老師你好我們單位每層樓都有一個配電室,每層樓的西側或者東側又有一個ABB雙電源自動切換裝置,,身為一個剛出大學門的電工實在不懂這個裝置的用途以及他的接線 ,,是否跟外面的柴油發電機有關。希望有老師能解答一下 感激,!
論文簡介:雙電源自動切換裝置選用探討,對于一級負荷,,二級負荷等的重要負荷供電,中國工業紡織院 李道木高級工程師著,。 投稿網友:yiqiaohonln 上傳時間: 2013-10-25
施耐德雙電源低壓自動切換裝置
雙電源自動轉換裝置設計
各位前輩:兩只施耐德的 MT16H1 空氣斷路器 要實現自動切換,,如果不用施耐德配套的"電源自動切換控制器",,按我圖上的設計可以實現這個要求嗎?請大家幫么?,謝謝啦.
摘要:智能雙電源裝置就是這種在兩路電源之間進行可靠切換,、以保證供電的裝置。當常用電源異常,,智能雙電源裝置能自動切換到備用電源,,智能雙電源裝置由開關本體和控制器兩部分組成。開關本體由電機通過機械聯鎖機構控制常用電源的斷路器和備用電源的斷路器的分合,,進而控制電源的切換,。控制器通過對電壓的采樣來判斷電源是否異常,,如果出現異常應產生相應的切換,。
在下理解下面圖片中標注為紅色的部分的AT1為電源自動切換箱,如這樣理解是正確的話,?那和圖中標注為紅色部分的TSE有啥區別,? TSE的每一進線處為什么有兩路電源進線(如AP1:WP1和AP1:WP2) ? 提前謝謝您的回復,。
施耐德 ATNSX系列自動電源轉換系統與ATS 系列自動電源轉換系統,,哪個屬于PC級的啊,?ATS 系列自動電源轉換系統也能實現自投自復,、自投手復、互為備用呵手動多種控制方式嗎,?樣本上找了好久,,沒找到說明,?請大俠們賜教啊,在線等,!急??!:handshake哪[ 本帖最后由 myzwsm 于 2010-1-16 20:57 編輯 ]
小區內有高層住宅,含有二級負荷,,雙電源供電,,主用電源掉電后,備用電源投切時是否需要切除三級負荷,,該如何切除,。之前我采用的方法是三級負荷出線開關加欠壓脫扣。還有更好的方法嗎,,因為掉電后還需人工合閘,,很麻煩
雙電源自動轉換裝置設計圖集
DPT-SE-TE-63雙電源自動切換裝置
使用兩個接觸器(主用),,和一個裝換把手(3檔,,1、0,、2),,其他輔材若干,不使用延時繼電器最好,,實現雙電源自動并聯切換,,轉換把手1檔時,電源1工作,,2備用,;2檔時電源2工作,1備用,;0位時兩電源并列運行(即:兩接觸器同時吸合),。求接線圖,不勝感激~另外:有沒有延時斷開的轉換把手啊,,型號及廠家,?
論文簡介:引言: 近幾年來,,由于電網規模的日益壯大,電力系統網絡結構更顯復雜,,為保證電力系統供電可靠性,,對于大多數其他供電局,為滿足電網經濟運行及可靠 投稿網友:linlin080415 上傳時間: 2013-07-05
上次糾結了雙電源切換箱產品的問題,,得到了各種回答,,基本解決了疑惑。這次,,是關于雙電源自動切換安裝的問題,,先看圖這一幅圖是,發電機和市電經變壓器后,,經自動切換裝置后,,接入母線這是該母線上的消防負荷,開關柜 1AAE104,例如其中WP6排煙風機 這是具體的電力平面圖,,看到1AA104,,接著排煙機設備。于是讀完圖后,,我的理解變成了下面這幅圖:
雙電源移動轉換開關 上端A B C N各個打電阻都是無窮大 下端A B有350歐的電阻這個問題嚴重嗎 我個人感覺是有問題的 這個會有相與相短路的隱患 但是我就是說不清楚為什么現在送電是沒問題的
PC級的雙電源自動切換開關是不是更可靠一些,?可是他不帶短路保護,在選擇它的時候需要給前面配一個短路保護開關嗎,? 個人認為如果系統是以放射式給雙電源供電,,則不需要此短路保護開關,因為前一級可以保護,,如果是以鏈式或樹干式給雙電源供電,,則需要此短路開關!,! 大家對此有什么看法,??
ABB的Uniswitch,芬蘭ABB,我們國產仿ABB的環網柜(三工位的),做雙電源自動切換,做電氣,機械聯鎖各位大蝦有何高見
摘要:雙電源自動轉換開關的發展趨向,,從ATSE的發展過程和發展趨向可以看出,,PC級ATSE在工程中的應用將成為主流,做出了闡述,。 一,、雙電源自動轉換開關 ATSC即雙電源自動轉換開關,由一個(或幾個)轉換開關電器和其他必需的電器(轉換控制器)組成,,用于監測電源電路,、并將一個或幾個負載電路從一個電源轉換至另一個電源的開關電器。作為消防負荷和其他重要負荷的末端互投裝置,,ATSE在工程中得到了廣泛的應用,,正確合理的選擇ATSE可確保重要負荷的可靠供電,,ATSE在重要負荷的供電系統中是不可缺少和重要的一個環節。 ATSE目前在我國經歷了四個發展階段,,即兩接觸器型,、兩斷路器型、勵磁式專用轉換開關和電動式專用轉換開關,。兩接觸器型轉換開關為第一代,,是我國最早生產的雙電源轉換開關,它是由兩臺接觸器搭接而成的簡易電源,,這種裝置因機械聯鎖不可靠,、耗電大等缺點,,因而在工程中越來越少采用,。兩斷路器式轉換開關為第二代,也就是我國國家標準和IEC標準中所提到的CB級ATSE,,它是由兩斷路器改造而成,,另配機械聯鎖裝置,可具有短路或過電流保護功能,,但是機械
各位大神,本人剛接觸電氣類設計,,剛收到一份審圖公司發回來修改的圖紙,,有一份圖是配電系統圖。審圖公司要求把雙電源自動切換裝置參數進行說明,。本人也上網查找了,,但是找不到,所以望各位幫幫忙,,是否有規范是關于雙電源自動切換裝置的參數說明的,,還是什么地方有?懇求幫忙,,不勝感激,!
雙電源自動投切裝置
雙電源自動投切裝置專題,為您提供雙電源自動投切裝置相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與雙電源自動投切裝置 相關的專業交流討論,,更多雙電源自動投切裝置相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題