關于自動轉換開關電器(ATSE)設計應用的探討一,、概述: 自動轉換開關電器,,即ATSE(Automatic Transfer Switching Equipment)。主要適用于交流不超過1000V或直流不超過1500V的緊急供電系統,,用于兩路電源切換,以確保重要負荷(一,、二級用電負荷)連續安全,、可靠運行。ATSE常常應用在重要用電場所,,至少是二級負荷用戶,,其產品的可靠性尤為重要。轉換一旦失敗,,其后果是很嚴重的,。目前在工程設計中雙電源自動切換開關電器(ATSE)的應用越來越廣泛,對產品的正確認識,,合理選擇,,合理使用也變得越來越重要。下面筆者就此類問題談幾點認識和體會,,希望對同行們的設計有所幫助,。二、ATSE的定義和分類:1,、定義:根據GB/T14048.11-2002《自動轉換開關電器》的定義,,ATSE是由一個(或幾個)轉換開關電器和其他必需的電器組成,用于監測電源電路,并將一個或多個負載電路從一個電源轉至另一個電源的電器,。2,、分類:根據GB/T14048.11-2002標準規定,自動轉換開關電器可分為PC級和CB級兩個級別,。
本帖最后由 smartspring 于 2017-12-5 13:18 編輯 請教下面第一幅圖中用紅色橢圓形標注的部分在下理解是AP1:WP2和AL1:WL6相互備用,,但為什么AT1放在B1層,而AT2放在設備層 ,? 下面第二幅圖片中用紅色和綠色橢圓標注的部分,,為什么每一路的輸入都有兩個電源(分別為AP1:WP1 AP1:WP2和AL1:WL6 AL1:WL7)? 為什么加壓風機這種動力負荷會由AL1,,而非另一個動力配電箱供電,? 提前謝謝您的回復。
我的一個防排煙風機配電柜的進線開關為雙電源互投開關,,因為沒有選型,,只標了斷路器的整定值和框架電流值,結果審查意見表中說我的標注有誤,,我覺得應該沒什么問題的呀,?
手頭有一個援外工程,遇到一個棘手的問題,。這是一棟五層(5000平方米)外交部辦公大樓,,在非洲,當?shù)貒?yán)重缺電,,所以配了兩臺發電機,,發電機與變壓器在總進線處切換,就是說低壓柜是單母線不分段的(其實出線柜總共才一臺,,6個回路),。實際運行時,估計變壓器沒什么用,,全靠發電機撐著,。按照《建筑設計防火規范》,這個辦公樓的消防負荷只能算三級負荷,,所以初步設計時消防泵是單獨出的一個專用回路,,內審、外審都通過了,,沒人提意見?,F(xiàn)在施工圖了,發現按《供配電系統設計規范》,,外交部辦公樓怎么也算的上一級負荷,,而按照一級負荷的要求,,消防泵應該要雙電源末端互投,這樣一來,,我就違反了《建筑設計防火規范》第11.1.5條,。但是我的發電機和變壓器是在進線處切換的,母線只有一段,,怎么出雙電源,?規范上可能沒有考慮到會有工程用發電機帶上全部的負荷,所以母線沒有分段這種情況吧,?題外話:按照《供配電系統設計規范》,,對一級負荷只要求兩個電源不同時故障就可以,沒有要求雙電源末端互投,,互投都是《建規》的要求,。而按照《建規》11.1.5條,我也有疑問,,如果首先建
我有一套圖,是雙電源供電,,一路為備用柴油發電機發電,,兩路線之間畫了一個矩形, 矩形中間標了一組字母 HZCG ,,請問這代表什么意思,? 另外還有兩個斷路器,標的是 HI350MS125A 請問這代表什么意思,? 大家幫幫?,小弟急?/p>
根椐現消防設計規范要求:消防電梯、消防水泵,、防排風機---等應采用雙電源供電,,在電源未端處切換。但我市(廣州從化)很多房地產開發商在高層建筑電氣施工時,,為了節省成本,,只采用在配電房處作雙電源切換,用一根電纜向消防設備供電,。廣州特種設備檢測所對新裝報驗的消防電梯也不要求在電梯機房的配電箱作雙電源切換,。消防驗收時也不將此規范要求列入驗收內容。建設質監部門綜合驗收也能順利通過,。為什么政府職能部門對消防規范的執行和監督會這么寬松,?不知其它地方對雙電源未端處切換的設置的驗收要求又如何?
請教各位大俠,采用交流接觸器代替市場上的ATS自動轉換裝置(容量很小,大約在50A以下),在設計上和使用上有什么重大問題沒有?
關于低壓雙電源配電問題,!請看圖
我廠供電性質是二類負荷,容量5000KW.單位領導要求單電源供電,供電局不同意單電源供電,要用雙電源供電.請問各位大俠我如何處理此事.急救
我們通常所說的雙電源進線,,在正常情況下,,是否要求兩路電源同時帶電,還是正常情況下,,保證一個電源有電就可以了呢,?請高人指點,在哪里有明確的規定???謝謝了!,!
現有一工廠,,用電總負荷為5200KVA,,高壓有兩路市電進線,需手動切換,。其中消防用電回路有1000多安,,請問消防用電沒發電機與市電切換行不行?
我在做消防的時候,,強電把箱子的位置提過來,,但我現在搞不明什么時候哪些設備接雙電源箱,哪些設備接動力箱,,是不是控制排煙風機的就用雙電源箱,,因為在正常電源被切斷的時候還有第二路電源可以繼續給風機供電。而其他比如送風風機就接動力箱,,在發生火災的時候就切斷正常電源令送風風機停止,。
請教:雙電源轉換器有帶隔離功能的嗎? "TBBQ-125A/4P+C"雙是什么廠家的型號?多謝啦!!!
某小區屬于2類高層,,但是設計用電負荷是一級負荷。設置自備發電機,;在市政電與發電機聯動互投的時候,,發電機可以在30s內自動投入。但是在消防設備末端雙電源箱轉換處無法自動啟動發電機,。不知該怎么操作,?請各位高手幫忙解決一下。按照消防驗收規范是應該啟動的,。[ 本帖最后由 fflies 于 2008-11-3 10:56 編輯 ]
一般情況下 電梯的雙電源是使用微段的還是使用塑殼的呢,?
今天看圖看到雙電源(二級負荷)在一般情況下不準合環,,請問為什么?如相序,、電壓等級一樣呢,?如果由一段轉向二段供電的話,那肯定要先合環再斷開一段的吧,,麻煩各位指點指點,,謝謝!?。,。。,。,。?/p>
目前我所在的工程上使用的方式是,,在配電室市電跟備用發電機線路,,走的同一個配電柜,但是仍然有兩條不同的電源線引至各設備未端配電箱檢測公司檢測時,,提出存在一個問題即,由于是在配電室引用的同一個配電柜,,導致可以手工切換時,,在市電不斷的情況下,進行切換(也就是在未端看起來是進行了切換,,但實際上并未切換) 經過實驗的確存在這種情況而甲方卻認為,,消防的雙電源切換,由于我們已經實用了兩條線路,,達到了備用的目標,,所以不認為存在問題。我想問下,,消防的雙電源切換,,配電引入時是不是必須在不同的配電柜進行?
求教:圖片上的低壓成套柜由市電切換為發電機供電后,,低壓計量裝置還會正常計量嗎,。畫圈處直接由發電機供電后就不會有此疑問了。
現做一個10KV配電所,根據現有情況需做三路進線互投,,即三路10KV進線兩用一備,,請教大家主接線如何實現,,三路電源之間如何閉鎖,最好有實現了的工程案例,,謝謝大家了
比如說我的負荷總共有照明(單電源)用一個1250的變壓器,;水泵風機(雙電源)加上空調機組(單電源)用一個630的變壓器并且?yīng)急消防(雙電源)。應急消防沒有水泵風機空調機組的負荷大,,作為備用電源應急消防一個200的變壓器就夠了,。那么我在做雙電源時候,高壓柜兩個進線中間聯絡,,低壓柜也做聯絡,,我最初的方案是低壓柜兩端一個630一個200,一個主一個備,,這樣算不算冷備啊,,如果我想做熱備,那是不是說我其實可以減少應急消防備用的那部分低壓柜,,然后把630的變壓器可以拆成2個315的分別在低壓柜兩端同時運行對照明,、水泵風機、空調機組,、應急消防供電,。求解
雙電源互投
雙電源互投專題,為您提供雙電源互投相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與雙電源互投 相關的專業交流討論,,更多雙電源互投相關內容請訪問