某工程安裝容量100(KW),需要系數0.9,,則計算容量90(KW)I=P/(1.732*0.38*cosfi),請問公式中P取100,,還是取90,?
收錄于話題
知識點:短路電流
最近在研究110kV三圈變壓器的差動保護,發現一個,,望各位童鞋指教問題如下:根據基爾霍夫定理,,變壓器正常工作時,,一次側差動電流為0,當經過各側TA后,,二次側電流均為小于等于5A額定電流的電流,,且相位均經過軟件校正過,即各側同相電流相位相同那么,,根據差動電流計算公式Id = |I1 + I2 + I3|,,那么差動電流計算就不是0了?,?,?? 真心求教,,在此先謝過了?。?/p>
請問大家,,新版的《工業與民用配電設計手冊》第四版中短路電流推薦采用IEC版的,。同時也列出了實用短路電流計算法,不過比第三版內容少了,,應該復習哪種方法哪,?
收錄于話題
線路末端三相短路電流計算之前一直使用電抗計算,不知道是否準確,,例如電源側10kV母線最大方式電抗0.1467,,線路電抗4.25,三相短路電流=5.5*1000/(0.1467 4.25),,這樣計算是否正確,?
△/Y形配電變壓器的高低壓側的額定電流計算方法都是一樣的嗎,求準確的計算公式?請各位高手指點啊. 還有電動機星三角起動,雙速電機△形運行和Y形運行時,主接觸器與星點的接觸器如何選配.請大家給我分析下
對于大接地電流系統,發電廠或變電所內外發生接地短路故障時,,計算出單相接地短路電流后,,流經變壓器中性點的入地短路電流如何計算?另:請問熟悉電力系統的大俠們,, 一般110kV的架空線路是全線設架空地線嗎,?還是在1~2km處才做的?
一60kV電力線路長為100km,每相導線對地電容為0.005μF/km,,當電力線路末端發生單相接地故障時,,求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地)?
電力有源濾波器(APF),是一種用于動態抑制諧波,、補償無功的新型電力電子裝置,。以并聯的方式接入電網通過高精度采樣CT實時監測負載電流,,轉換成數字處理器可讀的信號后通過一系列的運算,以PWM調制方式,,控制核心的智能功率模塊輸出與諧波分量大小相等,、相位相反的電流,達到消除諧波凈化電網的目的,。 諧波電流的計算 a.通過電能質量測試儀器檢測諧波含量 b.根據負載情況估算諧波含量
各位前輩,,請指教,在技校時,,上學時因為不知道學的東西以后是怎么具體應用,,所以只是學了,現在實際應用中才知道很多問題沒有弄明白,。 現在只能在這里請教各位前輩了,。1、 單相純電阻電路的電流計算是:用電器功率÷用電電壓,。比如1000w的用電器應該是1000÷220=4.54A2,、 三相純電阻電路是:用電器功率÷根號3÷用電電壓.比如1000W的用電器是:1000÷1.732÷380=1.51A疑問:這個1.51A是一根相線上的電流,還是三根相線上的總電流,。3,、疑問:兩相純電阻電路該如何計算? 請各位前輩指點,,謝謝,。
單相接地電容電流的計算4.1 空載電纜電容電流的計算方法有以下兩種:(1)根據單相對地電容,計算電容電流(見參考文獻2),。Ic=√3×UP×ω×C×103 式中: UP━電網線電壓(kV)C ━單相對地電容(F)一般電纜單位電容為200-400 pF/m左右(可查電纜廠家樣本),。(2) 根據經驗公式,計算電容電流Ic=0.1×UP ×L 式中: UP━電網線電壓(kV)L ━電纜長度(km)4.2 架空線電容電流的計算有以下兩種:(1) 根據單相對地電容,計算電容電流Ic=√3×UP×ω×C×103 式中: UP━電網線電壓(kV)C ━單相對地電容(F)一般架空線單位電容為5-6 pF/m,。(2) 根據經驗公式,計算電容電流Ic= (2.7~3.3)×UP×L×10-3 式中: UP━電網線電壓(kV) L ━架空線長度(km)2.7━系數,,適用于無架空地線的線路3.
發一個“短路電流計算方法(供配電)-復習講座”,,供大家學習參考,!
(1) 求零序分量:把三個向量相加求和。即A相不動,,B相的原點平移到A相的頂端(箭頭處),,注意B相只是平移,不能轉動,。同方法把C相的平移到B相的頂端,。此時作A相原點到C相頂端的向量(些時是箭頭對箭頭),這個向量就是三相向量之和,。最后取此向量幅值的三分一,,這就是零序分量的幅值,方向與此向量是一樣的,。 (2) 求正序分量:對原來三相向量圖先作下面的處理:A相的不動,,B相逆時針轉120度,C相順時針轉120度,,因此得到新的向量圖,。按上述方法把此向量圖三相相加及取三分一,這就得到正序的A相,,用A相向量的幅值按相差120度的方法分別畫出B,、C兩相。這就得出了正序分量,。 (3) 求負序分量:注意原向量圖的處理方法與求正序時不一樣,。A相的不動,B相順時針轉120度,,C相逆時針轉120度,,因此得到新的向量圖。下面的方法就與正序時一樣了,。
短路電流的計算方法
短路電流的計算方法專題,,為您提供短路電流的計算方法相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與短路電流的計算方法 相關的專業交流討論,,更多短路電流的計算方法相關內容請訪問