各位好,,向大家請教幾個問題,,室外箱變一般一個能放兩臺變壓器嗎,,像住宅小區的室外箱變一般的變壓器是什么型號的變壓器,,干變會不會安裝上去呢
知識點:閃電電涌侵入
最近做一個小區的規劃,,有一個地塊算完負荷,需要變壓器大概800KVA的容量,。我們這室內變電所就直接做成兩個400變壓器互投的形式了,,那箱變設計成一個800的變壓器還是兩個400變壓器的母聯分段,那種比較好呢,。
關于室外箱變是否需要設置SPD,想必不少電氣設計萌新都是云里有霧的。為了對建筑物低壓總配電箱電涌保護器(SPD)的設計安裝提供參考依據,,確保建筑物低壓配線系統安全可靠運行,,基于《建筑物防雷設計規范》GB50057-2010對建筑物低壓配電線路防閃電電涌侵入及高電位反擊措施的強制規定要求,我們需要結合工作中實踐及分析不同場合下建筑物低壓配電線路總配電箱中SPD的安裝類型,,參數選型等,。因此,在建筑物低壓電源引入的總配電箱處設置適配的SPD,,可有效減少雷電對低壓配電系統的危害,。那么室外箱變是否需要設置SPD?依據又是什么呢,?下面本文簡單地給大家分析一下,,希望對電氣設計初學者有一定幫助!
我現有一住宅小區,共6棟多層和1棟高層,,設計考慮室外設有4臺箱變,。在設計電氣總平圖時,不知該把箱變放在哪里好,。諸如:離建筑物的距離,,離道路的距離,是否要考慮對室外景觀的影響而避開主要通道和重要景點,。
室外箱變容量?250KVA,用4根YJV22-4X300引入到地下一層的低壓配電柜的進線柜,。審圖中心讓我說明電纜與配電柜如何連接,,求各位室外箱變到低壓配電柜走電纜還可以用什么?密集型母線,? 可以把4根電纜先接線端子上,,在把端子接到低壓配電柜的母線上嗎?請大家給解答一下,。不勝感激
剛接觸建筑電氣不久,,看以前的圖紙工程,,有的選用室外箱變,有的需要設自己的高低壓配電室,請問選擇的依據是什么呢,?假如一個高層小區住宅,,有四五個單元。室外箱變是不是低壓的饋線回路有限制,,比高低壓配電室的回路少,,還是有什么別的原因,向各位朋友請教,。,。。謝謝回復,。
主樓電源引自室外箱變,樓內設有兩個公共計量柜(主用,備用電源),供消防電梯,水泵等雙電源箱,請問室外埋地進來的總線還需要耐火嗎
如題 請各位朋友看看那個地方有專門的規定??!
各位大佬,問個問題,,有室外箱變安裝在地下室上方,,基礎也是常規作法嗎,還有接地問題,,接地極不是2.5米長,,埋深至少0.6米嗎,覆土就那么點,,接地極怎么做,?
本人設計高速公路供配電的,,新手,請各位高手指點一下:在一個互通附近只給監控外場設備供電,,負荷為9kw,,附近沒有變電站,初步定為設一個室外箱變,,可我看箱變的額定容量最低為50kva,,這樣算來的話,負荷率才18%,,我想問問,,這么低的負荷率合適嗎?或者大家有沒有什么更好更合理的建議?拜托了,,謝謝大家,。
看了很多景觀型的歐式箱變,有很多都是在外箱體上貼瓷磚的,。但是搞不明白,,瓷磚是怎么貼上去的,是真的拿水泥漿貼上的還是拿什么膠沾上去的??? 不知各位前輩能講解一下加工工程的··還有蓋琉璃瓦的頂蓋··
各位大俠,小弟做一個工程室外需要配兩個箱變,,還有一個柴油發電機房作為消防等二級負荷的備用回路,,小弟想問一下機房與箱變最近的安裝距離是多少?要滿足規范要求,,謝謝
在寒冷地區(零下30度左右吧),,標準室外箱可以正常工作嗎?我看到說斷路器工作條件為周圍空氣溫度的上限不超過40℃,;周圍空氣溫度24h的平均值不超過35℃,;周圍空氣溫度的下限不低于-5℃或-25℃。請問低溫條件下臨時施工用戶外箱可以正常工作嗎,?或者應該采取些什么措施,?謝謝!,!
給排水安裝詳圖-室外箱式消火栓http://m.dibaquyu.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downDrawing&pk=48011645&way=1
做一個小高層住宅小區的室外電氣總平圖,,一共10棟17層的住宅樓。每棟樓兩個單元,,一梯三戶或四戶,,現在計劃每棟樓配兩臺630的變壓器,采用戶外箱變,,每個箱變的尺寸大概是多少,?還有環網柜大概幾臺,尺寸多少,?
某住宅小區(包括250戶,每戶6KW考慮;另有3500平方米商業用房),問需要多大的室外箱式變壓器?400KVA630KVA800KVA1000KVA
在住宅建筑電氣設計規范條文解析中有提到住宅小區內的室外箱式變壓器的安全距離應不小于20m,,但是在樓棟密集的住宅小區內根本找不到周圍20m無建筑物的區域,在電氣總平面圖中室外箱式變壓器改如何設置,?,?
去驗收個項目,,發現其室外消火栓都是用室內消火栓來做,,也就是那種DN65的消火栓口。也就是在室外地上設一根給水立管,,然后立管端頭設一個室內消火栓用的那種消火栓口,,起碼在我看來就是室內消火栓的那種口。不知這樣可以算是室外消火栓嗎,?