請問為什么當兩路電源分別為柴油發電機和市電是雙電源轉換開關要選擇4極的,?為什么采用3極的雙電源開關,試車時總漏電保護開關總動作呢,?
雙電源自動轉換開關有PC級和CB級,這兩種形式的使用有什么區別,?對于樹干式配電的采用PC級合適嗎,?
ATS(Automatic transfer switching equipment),自動轉換開關,。ATS主要用在緊急供電系統,,將負載電路從一個電源自動換接至另一個(備用)電源的開關電器,以確保重要負荷連續,、可靠運行,。ATS為機械結構,轉換時間為100毫秒以上,,會造成負載斷電,。適合照明、電機類負載,。其中負荷開關派生的自動轉換開關采用雙列復合式觸頭,、傳動機構、微電機預儲能,、以及微電子控制技術,,基本實現了零飛弧。驅動電機為聚氯丁橡膠絕緣濕熱型電機,,裝有安全裝置在超出110℃溫度和過電流狀態時自動跳閘,。待故障消失后即自動投入工作,很大程度保證了開關壽命,。
一,、將雙電源自動轉換開關置于調試臺上,按正確相序連接相應電源線,,相線與中性線(零線)按位對接,,不能接錯。二,、三極開關調試時,,常用與備用零線分別要接至零線端子(NN與RN)位置上。三,、開啟常用及備用電源,,按起動按鈕。四,、設置雙電源自動轉換開關在自投自復工作模式,,如兩路電源電壓正常,開關應置于常用電源位置,,常用電源合閘,。五,、設置常用電源NA、NB,、NC,、NN任意相斷相,雙電源應自動轉換至備用電源,,如常用電源恢復正常,,應轉換回常用電源。六,、調節常用電源任意相電壓調至預定欠壓電壓值,,雙電源應自動轉到備用電源。當常用電源恢復正常,,開關應返回常用電源,。七、備用電源任意相斷相,,報警器應發出報警聲,。八、把常用電源和備用電源任意相斷開,,控制器上對應顯示符號應對應消失,。九、當設置雙電源為手動操作模式時,,通過手動操作控制器,,需自由轉到備用電源及常用電源,顯示屏均顯示正確,。十,、操作控制器上的雙分鍵。雙電源需同時分斷常用及備用電源,,處在雙分位置,。十一、開關在
我先說一種情況:由兩路市電供電給一雙電源自動轉換開關(CB級帶斷路器那種以下簡稱ATSE),,當常用電源出現故障的時候ATSE轉換到備用電源,,這個時候負載側出現故障,備用電源的執行斷路器脫扣,,在故障未排除的情況下常用電源恢復,按照ATSE內部程序的設置,,ATSE應從備用轉換到常用電源,,也就是說這個時候常用電源執行斷路器在負載側故障的情況下合閘了,大家說這種情況對嗎,?:handshake
專業一體化PC級雙電源轉換開關◆下面就目前國內市場供應的產品,,進行分析: 開關本體:開關本體是ATSE的核心,,ATSE的電氣性能基本取決于此。目前市場上銷售的ATSE,,有兩種本體結構:一種是直接采用現成的開關(接觸器CC級,、斷路器CB級、隔離(負荷)派生的PC級開關)作為本體(以萬高,,斯沃,,溯高美),市場90%以上的ATSE是此類結構,。其特點是:利用現成的開關做主體配備電機驅動,,所以開發、制造成本低,,開發風險小,、投入少,無技術參數可講,,產品上市速度快,,很多專業國內有許多專門從事此類產品OEM貼牌的廠商,等于是廠家都可以生產,。需要用戶注重,,這種結構的開關,其電氣性能基本取決于所選用的本體開關的電氣性能,,可靠性低,。 另一種是完全獨立單獨設計(以ASCO、GE,、泰永為代表)的本體結構專業的PC級,。因為是專門設計,所以觸頭材料,、壓力,、開啟速度、滅弧等開關的所有性能都可以按照要求設計(非凡是高于國家標準要求或者特別用途,,例如AC-33iA,、耐高電流沖擊能力等同國際IEC的認證)。這類產品的缺點是:開發周期長,、成本高,;產品成本高,優點:安
1分斷本領:開關在額定電壓下能可靠地分斷的最大電流,。通常,,大電流轉換開關是不容許分斷電流的,只有在有滅弧罩并接納側面杠杠操縱時,,才容許分斷額定值以下的電流,。至于小的轉換開關,,如閘刀開關和鐵殼開關,雖有達其額定電流20-30倍的分斷本領,,但這并不是觸頭可以大概分斷的電流(它仍舊只能分斷額定值以卜的電流),。而是與之配用的烙絲或熔斷器的分斷本領。 2,、動穩固電流:產生短路變亂時,,若轉換開關能通過某一最大短路電流,旦不受此時產生的巨大電動力的作用而產生形變,、破壞或刀片主轉動出征象.則此短路電流(峰值)就稱為它們的動穩固電流,。通常,此電流為其額定電流的數十倍至數百倍 3,、熱穩固電流:產生短路變亂時,、若轉換開關能在肯定時間(通常為1s)內通過某一最大短路電流、并不因溫度之急劇升高而產生熔焊征象,,則此短路電流就稱為開關的熱穩固電流,。通常,開關的—秒鐘熱穩固電流為其額定電流的數十倍,。 4,、電壽命:開關在額定電壓下能可靠地分斷肯定百分數額定電流,而不需補綴或調換機器零件的總次數,。雙電源自動轉換開關
論文簡介:ATS也稱ATSE,,是Automatic transfer Switching equipment的英文縮寫,,國家標準中文全稱為自動轉換開關 投稿網友:yingying1979 上傳時間: 2012-11-26
今天拿到一個住宅項目圖紙,,圖紙中風機房電源箱、潛污泵電源箱及樓梯間應急照明配電箱內的雙電源自動開關均用TCL羅格朗品牌的開關,。因為我們這是棚戶區改造項目不可能用這么高端的品牌,,所以要替換成其他品牌,請問選擇其他品牌規格時有哪些需要注意的嗎,?比如消防電源箱的ATSE有什么特殊要求,還是僅僅是CB級的產品都可以,?
規范要求雙電源自動轉換開關ATS,,其前面要具有隔離功能。如果ATS自身帶有隔離功能,前面就不用設了,。想問的是:現在市面上的雙電源轉換開關,是都具有隔離功能嗎,?
我們在選購雙電源開關時,,經常認為PC級雙電源優于CB級雙電源,這是不對的,。不克不及僅片面的上風就果斷PC級優于CB級雙電源,。在差另外事情范例中必要的雙電源也差別,無法嚴酷界說誰人比力好,,但是就團體而言,,PC級雙電源性能優于BC及雙電源。詳細則憑據現實環境和技能要求等方面綜合思量,。
如圖所示為一個動力配電箱的系統兔:K2為雙電源自動轉換開關,,2個上端進線側各加空氣開關和電壓表,,但電流互感器和電流表共用一組,加在雙電源自動轉換開關出線的下端,,這樣的方案是常用的嗎,?
ATS早在100年前就在美國得到應用,UL1008是世界上最早的一部關于ATS的產品標準,。ASCO是第一個通過UL1008認證的雙電源開關,。1989年,國際電工委員會(iec)依據UL1008制訂了第一部關于ATS的標準,,即IEC60947-6-1 1989《低壓開關設備和控制設備第6-1部分:多功能電器-自動切換開關》,;2002年,我國參加IEC的相關標準,,頒布了ATSE的國家標準 GB/T 14048.11-2002 ,,并于2003.4.1.開始實施。 標準中還將ATS分成PC級和CB級兩個級別,。 PC級ATS采用一體式轉換結構,,勵磁驅動,簡單可靠,,動作時間快,,一般100-200MS。觸頭為銀合金,,觸頭分離速度大,,有專門設計的滅弧室。體積小,只有CB級的1/2.具有耐短時電流,。 CB級ATS是由兩臺斷路器為基礎,,由控制器控制帶有機械連鎖的電動傳動機構來實現2路電源的自動轉換。切換時間1-2s,。
請問: CB級轉換時間以秒計,,用以控制電機負載的接觸器肯定跳閘,PC級的是否能實現帶電轉換而不使接觸器跳開,? 如何保障操作機構不失靈,,不發卡? PC級的進線側要否設置空氣斷路器,?負載短路故障時,,這個斷路器是否也要跳閘,這與CB級還有什么本質區別,? 陳經理: 您好,!您的兩問題,涉及到PC級和CB級ATSE之間的一個比較,,應該說CB級和PC級都有各自特色和不足,,但一個明顯的區別一體式專用的PC級ATSE必然比起兩只斷路器組合的ATSE要有優勢。 CB級ATSE產品多使用兩只斷路器組成,,中間帶一個電機轉動,,因此轉換速度相對要慢,我們生產的這種PC級轉換開關采用勵磁轉換(斯沃的PC級ATSE是用兩只負荷開關組成的ATSE,,也是用電機帶動),,兩組觸頭在一個殼架內,因此轉換速度要快很多,,從常用電源失電到備用電源合閘,,轉換時間在70-30mS以內,視工作電壓(AC170V-250V)不同,,切換時間稍有變化,。
“雙電源自動轉換開關”的英文名稱怎么說?雙電源自動轉換開關靠的標準GB/T14048.11里面解釋自動轉換開關的英文名稱是“Automatic transfer switching equipment"這樣的解釋應該是針對“自動轉換開關”這一類的電器的,。那么確切的表示“雙電源自動轉換開關”呢,?
我在做電氣安裝這部分的時候,,發現,原計劃的應急照明箱是用的是1P的雙電源自動轉換開關,,我還是頭一次遇到,。所以請問各位前輩,你們用的1P的雙電源自動轉換開關是什么型號和牌子。
雙電源自動轉換開關說明書
自動轉換開關已列入3C認證(國家強制性認證)目錄,,也接觸到一些通過3C認證的自動轉換開關,,但都是CB級的ATS產品,而PC級的ATS自動轉換開關都沒有3C認證,,只有CQC認證(自愿性認證),,不知道PC級的ATS自動轉換開關是否屬3C認證范圍,需不需要3C認證,?謝謝!
一醫院小型手術室,,需要兩路電源?,F(xiàn)設定為3KW,電流20A,,請問誰有單相自動轉換開關的資料,。直接回復給我啊 。那真是太感謝了
asco雙電源自動轉換開關
asco雙電源自動轉換開關專題,,為您提供asco雙電源自動轉換開關相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與asco雙電源自動轉換開關 相關的專業交流討論,更多asco雙電源自動轉換開關相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題