明白的說下....
第一次發帖,請各位大神予以解答,! 項目已經處于后期,,但是移交強電井時發現很多的雙電源燒壞了,查了一下線路,,由于配電箱未設置進線零排,,勞務隊把電源零線接至出現零排上使得雙電源燒壞。但是按以往經驗,,ATS即使不進零線應該也不至于會燒壞,,雙電源型號為:ATyS M6b 63A 4P。由于強電井鑰匙已經移交,,稍后才會放圖,,請大神幫忙解答
我想問下大家,有誰比較熟悉GE雙電源開關的,?因為這個品牌來向我推薦他們的產品時,,吹得天花亂墜的,而且還拿一個國際品牌,,他們的競爭對手來做比較,,還有重點說明他們的雙電源開關是個透明材料,可以看到里面的驅動,,但我想,,這種東西對于開關的性能上來說,一點關系也沒有,,而且我也了解到,,此品牌在北京有一個生產場地,我想問下大家,,有沒有人熟悉這個品牌,,用過沒有,它的質量如何,,還有它的北京是否全部是進口的,?還是只是一個國際品牌,但東西卻是國內生產的,?
知識點:成套開關設備
請明白的高手幫助,;我昨天遇到的問題,一個綜合樓配電柜由250米的一個變電所來兩路電源,,一路150mm平方的電纜一路120mm平方的電纜,,施工單位把120的接在常用開關,150的接在備用開關,,送電后開關常用備用轉換正常,,業主發現問題安排施工單位把150的電纜接在常用120的接在備用,,開關是施耐德的400A的備自投自動空氣開關,整套裝置,,調整電纜時沒有動其它任何東西,,調整電纜后開關不能自動切換,手動可以,,檢查開關上端常用電源開關有四根小線,,備用有三根小線,原來也沒有注意,,施耐德的整套裝置我也不明白,,請高手指導或提供內部線路圖。 謝謝,!
有一臺消防泵和電梯還有點大堂照明用的雙電源配電柜的進線是兩根從兩個變壓器配電房拖來的五芯線?,F(xiàn)在配電柜里面雙電源已經用了3p的了,有必要換成4p的么,?煩請各位師傅們指教下,。
請教各位同仁,雙電源開關到底是選用CB(帶短路保護)級還是PC級(不帶短路保護)好,?我們以前都在使用PC級,,現在聽我們院一些人說深圳在力推CB級開關,尤其是在一些鏈接回路,?說PC級開關不帶短路保護,會影響上級開關跳閘,,這里我有一個疑問,,一般雙電源互投后面都有斷路器保護設備,就是短路的話也是該斷路器動作才對,,假如它拒動,,倒是一個問題。這樣上級開關有保護的話可以跳閘,,不至于影響其它鏈接的負荷,,同樣這里我也有一個疑問,因為我們做雙電源互投的時候一般都標明電氣機械連鎖,,要是這樣的話,,會不會互投的兩個開關一直跳個不停,最終導致配電室開關跳閘,,一樣影響別的消防負荷,。各位做設計的時候都是怎么考慮的?按照上面兩種考慮的話現在做雙電源互投最好的方式是不是在其前面再加一個熔斷器,?
我現在用的雙電源自動切換開關,,它是有(主 備)之分的,。根據我現在供電等級要求。我現在不需要有(主 備)之分,。能不能在現在的開關上實現這個要求,。請大家幫幫我想想辦法。謝謝
在雙電源開關的設計中選擇有什么要求?在雙電源開關的設計中選擇有什么要求,?例如施耐德萬高WATSN B- 125 63.4PCR是什么意思,請大蝦們解釋一下:lol
想請問一下,,在供配電系統中可不可以把雙電源開關放在最前端切換(也就是發電機開關出來就到雙電源開關的上端),我也問過做設計的他們說是消防部門不充許,,說是要在未端(現場)進行切換,,如果在前端切換在雙電源開關出問題時影響面太大。
雙電源箱內雙電源開關上端的兩個進線隔離開關(或斷路器)的電流是不是一定要比雙電源開關的電流容量高一檔,,比如雙電源開關是63A,,那上端隔離開關容量就應為80A?,?我這里一份圖紙上設計的雙電源容量是100A,,而上端進線隔離開關卻只有80A,這樣做可以嗎,,使用的時候會不會有問題,,謝謝
變電所低壓進線柜,變壓器和柴發兩路進線,,設雙電源切換裝置ATS,,是設CB級的還是斷路器加PC級的,哪種比較合理,?如果用PC斷路器是在ATS進線設兩個還是出線設一個呢,?
我想問問各位大神,雙電源切換前面的開關是用斷路器呢,,還是用隔離開關,,他們之間的選擇有什么要求,
關于自動轉換開關電器(ATSE)設計應用的探討一,、概述: 自動轉換開關電器,,即ATSE(Automatic Transfer Switching Equipment)。主要適用于交流不超過1000V或直流不超過1500V的緊急供電系統,,用于兩路電源切換,,以確保重要負荷(一、二級用電負荷)連續安全,、可靠運行,。ATSE常常應用在重要用電場所,,至少是二級負荷用戶,其產品的可靠性尤為重要,。轉換一旦失敗,,其后果是很嚴重的。目前在工程設計中雙電源自動切換開關電器(ATSE)的應用越來越廣泛,,對產品的正確認識,,合理選擇,合理使用也變得越來越重要,。下面筆者就此類問題談幾點認識和體會,,希望對同行們的設計有所幫助。二,、ATSE的定義和分類:1,、定義:根據GB/T14048.11-2002《自動轉換開關電器》的定義,ATSE是由一個(或幾個)轉換開關電器和其他必需的電器組成,,用于監測電源電路,,并將一個或多個負載電路從一個電源轉至另一個電源的電器。2,、分類:根據GB/T14048.11-2002標準規定,,自動轉換開關電器可分為PC級和CB級兩個級別。
現在有個項目需要雙電源轉換開關400A,,下面在接10幾個塑殼電機控制回路,,以前都是用GGD柜子,但是這次甲方要用抽屜柜,,想知道抽屜的柜子上面的轉換開關能控制下面的塑殼的電源嗎,?還有就是10幾路電機回路有的彼此還聯動,這種情況能用MNS嗎,?
設計院圖紙中,該雙電源切換柜中裝3個隔離開關,,型號:QA-1000/4,,雙電源是施奈德萬高WATSN,該方案合理嗎,?下面那把刀開關是否可以去掉,?如果不去掉,該方案好做嗎,?
在工地上,,雙電源開關進線端的主備用回路的零線相互接反了,可能導致什么樣的后果,?末端設備為220V單相的燈具(帶變壓器)和電腦,、打印機等設備。2個回路是從同一配電室內的不同變壓器處引來?,F(xiàn)在在變壓器送電時,,兩次出現了末端燈具或者電腦電源等燒壞的情況發生,這是什么原因導致的???huì)不會和零線接反了有關系?。苛硗?,兩次變壓器送電時,,電壓都偏高,單相達到250V左右,,3相達到440V以上,,但是甲方現在不認可兩次都是因為電源電壓高導致的燈和電腦電源燒壞的這一情況。請各位大神幫忙分析分析,,支支招
戶外工地四百千瓦濰柴發電機雙電源開關用處 戶外工地四百千瓦濰柴發電機雙電源自動切換開關就是因故停電自動切換到另一個電源的開關,,一般雙電源切換開關是廣泛應用于高層建筑、小區,、醫院,、機場、碼頭,、消防,、冶金、化工等不允許停電的重要場所,。雙電源切換開關包含STS(靜態轉換開關),,為電源二選一自動切換系統,第一路出現故障后STS自動切換到第二路給負載供電,,第二輪故障的話STS自動切換到第一路給負載供電,。ATS(自動切換開關),主要用在緊急供電系統,,將負載電路從一個電源自動換接至另一個電源的開關電器,,以確保重要負荷連續、可靠運行,。 雙電源切換開關采用雙列復合
我們設計院一直用的是WATSG自動轉換開關,不過施耐德還有一個WATSN自動轉換開關.這個開關分BC和PC級別.現在的問題就是,如果用WATSN的話后面一定要帶塑殼斷路器然后至母線.比如我現在每層做了一個應急雙電源照明箱子,我們院的風格就是如果采用WATSG自動轉換開關后面就直接至母線,然后至每個微斷路器的每個照明回路.這樣對嗎?:handshake
我想請教大家雙切配電總箱前端的進線的隔離開關和雙切開關的電流值是如何選擇的,?我開到一個項目中前端的隔離開關的脫扣電路值比后端的雙切開關的電流值還要小,而普通的低壓配電上一級的開關不是一般都要大于等于后一級的開關電流值嗎,?應該怎么配,,原則是什么呢,?謝謝!
10kv雙電源開關
10kv雙電源開關專題,,為您提供10kv雙電源開關相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與10kv雙電源開關 相關的專業交流討論,更多10kv雙電源開關相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度