高壓負荷開關的工作原理與斷路器相似,。一般裝有簡單的滅弧裝置,,但其結構比較簡單。 高壓負荷開關的工作過程是:分閘時,,在分閘彈簧的作用下,,主軸順時針旋轉,一方面通過曲柄滑塊機構使活塞向上移動,,將氣體壓縮,。 另一方面通過兩套四連桿機構組成的傳動系統,使主閘刀先打開,,然后推動滅弧閘刀使弧觸頭打開,,氣缸中的壓縮空氣通過噴口吹滅電弧。 合閘時,,通過主軸及傳動系統,,使主閘刀和滅弧閘刀同時順時針旋轉,弧觸頭先閉合;主軸繼續轉動,,使主觸頭隨后閉合,。 在合閘過程中,分閘彈簧同時貯能,。由于負荷開關不能開斷短路電流,,故常與限流式高壓熔斷器組合在一起使用。 高壓負荷開關利用限流熔斷器的限流功能,,不僅完成開斷電路的任務并且可顯著減輕短路電流所引起的熱和電動力的作用,。 以上就是高壓負荷開關的工作原理的相關知識的介紹,大家在理解的時候還要注意結合具體的產品,,注意細節方面的差別,。
在我們現在的常規設計中,,向消防負荷(如消防風機,,消防電梯等)都采用雙回路末端互投方式供電,這兩個回路的電纜一般都采用阻燃或者都采用耐火電纜,,我個人有個大膽的設想,,工作回路可否采用普通電纜,備用回路采用阻燃或者耐火電纜,,因為當發生火災的時候,,消防負荷一般都是由備用回路供電的。
請問大家SC10-250/10的變壓器工作溫度在多少內可用,。該變壓器的額定輸出電流為360.8A請問它的最大正常工作情況下輸出電流可到多少,也就是說它可以超負荷工作嗎?可超多少?我們工廠現在工作電流在340A有時能達到420A左右,請問這樣用下去會出什么情況,在線等:handshake
學校學生宿舍準備安裝空調,,整棟樓6層,每層38間房,,原有層電纜(每層設分支電纜)YJV4*70+1*35,,整棟主電纜YJV4*185+1*95。用需要系數法,,計算負荷和計算電流的方式基本能滿足,,但夏季時候,室內電器基本全開,,負荷完全帶不起啊,,該怎樣算才行?需要更換電纜嗎,?多大才行(PS:小白一枚)
如果單獨統計備供的容量作為備供負荷,,可以省不少高可靠用電費,而如果作成全備供的話,,高可靠費用要多交不少,,但是低壓出線簡單了,大家說說看,。
一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.
規范GB50217-2007《電力工程電纜設計規范》附錄E 按短路熱穩定條件計算電纜導體允許最小截面的方法 P63 公式(E.1.1-3)中Ih(電纜的額定負荷電流)和Ip(電纜實際最大工作電流),。 什么是電纜的額定負荷電流(Ih)和電纜實際最大工作電流(Ip),? 電纜的額定負荷電流(Ih)是電纜所接負荷的計算電流還是電纜的額定載流量? 還望大家不吝賜教,。在此先謝謝各位了,。
一個工程擬采用地源熱泵系統,如果冬夏都用地源熱泵,但冬季熱負荷遠小于夏季冷負荷,即冬夏負荷不匹配,如何平衡或如何讓地源熱泵系統正常工作呢?哪位大俠指教一下.
齊齊哈爾陽光熱力集團新增熱負荷審批工作程序
在深度大樣圖38頁有這么幾句話:低壓母線設聯絡開關,,低壓為母線分段運行,,聯絡開關設自投自復;自投不自復,;手動轉換開關,。自投時應自動斷開非保證負荷,以保證變壓器正常工作?,F(xiàn)在一直不明白:自投時應自動斷開非保證負荷,,以保證變壓器正常工作。這個功能是如何實現的呢??是不是要加失壓脫扣器才可以呢??(一臺變壓器有問題時) 可以好多圖上沒有體現出來失壓脫扣器的在系統圖中. 這樣開關廠在做的時候有辦法嗎??
小弟今年準備報考供配電方向,,需要設計院開具工作年限證明,,有幾個問題需要咨詢下:1.設計院需要什么資質?比如甲乙丙丁級別,,是否有電氣設計資質這個說法,?2.最好能給個證明格式,如何寫比如某某在我單位從xx年XX月至今從事電氣設計工作,,工作滿幾年,從事電氣設計工作這樣寫嗎,?
請問,,一個做LED燈的廠房,,要求恒溫恒濕。地點在四川,??照{(diào)冷負荷指標大概是多少。剛剛咨詢的一個做恒溫恒濕機的,。說按350W/m2算,。還有用電量指標大概多少?
我原來工作的設計院倒閉了,,又到了一家剛成立的設計院,,報名的時候要開專業工作年限證明,如果在新單位開一個在本單位工作8年的證明能行嗎,?
住宅及公寓類建筑,,采用單位面積功率法估算負荷,,如果按設計手冊確定一個負荷密度值,如50W/㎡,是用總的項目建筑面積乘以這個負荷密度,?還是把總的建筑面積分成幾部分,,比如套內面積、公共區面積,,取不同的負荷密度指標,,比如套內60W/㎡,公共區30W/㎡,,分別乘以各自面積,,再加起來?那種方法更準確,?大家討論討論
我是暖通相關專業,,需要6年才可以報考專業考試,,現在我所在公司才成立4年,怎么辦,?是不是一定得找另一家單位,,可不可以在現單位蓋6年的證明呢?
板框壓濾機在工作的時候有一定的承受能力范圍,,在這個范圍之內能夠很有效的進行工作,,但是如果超負荷的話不僅影響它的效率,還會對于板框壓濾機設備有著一定的損害,,所以,,千萬不要讓板框壓 濾機在超負荷的情況下進行工作,那么,,引起板框壓濾機超負荷工作的原因有哪些呢?下面就來給大家詳細的介紹一下,。首先就是潤滑油揮發。板框壓濾機設備上有很多裸露在外的活動部分,,需要用上潤滑油,。而這些關鍵部分的潤滑油一旦因為溫度蛇Ｓ上了其酥的流?,這樣就會失去潤滑油的潤滑作用,,增加了活 動部分的摩擦力,這樣也會增加板框壓濾機設備的負荷,。其次板框壓濾機設備工作時間過長也是引起超負荷工作的一個因素,。當一臺板框壓濾機連續工作時間超過幾十個小時時,這樣壓濾機各項數值都會有一定的變化,,就更容易的增加設備的負荷,。然后造成板框壓濾機負荷工作的原因還有過高的過濾質量,。仍然不斷的往過濾室中增加過濾液,由于過濾腔中的固體在一定量的范圍內會阻止液體的穿過濾布效率,,這樣就加重設備的過濾時間,。在加上 不斷增加的固體也會對濾板施加一個向外的作用力,而壓濾機有必須實現過濾室的密閉,,所以
我是自學建筑電氣的 剛開始看 有點疑問 :根據建筑施工計算手冊 臨電那公式 ∑Pa和∑Pb ∑Pc取的是額定功率嗎 但是從12SDX101-2 民用建筑電氣設計計算及示例 里面用的是 ∑Pci用的是計算功率 按哪個呢 看了一些示例 什么樣的也有 有的把所有用電設備額定功率加一起 乘以同時系數就完了 大哥給i小弟解答一下 謝謝啊
17月隨感 2012年7月15日,,正式入職,經過一個星期簡單的培訓,,之后就分配到了項目上,。 由于甲方的原因,導致我們真正開工已經是10月中旬,,那時候渾然不知在項目上已經渾渾噩噩,,和一幫人已經廝混了近三個月,雖說在這個期間沒有真正的投入生產中去,,但是這個似乎是上天施舍的緩沖期,,在這三個月里,按照作息時間早八點晚五點,,和大家吃住在一起,,大家建立了良好的同事關系,而且由散漫的
今年的注巖基礎剛剛報完名,,發現了一個讓我不安心的問題,。本人的基本情況是:本科畢業了4年。前兩年在建筑單位工作,。滿兩年便辭職考研,考上了,,這樣基本耗去一年,。去年第四個年頭開始讀研,到今年研一結束是滿了4個年頭,。在填信息的時候,,因為是籄科目,對年限沒要求就隨便填了,,真的就是憑著感覺在填想都沒想,。填成工作年限3年,專業工作1年,。填完打印的時候才發現這個時間不對,,再一看,有句話:考試通過后,,將作為人事檔案,。一下急了。請問假如今年我過了基礎,明年進行專業報名的時候是重新填報名信息就可以了,,還是到時候會核查第一次報基礎時的信息,。如果要核對基礎的信息,那我豈不是白白把自己往后推了4年(考專業要求專業工作年限5年),,其不虧死,??,?現在本人比較擔心,,在網上搜了一下相關話題,一般卻又說問題不大,。到底嚴重不嚴重,。求知情人士深入解答。感激不盡,。
本人大四,,即將畢業,在一個太陽能公司小小技術員一枚,,做含氟廢水處理和純水生產,!上班三班兩倒,具體時間上四天休息兩天,,包括兩天白班兩天晚班,,每班12小時!實習工資2400,,包吃住的,,新人第一次發帖,以后一直想從事環保行業,,各位長輩有啥指教,?小弟虛心聽取。:handshake:handshake
工作負荷
工作負荷專題,,為您提供工作負荷相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與工作負荷 相關的專業交流討論,更多工作負荷相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題