各位前輩:兩只施耐德的 MT16H1 空氣斷路器 要實現自動切換,如果不用施耐德配套的"電源自動切換控制器",,按我圖上的設計可以實現這個要求嗎?請大家幫么?,謝謝啦.
在下理解下面圖片中標注為紅色的部分的AT1為電源自動切換箱,,如這樣理解是正確的話?那和圖中標注為紅色部分的TSE有啥區別,? TSE的每一進線處為什么有兩路電源進線(如AP1:WP1和AP1:WP2) ,? 提前謝謝您的回復。
施耐德 ATNSX系列自動電源轉換系統與ATS 系列自動電源轉換系統,,哪個屬于PC級的?。緼TS 系列自動電源轉換系統也能實現自投自復,、自投手復,、互為備用呵手動多種控制方式嗎?樣本上找了好久,,沒找到說明,?請大俠們賜教啊,在線等,!急?。?handshake哪[ 本帖最后由 myzwsm 于 2010-1-16 20:57 編輯 ]
基于PLC的雙電源自動切換煤礦風門監控系統
使用兩個接觸器(主用),,和一個裝換把手(3檔,,1、0,、2),,其他輔材若干,不使用延時繼電器最好,,實現雙電源自動并聯切換,,轉換把手1檔時,電源1工作,,2備用,;2檔時電源2工作,1備用,;0位時兩電源并列運行(即:兩接觸器同時吸合),。求接線圖,不勝感激~另外:有沒有延時斷開的轉換把手啊,,型號及廠家,?
上次糾結了雙電源切換箱產品的問題,得到了各種回答,,基本解決了疑惑,。這次,是關于雙電源自動切換安裝的問題,,先看圖這一幅圖是,,發電機和市電經變壓器后,經自動切換裝置后,,接入母線這是該母線上的消防負荷,,開關柜 1AAE104,例如其中WP6排煙風機 這是具體的電力平面圖,看到1AA104,,接著排煙機設備,。于是讀完圖后,我的理解變成了下面這幅圖:
老師你好我們單位每層樓都有一個配電室,,每層樓的西側或者東側又有一個ABB雙電源自動切換裝置,,身為一個剛出大學門的電工實在不懂這個裝置的用途以及他的接線 ,是否跟外面的柴油發電機有關,。希望有老師能解答一下 感激,!
雙電源移動轉換開關 上端A B C N各個打電阻都是無窮大 下端A B有350歐的電阻這個問題嚴重嗎 我個人感覺是有問題的 這個會有相與相短路的隱患 但是我就是說不清楚為什么現在送電是沒問題的
PC級的雙電源自動切換開關是不是更可靠一些?可是他不帶短路保護,,在選擇它的時候需要給前面配一個短路保護開關嗎,? 個人認為如果系統是以放射式給雙電源供電,,則不需要此短路保護開關,因為前一級可以保護,,如果是以鏈式或樹干式給雙電源供電,,則需要此短路開關!,! 大家對此有什么看法,??
ABB的Uniswitch,芬蘭ABB,我們國產仿ABB的環網柜(三工位的),做雙電源自動切換,做電氣,機械聯鎖各位大蝦有何高見
論文簡介:雙電源自動切換裝置選用探討,對于一級負荷,,二級負荷等的重要負荷供電,,中國工業紡織院 李道木高級工程師著。 投稿網友:yiqiaohonln 上傳時間: 2013-10-25
情況如下:原設計圖紙中電梯,,樓道照明等雙電源自動切換開關的執行單元采用了3P斷路器,,現在要改成4P的,雙電源自動切換開關采用的是德力西的,。不知那位高人能給說一下還能再加上1P嗎,?還有怎么才能加上啊。最好不要告訴我換整個的雙電源自動切換開關啊,。最好能夠經濟實惠,,方便簡單的方法。先謝謝各位了,。
公司的雙電源自動切換開關ATS帶發電機啟動,有一點不明白,,請高手解答,!公司的資料已丟失,我從網上查資料,,發現ATS有好多種,,ABB的ATS要帶一臺UPS提供控制電源,其它公司有的要把發電機蓄電池24伏電源送到ATS,,有的不需要,!停電后ATS內有一觸點閉合,啟動發電機,,沒有電源怎么閉合繼電器觸點,?我不明白當主電源停電時,發電機還沒有啟動,,ATS控制電源沒有,,怎么工作?難道繼電器觸點斷電閉合,,有控制電源斷開,?請高手解答!
施耐德雙電源低壓自動切換裝置
三路電源自動切換的方案,,解決高供電可靠性問題的一個案例,具有參考意義,。
摘要:智能雙電源裝置就是這種在兩路電源之間進行可靠切換,、以保證供電的裝置。當常用電源異常,,智能雙電源裝置能自動切換到備用電源,,智能雙電源裝置由開關本體和控制器兩部分組成。開關本體由電機通過機械聯鎖機構控制常用電源的斷路器和備用電源的斷路器的分合,,進而控制電源的切換,。控制器通過對電壓的采樣來判斷電源是否異常,,如果出現異常應產生相應的切換,。
1,雙電源自動切換開關的CB級和PC級的區別pc級無短路保護功能cb級有短路保護功能這么理解對嗎,?2,,對pc級的前面加斷路器做保護,對cb級的前面加隔離開關做保護這么做可以,?3,,如果雙電源開關本身有 隔離 功能 是不是不用在前面加斷路器或隔離開關了 ?,?,? 4,如果一棟建筑物從外邊引入一用一備 兩條電纜 ,。在隔離開關處做重復接地,。。,。這樣的系統有沒有問題,??,?,?
在選購雙電源自動轉換開關時,首先需要考慮滿足所在地使用的各類參數,如:額定工作電壓,、頻率,、額定工作電流、相數,、轉換條件,、轉換時間、使用類別等,。為了方便大家更好的選型,, 以下電工之家就相關參數做簡要概述。 一,、 雙電源的額定工作電壓,、頻率、額定工作電流,、相數 如上參數適用于所有電氣產品的選型,,也僅僅表明雙電源作為“導體”需滿足的最基本要求,雙電源必需能夠滿足使用地的電壓,、頻率,、電流及相數等電氣性能要求,一般電氣工程師已經很熟悉,。 注:按照《IEC62091固定式消防泵控制器》標準規定,,用于消防泵的雙電源產品,其額定電流不得低于電機額定電流的115%,,從安全的角度考慮,,建議雙電源的額定電流統一采用負荷電流的125%(新民規也建議為125%)。 二,、 雙電源的轉換條件 在“特定條件”下,,我們需要雙電源能夠自動可靠的實現轉換。這個“特定條件”就是雙電源的轉換條件,,或稱之為轉換前提,,是我們選購雙電源時的首要考慮要素,。 1,、 在常用電源未發生故障的情況下不能轉換 這是許多用戶(甚至廠家)都容易忽視的問題。雙電源控制器必需能夠識別
雙電源自動切換系統
雙電源自動切換系統專題,,為您提供雙電源自動切換系統相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與雙電源自動切換系統 相關的專業交流討論,更多雙電源自動切換系統相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題