圖紙簡介: 本圖為兩臺正泰框架斷路器組成的一臺雙電源柜,,手動和自動控制原理圖 投稿網友: fsh8216 上傳時間: 2013-10-30
最近遇到一業主,提出改造他們的消防配電箱,,因為原來他們的消防配電箱只有一路市電供電消防供電那一路沒有接線,,現在要改造成兩路進線,,但是擔心ATS切換的問題,請高手給解答一下,。
哪位大哥有消防末端雙電源切換原理圖的標準圖,,著急要出圖,一直找不到標準圖,,我的郵箱[email protected],,先謝謝大家了~
雙電源切換應用非常廣,我們簡單看一下怎么用繼電器,,接觸器實現自動切換,。 兩個接觸器實現切換 備用電源的線圈走主接觸器的常閉點,主電源接觸器吸合主電路導通,。主電源斷電,,備用電源通過主接觸器的常閉點導通。如果主電源恢復正常,,備用電源斷開,。 當然也可以用接觸器互鎖來實現,就是麻煩一點,,而且主電源和備用電源同時有電時怎么辦,?所以還要接成順序工作的那種,沒必要那么麻煩,,方法不唯一,。
圖紙簡介: 雙電源自投自復控制原理圖,雙電源自投入自復位系統,,控制原理設計,,器件選型,。換一個 投稿網友: icepower126 上傳時間: 2013-02-23
一雙電源切換裝置實物圖在下面(雙接觸器),,求原理圖,旁邊小的白色的有什么作用(型號:西門子的3TH82 44-ox),?[ 本帖最后由 suyuanredi 于 2011-5-31 23:13 編輯 ]
求教:圖片上的低壓成套柜由市電切換為發電機供電后,,低壓計量裝置還會正常計量嗎。畫圈處直接由發電機供電后就不會有此疑問了,。
目前我所在的工程上使用的方式是,,在配電室市電跟備用發電機線路,走的同一個配電柜,,但是仍然有兩條不同的電源線引至各設備未端配電箱檢測公司檢測時,,提出存在一個問題即,由于是在配電室引用的同一個配電柜,,導致可以手工切換時,,在市電不斷的情況下,,進行切換(也就是在未端看起來是進行了切換,但實際上并未切換) 經過實驗的確存在這種情況而甲方卻認為,,消防的雙電源切換,,由于我們已經實用了兩條線路,達到了備用的目標,,所以不認為存在問題,。我想問下,消防的雙電源切換,,配電引入時是不是必須在不同的配電柜進行,?
我想問問各位大神,雙電源切換前面的開關是用斷路器呢,,還是用隔離開關,,他們之間的選擇有什么要求,
圖紙簡介: 高壓配電室采用雙路10KV高壓進線,,常用雙電源備自投一二次控制原理圖,。 投稿網友: czxqg 上傳時間: 2013-09-10
圖紙簡介: 本圖為某高壓雙電源進線柜、母聯柜備自投圖設計,,圖紙內容主要為二次原理部分,,包含9張圖紙,變壓器柜二次原理,,母聯隔離柜二次原理圖,,母線PT柜二次原理等等。 投稿網友: fyjtlx 上傳時間: 2014-06-16
圖紙簡介: 智能斷路器組裝雙電源轉換電氣原理圖,。用智能斷路器和雙電源控制器組成,、用智能斷路器和繼電器組成、用2臺智能斷路器當進線柜和1臺智能斷路器當聯絡柜以及繼電器組成,、三例標準成套產品雙電源裝置4套方案,。 投稿網友: wlmq654213 上傳時間:
本帖最后由 jw510213 于 2014-5-4 18:42 編輯 各位大師,小弟請教:柴油發電機為352kVA,,我的雙電源切換開關額定電流630A,,現在后端有兩面出線屏負荷剛好300kVA左右。由于甲方另外還要加兩面出線屏,,加的負荷大約是400kW,,遠超過發電機容量。我想請問,,在不更換發電機,,不更換雙電源切換開關,加上額外負荷的情況下,,會出現什么情況,,請大師們指教,,任何情況都可以指出。謝謝,。
某甲級設計院為我小區設計的消防電源,,自備柴油發電機,發電機房在變配電房隔壁,,在配電房設計了雙電源切換柜,,又在消防電梯、水泵等配電箱處設計雙電源切換開關,,這是合理的,。但柴油發電機只供消防電梯,水泵,風機應急使用的,是不是只需在終端切換即可.取消首端切換可行嗎? 請大俠們指點迷津,。謝謝,。
關于雙電源切換前面的開關的選擇是根據什么原則的,之前看過有選用斷路器的又有選用負荷開關的,,也有選用隔離開關的,,都把我搞暈了,這些的選擇到底是根據什么原則來選的,,有沒有能詳細講講,。。
現在有一個項目,在市電沒電時,,100KW的發電機供部分負荷,。問題1、用2個ACB組合成一個市發電切換柜能滿足要求嗎,?貌似ACB得整定值設定不了那么低(180A),。2、能否用一體化ATS切換裝置,?求教急急急,!
雙電源切換原理圖