10kV用戶的總配,,雙電源進線,兩個計量,,中間有母聯,,有兩個疑問1.是不是要兩路進線和母分要不要三鎖兩鑰匙,還是不需要,,只需通過微機保護單位實施(備自投方式)2.兩路進線是從中間進還是兩端進,,中間進是一個計量只能計量一個母線段的變壓器,兩端進是一個計量能計量所有的變壓器希望高手討論指點下
圖紙簡介: 高壓雙電源互備自投樣本 非常有價值的參考資料 投稿網友: biliguo58 上傳時間: 2013-08-07 圖紙省份:<
本帖最后由 颯颯的阿紅 于 2015-7-28 11:56 編輯 ‘高壓雙電源用戶,,作倒閘操作,,必須事先與供電局聯系,取得同意或拉供電局通知后,,按規定時間進行,,不得私自隨意倒閘?!趺蠢斫?、具體怎么操作?
高壓環網柜雙電源是否可以同時供電?我是說在沒有分段的情況下,,經過核相確認,。
本人準備新上一臺630KVA變壓器,一臺400KVA變壓器作為備用,要求實現高壓雙電源供電,一路由桿上打火,一路為電纜,并且有一臺發電機以備萬一,其中50kw屬于經營用電,其余為動力用電.高壓采取手動控制,低壓部分采用自投設備,供電局到現在還沒有給我提供供電方案,請教各位師傅提供方案,到時候也不由供電局瞎搞,我心里也會有個底.謝謝.急!!1
項目是一個小區(不在我所在的城市)只有兩棟樓,。一幢樓下有一個商場,根據當地供電部門的規定需要不僅需要柴油發電機,,還需要高壓雙電源,。這個項目是另外一個人設計的,,我只負責后期服務,。其中有一部份工作是這樣的。由于兩路高壓中備用回路只能承受500kW的負荷,,所以在主回路失電備用回路投入的時候必須斷開所有的非消防負荷,。因此原設計非消防負荷的斷路器均有分勵脫扣器,又消防控制中心控制,。但是供電部分提出一個問題:“分勵脫扣是可以認為手動到斷路器出合閘的,,如果是火災引起的備用回路投入,估計沒有人會去把已經斷開的非消防電源合閘,;但是如果是其他情況導致的主回路失電備用回路投入,,比如停電,那么可能業主會去手動合閘,,為保證當地城網的穩定要求設計方加入相應設備,,讓這種情況下斷路器即使合閘變壓器也不會對非消防設備供電?!庇捎谠O計沒有相應設計這部分工作就要我去完成,,而本人所在的城市這部分都是供電局的工作范圍不含在設計院的設計范圍內,因此本人也沒有做過相應設計,。希望各位大蝦指點一下應該如何實現供電局所說的這
某民用建筑雙電源供電采用高壓柜切換,,而不是通常采用的雙電源箱未端切換,,這樣的話可以省去很多雙電源切換箱和雙回路線路,請問這樣允許嗎,?
圖紙簡介: 高壓配電室采用雙路10KV高壓進線,,常用雙電源備自投一二次控制原理圖。 投稿網友: czxqg 上傳時間: 2013-09-10
圖紙簡介: 本圖為某高壓雙電源進線柜,、母聯柜備自投圖設計,,圖紙內容主要為二次原理部分,包含9張圖紙,,變壓器柜二次原理,,母聯隔離柜二次原理圖,母線PT柜二次原理等等,。 投稿網友: fyjtlx 上傳時間: 2014-06-16
本公司在江蘇的一個項目,,21層,,建筑面積約4W平米。現在去報裝變壓器,,當地的供電咕指定設計及施工單位,,這也罷了,問題是設計者說是雙電源一定要兩路高壓進線,,說是國家規范是這樣的,。發電機只能做備用應急電源。他還說當?shù)氐母邔咏ㄖ际莾陕犯邏壕€,。兩路高壓,,要我們甲方從他指定的變電所布線過來,光高壓線一條估計都得上百萬了,,這得多花多少錢,?我們在廣東可沒有這個要求,發電機是可以做為雙電源之中的一個電源的,。想問下各位同行,,尤其是江蘇的朋友,你們那真是這樣規定的,?大家對雙電源是怎么理解的,?
雙電源供電中一般高壓切換還是低壓切換,?比如說在高壓變電站有二個進線柜,一個聯絡柜;二臺變壓器,;低壓配電室有二個進線柜,,一個聯絡柜。那么一路電源斷電后是高壓聯絡柜動作還是低壓聯絡柜動作,。如果高壓切換,,切換時間時間 是多少?如果低壓切換,,切換時間時間 是多少,?
目前我所在的工程上使用的方式是,在配電室市電跟備用發電機線路,,走的同一個配電柜,,但是仍然有兩條不同的電源線引至各設備未端配電箱檢測公司檢測時,提出存在一個問題即,,由于是在配電室引用的同一個配電柜,,導致可以手工切換時,在市電不斷的情況下,,進行切換(也就是在未端看起來是進行了切換,,但實際上并未切換) 經過實驗的確存在這種情況而甲方卻認為,,消防的雙電源切換,由于我們已經實用了兩條線路,,達到了備用的目標,,所以不認為存在問題。我想問下,,消防的雙電源切換,,配電引入時是不是必須在不同的配電柜進行?
比如說我的負荷總共有照明(單電源)用一個1250的變壓器,;水泵風機(雙電源)加上空調機組(單電源)用一個630的變壓器并且?guī)毕溃p電源),。應急消防沒有水泵風機空調機組的負荷大,,作為備用電源應急消防一個200的變壓器就夠了,。那么我在做雙電源時候,高壓柜兩個進線中間聯絡,,低壓柜也做聯絡,,我最初的方案是低壓柜兩端一個630一個200,一個主一個備,,這樣算不算冷備啊,,如果我想做熱備,那是不是說我其實可以減少應急消防備用的那部分低壓柜,,然后把630的變壓器可以拆成2個315的分別在低壓柜兩端同時運行對照明,、水泵風機、空調機組,、應急消防供電,。求解
求教:圖片上的低壓成套柜由市電切換為發電機供電后,低壓計量裝置還會正常計量嗎,。畫圈處直接由發電機供電后就不會有此疑問了,。
雙電源自動切換開關主要用于兩路電源間(市電對市電,市電對發電機等)的自動及手動切換操作,,一般實際運用中雙電源均設置為自動切換操作模式,,起到對供電的連續性和穩定性保證。但是一些特殊情況,,則需要采取緊急手動操作,。一、雙電源自動控制模式雙電源處于自動控制模式下時,,自動操作指示燈恒亮,,此時手動轉換經掛鎖鎖定或程序控制處于禁用狀態。此時雙電源通過檢測常用電源NA,、NB,、NC三相和備用電源RA,、RB、RC三相電壓,,當常用電源有出現三相中任意一相過壓,、欠壓、斷相情況或失電,,此時如備用電源工作正常,,雙電源開關經控制器自身設置的延時時間后自動斷開常用電源,接通備用電源,,即進行自投操作
我想問問各位大神,,雙電源切換前面的開關是用斷路器呢,還是用隔離開關,,他們之間的選擇有什么要求,,
情況是這個樣子的,防排煙風機單控,,每三個放進一個按鈕箱,,共計四個按鈕箱,樹干式配電,,選用PC級ATSE,,審圖機構說如果是選用PC級的ATSE的話,在進線位置應加設保護電器,,我想問問CB級得ATSE可以嗎,?還用加嗎?還有這條的審查依據是什么,,我沒找到,,謝謝。
一級用電負荷需要雙電源供電,。這是毋庸置疑的。但是,,何為雙電源呢,?一個高層住宅小區,有消防電梯,、消防水泵等設備,,視為一級負荷,需雙電源供電,。小區設置10kv變電室,,內設2臺1000KVA的變壓器,,高壓線路分別引自附近110kv變電站的2路10kv線。問題,,這樣算雙電源嗎,?有人說,高壓必須由不同的變電站引來,,也就說,,除了110kv變電站引來外,還應從另一個110kv變電站(或35kv變電站)引一路線,。是這樣嗎,?希望電力部門的朋友答疑解惑??戳舜蠹业幕貜?,意見傾向于不屬雙電源的為多。但有的回復看出還是沒明白具體的意思,,現畫了一幅小圖,,直觀的表明一下情況??纯碅方案和B方案哪個是雙電源?[ 本帖最后由 lzjhoo 于 2011-8-25 10:02 編輯 ]
關于低壓雙電源配電問題,!請看圖
我廠供電性質是二類負荷,容量5000KW.單位領導要求單電源供電,供電局不同意單電源供電,要用雙電源供電.請問各位大俠我如何處理此事.急救