.研究表明在一定的應力范圍內,,才會出現這種破壞。目前,,應力范圍和破壞機理還未完全弄清,,正在對輸送天然氣的管道進行研究。 管
學校學生宿舍準備安裝空調,,整棟樓6層,,每層38間房,原有層電纜(每層設分支電纜)YJV4*70+1*35,,整棟主電纜YJV4*185+1*95,。用需要系數法,計算負荷和計算電流的方式基本能滿足,,但夏季時候,,室內電器基本全開,負荷完全帶不起啊,,該怎樣算才行,?需要更換電纜嗎?多大才行(PS:小白一枚)
一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.
如果單獨統計備供的容量作為備供負荷,,可以省不少高可靠用電費,,而如果作成全備供的話,高可靠費用要多交不少,但是低壓出線簡單了,,大家說說看,。
我是自學建筑電氣的 剛開始看 有點疑問 :根據建筑施工計算手冊 臨電那公式 ∑Pa和∑Pb ∑Pc取的是額定功率嗎 但是從12SDX101-2 民用建筑電氣設計計算及示例 里面用的是 ∑Pci用的是計算功率 按哪個呢 看了一些示例 什么樣的也有 有的把所有用電設備額定功率加一起 乘以同時系數就完了 大哥給i小弟解答一下 謝謝啊
各位師傅,,小弟新手,跟師傅接了個工程,,工程有地下二層,,面積61000平方米,分為17個防火分區,,地下層二層分為8個分區,,地下一層分為9個分區,根據設計圖紙每個分區大概60kW,變壓器選1200kVA,。但供電局出供電答復方案時,,就把這17個防火分區跟其中1棟樓100戶,電梯2部共一臺變壓器共800kVA,。 關于防火分區負荷有點疑問:在選變壓器的時候,,是考慮全部防火分區的負荷,還是就考慮相鄰3-4個防火分區的負荷,?供電局選的變壓器夠用嗎,?
本帖最后由 qq444267112 于 2014-3-30 22:34 編輯 1.新風負荷該算冷負荷還是熱負荷,熱負荷新風量要怎么算,?2.人進入房間兩次,,散熱負荷怎么算,比如餐廳,,中午一次,,晚上一次,如果用軟件計算,,是不是該算兩次,?3.相鄰房間空調工作時間不同怎么算,比如一間是餐廳,,一間是客房,,要算這面內墻的負荷嗎?
請教大家,,此處的濕負荷,應該為下表中的哪一個數是0.49還是1.31,?
本帖最后由 nicebin 于 2014-8-17 11:42 編輯 各位同行,,現有這么個問題:查負荷計算的需要系數表格,,電梯的需要系數很小,只有0.18~0.5,,功率因數0.5~0.6(配電設計手冊),,假如只有一部電梯,產品手冊給出18.0kW的額定功率,,它的計算負荷該是多少,?若取0.5系數,功率因數取0.6,,則其計算電流只有22.8A,。這個電流6平方的導線足足有余??稍趯嶋H工程中應該看不到這么小的電梯供電電纜,,這個問題如何考慮,請大家發言,。
云數據中心(IDC機房)云計算中心移動互聯網中心電子商務中心云計算孵化器求助 以上這幾個的用電負荷 如何估算 求做過的大神幫忙 如果是按面積來算的話 具體是多少
最近在做一個一級的醫院,,話說一級醫院好可憐,查了好多資料,,最多只明確說了其中的 急診室 是二級負荷,,其他全是介紹二級三級醫院負荷分類的....那一級醫院沒有一級負荷嗎,消防負荷又算幾級呢,?求做過相關項目的大神講解下
本帖最后由 紫魂 于 2015-5-20 22:54 編輯 有個小的共建項目,出線有普通照明,、二級負荷,、消防常用,、消防備用,現在配電房出線回路不夠,,要求增加一級箱子,,減少出線回路,哪些可以合在一起,?像圖片那樣是否可行,,如果不行,至少要幾條進線回路,?
今天翻翻筆記本無意中發現空調用電負荷的估算公式,,這是老楊以前跟通風專業的同事一起討論定下來的,現在把這個公式放上來分享一下,,或許對你有用,。
有一個項目7棟辦公樓地下室互不相連,本項目共用一個消防泵房和消防控制室?,F(xiàn)在選用柴油發電機作為消防電氣負荷的備用電源,,消防負荷如何計算,7棟樓消防負荷加起來,?還是消防泵房 消防控制室 最大一棟辦公樓的消防負荷,?依據是什么?
做二級負荷總是模模糊糊,,特來請教大家,。 1、兩路高壓進線(同時使用),,兩段下各接1臺變壓器,。 2、兩路高壓進線(一主一備,,切換),,變壓器只有1臺,。 第1種應該是規矩做法,,不知道第二種做法是否可以啊。
弱弱問一下,,負荷計算時變頻電機的需要系數,、功率因數是多少?是不是應該算的是變頻器的電流,?是變頻器的額定電流直接當計算電流加到總的計算電流里嗎,?
一級負荷供電比二級負荷供電相對簡單,主要關注《民用建筑電氣設計標準》(以下簡稱民標)GB 51348-2019中以下條款,,其中3.2.8條是強制性條款,。 3.2.8 一級負荷應由雙重電源供電,當一個電源發生故障時,另一個電源不應同時受到損壞,。 3.2.10 一級負荷應由雙重電源的兩個低壓回路在末端配電箱處切換供電,,另有規定者除外。 理解和用好這兩條條款要求,,需特別注意以下關鍵詞: 1,、雙重電源
沖擊負荷
沖擊負荷專題,為您提供沖擊負荷相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與沖擊負荷 相關的專業交流討論,,更多沖擊負荷相關內容請?jiān)L問