請問各位高手:電容補償電路要怎樣設計???我現在的工程用的主斷路器是 MT16H 3P,準備用8路30Kvar的電容可以嗎,?還有現在要按二級負荷來設計,,用兩個 MT16H 3P ,,怎樣才能完成雙電源切換?。??謝謝個位啦,,晚生沒有用過啊.:'( :'(
現在越來越多的高層建筑,,對于消防、電梯等重要用電負荷,,按要求實現低壓雙電源末端切換,,對于這個低壓雙電源末端切換原則應如何理解?如何去實現,?
低壓雙電源切換電路圖.pdf
我們現在有一個小區工程,,共5棟,每棟的樓梯間照明為雙電源,,電梯及屋頂分機也為雙電源供電,。設計圖紙是雙電源進線到終端箱進行切換,可不可以改成在前端進行切換,,這樣就可以節省一半的電纜了,。
希望對大家有用
配電室雙電源切換箱里面配4P切換總開關,1.進線電纜如果采用4芯電纜的話(ABC,,PEN)如何接線,?PEN先接箱內PE接地排,PE再接地,,再從pe排上引出N和PE,,N線和ABC線再接入4P雙電源切換開關,是這樣嗎,?2.進線電纜如果采用5芯電纜,,(ABCN、PE)的話,,PE線 接箱內PE排,,N線有N排嗎?箱內PE排還需要接地嗎,?
關于低壓雙電源配電問題,!請看圖
目前我所在的工程上使用的方式是,在配電室市電跟備用發電機線路,,走的同一個配電柜,,但是仍然有兩條不同的電源線引至各設備未端配電箱檢測公司檢測時,提出存在一個問題即,,由于是在配電室引用的同一個配電柜,,導致可以手工切換時,在市電不斷的情況下,,進行切換(也就是在未端看起來是進行了切換,,但實際上并未切換) 經過實驗的確存在這種情況而甲方卻認為,消防的雙電源切換,由于我們已經實用了兩條線路,,達到了備用的目標,,所以不認為存在問題。我想問下,,消防的雙電源切換,,配電引入時是不是必須在不同的配電柜進行?
我想問問各位大神,,雙電源切換前面的開關是用斷路器呢,,還是用隔離開關,他們之間的選擇有什么要求,,
求教:圖片上的低壓成套柜由市電切換為發電機供電后,,低壓計量裝置還會正常計量嗎。畫圈處直接由發電機供電后就不會有此疑問了,。
論文簡介:99D302-1低壓雙電源切換電路圖集 PDF格式 投稿網友:fangzongdexiezi 上傳時間: 2013-07-25 <
我在做一個關于ATS的市場調查,,非常希望得到大家的意見。1ATS的常用型號是哪些,?2是CB級用的多還是PC級用的多,?為什么?3各位經常選用的品牌是哪些,?4是電動的多還是手動用的多,?5對于開發中的ATS新產品,您有哪些期望,?謝謝,!
一小型低壓配電系統,,建設單位要求兩路低壓進戶,直接在同一臺進線柜內切換,。我從來沒有見過這樣做的,,但一時又想不出哪里有問題,只是覺得很別扭,。請問,,如果沒有消防等重要負荷的末端切換的問題,只是建設單位人為提高供電可靠性,,這樣做可以嗎,?請指教,謝謝,!
高層建筑的消防用電設備,,比如消防控制室用電、防火卷簾門,、防排煙風機等設備是不是可以只設一臺雙電源切換箱,,然后再由此箱供給各末端用電設備?
低壓380V系統,由供電局提供雙電源進線,一用一備,不同時運行,進線開關在1600A及以下,無發電機,低壓主接線方案究竟怎么實現好?謝謝!
各位前輩:兩只施耐德的 MT16H1 空氣斷路器 要實現自動切換,如果不用施耐德配套的"電源自動切換控制器",,按我圖上的設計可以實現這個要求嗎,?請大家?guī)兔纯矗x謝啦.
比如供電線路的計算電流為560A,給出計算過程,,謝謝,,還有電涌器怎么選擇,也是以上電流大小,,給出過程,,謝謝,好心人幫一幫啊,,呵呵
低壓雙電源系統,單母線分段.1)兩路電源分段運行,在每一段上設置補償裝置,補償容量按照每段母線的最大需量確定?還是按照整個系統中最大需量確定?如果一路電源故障,母聯合閘,另一路帶全部負荷,那故障電源的補償裝置因為沒有采樣電流而退出,或者靠失電信號切除嗎?這種情況每段的補償按照整個系統中最大需量確定吧?或者是別的方法來實現一路電源故障時補償方式相應的變化?2)如果電源是一用一備,一路電源故障另一路投入,母聯平時合閘運行,那么補償裝置的電流采樣怎么實現?也靠動作信號來實現兩路采樣電流輸入的切換?不知道實際做法怎么樣的,請各位仁兄指教!
一級負荷(指非消防)需要末端切換,,在規范中找不到條文,,但在03及最新的版本的技術措施里---供配電系統章節中要求末端切換,請問各地是怎么樣給一級負荷(非消防)供電的,?
有個普通照明配電箱,,其中一條回路是二級電源負荷為防火卷簾,二級電用EPS供電,,那么雙電源切換裝置 裝在配電箱前還是,,防火卷簾這條回路前面? 其他回路都是普通的照明和插座
低壓雙電源切換柜
低壓雙電源切換柜專題,,為您提供低壓雙電源切換柜相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與低壓雙電源切換柜 相關的專業交流討論,更多低壓雙電源切換柜相關內容請?jiān)L問