變電站內二次回路斷線是經常發生的故障,。二次回路斷線總體上分為:電流互感器二次回路斷線,、電壓互感器二次回路斷線及直流系統二次回路斷線等,。筆者根據自身工作實際,下面對各類二次回路斷線的征象和處理辦法做以簡要討論,,僅供大家參考,。 1 電流互感器二次側開路 1.1 電流互感器一次繞組直接接在一次電流回路中,當二次側開路時,,二次電流為零,,而一次電流不變,使鐵心中的磁通急劇增加達到飽和程度,。這個劇增的磁通在開路的二次繞組中產生高電壓,,直接危及人身和設備的安全。 1.2 電流互感器二次側開路的征象包括:零序,、負序電流啟動的保護裝置頻繁啟動,,或啟動后不能復歸;差動保護啟動或誤動作,;電流表指示不正常,,相電流指示減小到零;有功,、無功功率表指示減小,,電能表走得慢;開路點有時可能有火花或冒煙等現象,;電流互感器有較大嗡嗡聲等,。 以上現象有些不一定同時都發生,決定于開路的二次繞組供給哪些負荷以及開路的具體情況,。 1.3 電流互感器二次側開路的處理 1.3.1 根據故障現象判斷是哪一組二次繞組開路,。如果是保護用的二次繞組開路,應立即申請將可能誤動的保護裝置
1,、二次回路種類 變配電站電氣二次回路包括:測量,、保護、控制與信號回路部分,。測量回路包括:計量測量與保護測量,。控制回路包括:就地手動合分閘、防跳聯鎖,、試驗,、互投聯鎖、保護跳閘以及合分閘執行部分,。信號回路包括開關運行狀態信號,、事故跳閘信號與事故預告信號。 2,、測量回路 測量回路分為電流回路與電壓回路,。電流回路各種設備串聯于電流互感器二次側5A(1A),電流互感器是將原邊負荷電流統一變?A(1A)測量電流,。計量與保護分別用各自的互感器(計量用互感器精度要求高),,計量測量串接于電流表以及電度表,功率表與功率因數表電流端子,。保護測量串接于保護繼電器的電流端子,。微機保護一般將計量及保護集中于一體,分別有計量電流端子與保護電流端子,。 電壓測量回路,,220/380V低壓系統直接接220V或380V,3KV以上高壓系統全部經過電壓互感器將各種等級的高電壓變為統一的100V電壓,,電壓表以及電度表,、功率表與功率因數表的電壓線圈經其端子并接在100V電壓母線上。微機保護單元計量電壓與保護電壓統一為一種電壓端子,。 3、控制回路
文件格式:PDF 文件大?。?7.7 M
電氣二次回路圖的邏輯性很強,,在繪制上之遵循著第一定律的,看圖時若能主桌規律就容易看懂,??磮D的要領可歸納為下述的順口溜:先看一次,再看一次看完交流,,看直流,。交流看電源、直流找線圖線圈對應查觸頭,,觸頭練成一條線上下左右順序看,,屏外設備接著連 電氣二次回路的邏輯性很強,遵循著一定規律,,看圖時若能抓住規律就容易看懂,。
電氣二次回路交接試驗內容由昌暉儀表根據《GB 50150-2016電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準》整理,供電氣施工人員參考。 電氣二次回路交接試驗內容如下列: 1,、測量絕緣電阻,; 2、交流耐壓試驗,。 電氣二次回路測量絕緣電阻規定 測量絕緣電阻,,應符合下列規定: 1、應按GB 50150-2016標準第3.0.9,,條的規定,,根據電壓等級選擇兆歐表; 2,、小母線在斷開所有其他
變電站二次回路識圖與分析
電氣二次控制回路基礎講解
對監控、保護,、計量的影響:1,、 CT開路使監控采集不到數據。2,、 CT開路使二次產生高電壓,,對二次設備及人身安全都有危害,使保護拒動;電流差動保護和零序保護誤動,。3,、 CT開路使線路電度表,功率表指示不準確?,F(xiàn)象:1,、 “CT斷線”光字牌亮;2、 CT發出異常聲響;3,、 電流表,、功率指示減小或為零。處理:1,、 匯報調度,,申請將負荷減少或使負荷為零,停用該CT所帶的保護裝置;2,、 若開路造成開路點起火時,,應立即將CT停電,再進行滅火;3,、 當CT開路點不明顯時,,可采用紅外成像儀掃描保護端子箱,、CT端子排檢查開路點;4、 檢查和處理CT開路時,,應戴絕緣手套和穿絕緣靴,,帶絕緣柄的工具進行;
對于從事電氣設備安裝與維修人員來說,讀懂電路圖是最基本的要求,,二次回路也是電路圖的重要組成部分,。昌暉儀表在本文對電氣二次回路的定義和二次回路組成做介紹。 1,、電氣二次回路的定義 電氣二次回路是指由測量,、監視、控制,、信號,、操作以及繼電保護、自動控制裝置,、自動調整裝置等低壓電氣設備所組成的電路,。它可實現對一次電氣設備的控制、監視,、保護和調節等,,對一次電氣設備連續、安全,、可靠地運行具有重要意義,。
電氣二次控制回路基礎講座
打算學習電氣二次回路!自己是名變電站運行電工,!基礎不是很好,,也沒什么檢修經驗`請幫我推薦本可惜比較容易學會電氣二次回路的書籍 謝謝
電氣二次控制回路基礎講解.rar
電氣二次控制回路基礎講解
電氣二次回路信號分析及處理
電氣二次回路信號分析及處理專題,為您提供電氣二次回路信號分析及處理相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電氣二次回路信號分析及處理 相關的專業交流討論,,更多電氣二次回路信號分析及處理相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題