各位前輩:兩只施耐德的 MT16H1 空氣斷路器 要實現自動切換,,如果不用施耐德配套的"電源自動切換控制器",,按我圖上的設計可以實現這個要求嗎,?請大家幫么?,謝謝啦.
消防泵房里有90KW的室內消防泵(一用一備),,75KW的室外消防泵(兩用一備),,75KW的噴淋泵(一用一備),,要各加一個雙電源切換箱嗎?如果共用一個雙電源切換箱的話,,總電流有600A左右,,找不到合適的電纜了,求教,?
在下理解下面圖片中標注為紅色的部分的AT1為電源自動切換箱,,如這樣理解是正確的話?那和圖中標注為紅色部分的TSE有啥區別,? TSE的每一進線處為什么有兩路電源進線(如AP1:WP1和AP1:WP2) ,? 提前謝謝您的回復。
施耐德 ATNSX系列自動電源轉換系統與ATS 系列自動電源轉換系統,,哪個屬于PC級的?。緼TS 系列自動電源轉換系統也能實現自投自復,、自投手復,、互為備用呵手動多種控制方式嗎?樣本上找了好久,,沒找到說明,?請大俠們賜教啊,在線等,!急?。?handshake哪[ 本帖最后由 myzwsm 于 2010-1-16 20:57 編輯 ]
請教在TN-C-S系統中,,兩路電源由外部引入建筑物后在雙電源切換箱互投,,此時做PEN線重復接地,是否要從接地裝置引兩根接地線到切換箱,?在切換箱中有幾根PE排和N排,?
使用兩個接觸器(主用),,和一個裝換把手(3檔,,1,、0、2),,其他輔材若干,,不使用延時繼電器最好,實現雙電源自動并聯切換,,轉換把手1檔時,,電源1工作,2備用,;2檔時電源2工作,,1備用;0位時兩電源并列運行(即:兩接觸器同時吸合),。求接線圖,,不勝感激~另外:有沒有延時斷開的轉換把手啊,型號及廠家,?
上次糾結了雙電源切換箱產品的問題,,得到了各種回答,基本解決了疑惑,。這次,,是關于雙電源自動切換安裝的問題,先看圖這一幅圖是,,發電機和市電經變壓器后,,經自動切換裝置后,接入母線這是該母線上的消防負荷,,開關柜 1AAE104,例如其中WP6排煙風機 這是具體的電力平面圖,,看到1AA104,接著排煙機設備,。于是讀完圖后,我的理解變成了下面這幅圖:
配電室雙電源切換箱里面配4P切換總開關,,1.進線電纜如果采用4芯電纜的話(ABC,,PEN)如何接線?PEN先接箱內PE接地排,,PE再接地,,再從pe排上引出N和PE,N線和ABC線再接入4P雙電源切換開關,,是這樣嗎,?2.進線電纜如果采用5芯電纜,(ABCN,、PE)的話,,PE線 接箱內PE排,,N線有N排嗎?箱內PE排還需要接地嗎,?
老師你好我們單位每層樓都有一個配電室,,每層樓的西側或者東側又有一個ABB雙電源自動切換裝置,身為一個剛出大學門的電工實在不懂這個裝置的用途以及他的接線 ,,是否跟外面的柴油發電機有關,。希望有老師能解答一下 感激!
雙電源移動轉換開關 上端A B C N各個打電阻都是無窮大 下端A B有350歐的電阻這個問題嚴重嗎 我個人感覺是有問題的 這個會有相與相短路的隱患 但是我就是說不清楚為什么現在送電是沒問題的
ABB的Uniswitch,芬蘭ABB,我們國產仿ABB的環網柜(三工位的),做雙電源自動切換,做電氣,機械聯鎖各位大蝦有何高見
如圖,請教高手E&M是什么意思?
PC級的雙電源自動切換開關是不是更可靠一些,?可是他不帶短路保護,,在選擇它的時候需要給前面配一個短路保護開關嗎? 個人認為如果系統是以放射式給雙電源供電,,則不需要此短路保護開關,因為前一級可以保護,,如果是以鏈式或樹干式給雙電源供電,,則需要此短路開關!,! 大家對此有什么看法,??
論文簡介:雙電源自動切換裝置選用探討,對于一級負荷,,二級負荷等的重要負荷供電,,中國工業紡織院 李道木高級工程師著。 投稿網友:yiqiaohonln 上傳時間: 2013-10-25
動力柜執行GB7251.1,,配電箱執行GB7251.3,,請問各位前輩雙電源切換箱執行哪個國標:)
公司的雙電源自動切換開關ATS帶發電機啟動,有一點不明白,,請高手解答,!公司的資料已丟失,我從網上查資料,,發現ATS有好多種,,ABB的ATS要帶一臺UPS提供控制電源,其它公司有的要把發電機蓄電池24伏電源送到ATS,,有的不需要,!停電后ATS內有一觸點閉合,啟動發電機,,沒有電源怎么閉合繼電器觸點,?我不明白當主電源停電時,發電機還沒有啟動,,ATS控制電源沒有,,怎么工作,?難道繼電器觸點斷電閉合,有控制電源斷開,?請高手解答!
見過不少圖紙,,消防設備使用的雙電源,有在就地設置雙電源切換箱,,也有分區域設置雙電源切換箱然后再放射性供電,。如果采用后者,那么用電設備與雙電源切換箱的距離不應超過多長,,有沒有哪些具體規定,?
情況如下:原設計圖紙中電梯,樓道照明等雙電源自動切換開關的執行單元采用了3P斷路器,,現在要改成4P的,,雙電源自動切換開關采用的是德力西的。不知那位高人能給說一下還能再加上1P嗎,?還有怎么才能加上啊,。最好不要告訴我換整個的雙電源自動切換開關啊。最好能夠經濟實惠,,方便簡單的方法,。先謝謝各位了。
施耐德雙電源低壓自動切換裝置