亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 來看看這個雙電源的配電柜怎么制作,?

    來看看這個雙電源的配電柜怎么制作,?

    小弟第一次遇到這樣的GCK,,哪位老師幫我解答下,?或者改下方案,怎么改,?

  • 電源線以及配電柜的選擇

    各位大嚇你們好,! 我是一位做網絡的工程師,因公司的轉行并逐步走向弱強電方向,。因之前對這塊并不了解,,曾經向教師學的也已全還老師。也多次想過請教朋友,,老師,。但這方面的朋友卻少。再此感覺壓力十分大,望請各位高手指點指點,。1,、比如說照明電路電纜的選擇標準(怎么計算)2、配電柜的設計,、選型(配電柜里邊的一些零件)比如說一個機房,。有十多臺機柜、幾十臺PC,、中央空調2套,、還有照明、插座,。這樣配電柜怎么選擇,、電纜用多大的、什么型號(注:電纜分什么VV,。BV 這是什么意思呀) 希望各位幫幫忙,,小弟萬分感激。 聯系方式 QQ 285815188 郵箱: [email protected]

  • 雙電源切換配電箱內開關的極數

    目前在雙電源切換配電箱的ATS前一般都加隔離開關,,隔離開關的作用是檢修用,,因此需用四極(特別是TT,IT系統),ATS也應用四極,,其目的是在電源轉換時切斷中性導體可以避免中性導體產生分流(民規解釋) 因此是否可以得出,,若雙電源切換配電箱處未作等電位聯結,那么箱內的隔離及ATS開關的極數都是四極,?

  • 關于消防雙電源切換的要求

    目前我所在的工程上使用的方式是,,在配電室市電跟備用發電機線路,走的同一個配電柜,,但是仍然有兩條不同的電源線引至各設備未端配電箱檢測公司檢測時,,提出存在一個問題即,由于是在配電室引用的同一個配電柜,導致可以手工切換時,,在市電不斷的情況下,,進行切換(也就是在未端看起來是進行了切換,但實際上并未切換) 經過實驗的確存在這種情況而甲方卻認為,,消防的雙電源切換,,由于我們已經實用了兩條線路,達到了備用的目標,,所以不認為存在問題,。我想問下,消防的雙電源切換,,配電引入時是不是必須在不同的配電柜進行,?

  • 雙電源切換后-計量的問題

    求教:圖片上的低壓成套柜由市電切換為發電機供電后,低壓計量裝置還會正常計量嗎,。畫圈處直接由發電機供電后就不會有此疑問了,。

  • 雙電源切換的開關的問題

    我想問問各位大神,雙電源切換前面的開關是用斷路器呢,,還是用隔離開關,他們之間的選擇有什么要求,,

  • 什么時候設置高壓配電柜?

    給排水泵站中,,電機是380V,,進線是10KV,請問各位高手什么情況下要用高壓配電柜,,什么時候不需要用,?我們公司兩個水廠一個用了,一個沒有用,,現在面臨改造,,想找到一定的根據,不知道那里有這方面的資料,?

  • 關于低壓雙電源配電問題

    關于低壓雙電源配電問題,!請看圖

  • 什么時候用配電柜,,什么時候用配電箱

    請教各位,,同樣是低壓電纜進線,為什么有的采用配電柜控制,,有的采用配電箱控制,,到底在什么情況下用配電箱,什么情況下用配電柜?由沒有明確的界定,?

  • 低壓配電柜中什么時候使用雙電源自動裝換開關

    第一次發帖,,請大神們予以解答,在低壓配電系統中我看到有兩種形式:1)采用雙進線柜(放于首位)+雙無功補償柜+饋電柜,。2)采用單臺進線柜內裝雙電源自動換裝開關+單臺無功補償柜+饋電柜,。這兩種什么時候需要采用第一種,什么什么時候需要采用第二種呢,?

  • 關于配電柜控制電源空開選擇問題?

    配電柜二次回路控制電源用變壓器是3KVA,。380/110.設計院選擇控制變壓器輸入端用空開用C65N 2P-C10,。 輸出端用空開用C65N 2P-C32。這個額定電流沒有什么問題,,關鍵是設計院選擇脫扣曲線是C脫扣,。我覺的應該是D脫扣為好??刂谱儔浩鞯膭畲庞苛魇呛艽蟮?,大概是額定電流的5-8倍,C脫扣能否躲過勵磁涌流,?,??請大家討論下,。

  • 【請教】配電柜控制電源是否應該設置?

    最近手里有項目,,配電系統中,,單獨設置一臺配電柜配置控制電源,包含的元器件有:斷路器 加上一臺380/220v變壓器,,名稱為控制電源,。請問這是否有必要?

  • 關于總配電室的配電柜以及發電機的切換

    老師你好我剛進入一個單位做實習電工,,由于剛畢業不久學術不精,,對配電室的一些配電柜的進線來源搞不清楚,分不清哪個是變壓器主回路進線柜和無功補償柜,,還有其他兩個柜子 ,,那兩個是備用柜么?現在分清了有一個是發電機進線柜,,但是一旦停電應該怎樣操作呢,?跪求老師解答...

  • 抽屜式配電柜抽屜電源側相間短路

    抽屜式配電柜抽屜電源側相間短路

    在把抽屜推進去的瞬間,,抽屜里短路了,拉出來發現是電源側抽屜里3個主電源接線端子短路,,

  • 關于二級負荷雙電源切換的問題

    有個普通照明配電箱,,其中一條回路是二級電源負荷為防火卷簾,二級電用EPS供電,,那么雙電源切換裝置 裝在配電箱前還是,,防火卷簾這條回路前面? 其他回路都是普通的照明和插座

  • 怎樣聯系配電柜(箱)的業務,?

    不知道有沒有做業務的。能否指點一下,。 我在一家電器成套廠做技術工作,,每月工資也就三四千塊錢,房貸就近2千,。實在太累啊,。 業務員都很掙錢啊。3%的提成一年也得一二十萬,。(想跟業務員學習人家都愿意教) 誰能告訴我怎樣去跑業務,,現在我一點頭緒都沒有,不知道從何下手,。我怎樣獲取房地產配電箱招標的信息(我廠主要做房地產上的配電箱,,也就是樓上用的),看到人家蓋樓的時候去工地問問,,箱子早就定了,怎樣在他們招標之前知道他們要采購配電箱,?還有要找哪些人才能行,?找哪些人才能知道這些信息。去工廠里聯系業務要找什么職務的人,?還有怎樣給人家回扣,,多少合適?求業務精英指點,。

  • 高壓配電柜側面與墻凈距

    如題,,一般規范都說了配電柜柜后、柜前的通道最小寬度,,側面與墻的間距想請教下有沒有規范說明,,我只在注里看到固定開關柜的側面與墻凈距為200mm以上,《工業與民用配電設計手冊》圖示里標明為大于等于1000mm,,想請問那本規范有這方面的規定,,謝謝,!

  • 施耐德配電柜--MVnexHP

    施耐德高低壓配電柜--MVnexHP

  • 關于雙電源切換開關的問題

    關于雙電源切換開關的問題

    本帖最后由 jw510213 于 2014-5-4 18:42 編輯 各位大師,小弟請教:柴油發電機為352kVA,,我的雙電源切換開關額定電流630A,,現在后端有兩面出線屏負荷剛好300kVA左右。由于甲方另外還要加兩面出線屏,,加的負荷大約是400kW,,遠超過發電機容量。我想請問,,在不更換發電機,,不更換雙電源切換開關,加上額外負荷的情況下,,會出現什么情況,,請大師們指教,任何情況都可以指出,。謝謝,。

點擊加載更多

雙電源切換配電柜

雙電源切換配電柜專題,為您提供雙電源切換配電柜相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與雙電源切換配電柜 相關的專業交流討論,,更多雙電源切換配電柜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

微斷型雙電源

消防型雙電源