我有個電源開關想問問怎么接線 我要接出24V的電 我下面是我發的圖想問問各位到底怎么接
我這里有一臺6kV/0.4kV的降壓廠變,該變壓器低壓側進配電室母線的接線方式是由刀閘和開關構成,因周圍環境限制,開關的進線是從開關下側進入,上側出,和一般的開關上側進,下側出是相反的,請問各位師傅,這樣接線對開關和變壓器有什么影響?請從一次和二次方面說明,謝謝~
明白的說下....
我車間有一臺400KVA的交流凸焊機,該設備不帶電源開關,,距離車間變電所約60米左右,,請問各位師傅如何選擇開關/電纜?
手頭有個機房項目:設備間包括了精密空調,、UPS及電池柜,、列頭柜、14臺機柜,、ATS切換柜,,監控室包括監控墻、操作臺,,但一直沒搞明白“電源開關控制臺”,,請教大家,能推薦個廠家更好。請跟貼,,或發到[email][email protected][ 本帖最后由 z467681507 于 2009-3-24 17:03 編輯 ]
小弟不是學電力出身,,問一些簡單的問題。大俠們幫忙啊我的設備是功率是45KW,,額定電流是96A,,那么,我要選擇多粗的電纜呢,?如何計算出來,?另外,我的電源開關提供的電流應該是多大呢,?
第一次發帖,,請各位大神予以解答! 項目已經處于后期,,但是移交強電井時發現很多的雙電源燒壞了,,查了一下線路,由于配電箱未設置進線零排,,勞務隊把電源零線接至出現零排上使得雙電源燒壞,。但是按以往經驗,ATS即使不進零線應該也不至于會燒壞,,雙電源型號為:ATyS M6b 63A 4P,。由于強電井鑰匙已經移交,稍后才會放圖,,請大神幫忙解答
供酏電系統設計規范GB50025-95第6.0.10條由建筑物外引入的配電線路,,應在室內靠進進線點便于操作維護的地方裝設隔離電器,。住宅設計規范GB50096-1999(2003)6.5.2第七款每幢住宅的總電源進線斷路器。應具有漏電保護功能,。請教這個總電源進線斷路器是否具有隔離功能和 漏電保護功能,。如果具有就只用一個斷路器?;蛘咴诰哂新╇姽δ艿臄嗦菲髑凹痈綦x開關,,這二個方式那種正確。
手頭有個機房項目:設備間包括了精密空調,、UPS及電池柜,、列頭柜、14臺機柜,、ATS切換柜,,監控室包括監控墻,、操作臺,但一直沒搞明白“電源開關控制臺”,,請教大家,,能推薦個廠家更好。請跟貼,,或發到[email protected]
我想問下大家,,有誰比較熟悉GE雙電源開關的?因為這個品牌來向我推薦他們的產品時,,吹得天花亂墜的,,而且還拿一個國際品牌,他們的競爭對手來做比較,,還有重點說明他們的雙電源開關是個透明材料,,可以看到里面的驅動,但我想,,這種東西對于開關的性能上來說,,一點關系也沒有,而且我也了解到,,此品牌在北京有一個生產場地,我想問下大家,,有沒有人熟悉這個品牌,,用過沒有,它的質量如何,,還有它的北京是否全部是進口的,?還是只是一個國際品牌,但東西卻是國內生產的,?
各位仁兄有那位知道“上海蒙崎雙切電源自動切換開關怎么接線”嗎,?型號為HYCQ5M-400的零線不經過雙切,接好后切斷市電發電機供電雙切開關不會自動切換,,是什么原因,?各位高手給指點指點謝謝!~,!
開關插座關乎日常電的使用安全,,安裝施工可不能馬虎。下面介紹電源開關插座安裝時需要注意的相關注意事項,。 一,、開關插座高度有標準:開關與插座除非是特殊的裝修使用需要,一般都應按標準設置高度,。開關的高度與成人的肩膀等高,,距離地面120cm至140cm,。插座根據使用情況的不同安裝的高度要求也不一樣,裝修設計時應盡可能的進行預留規劃,。如視聽設備臺燈,、接線板等接地上設備的插座應距地面30cm;洗衣機、電冰箱等電器插座距離地面120cm;空調,、排氣插座距地面200cm,。
知識點:成套開關設備
電梯電源與機房照明應分開已無疑問.但GB50310-2002第4.10.3條所指的主電源開關在那一級.指低配間內電梯專用回路開關還是機房內配電箱主開關或電梯配套控制柜上一級開關.便于正確審圖,設計.請各位指教.謝了!
設計院圖紙中,該雙電源切換柜中裝3個隔離開關,,型號:QA-1000/4,,雙電源是施奈德萬高WATSN,該方案合理嗎,?下面那把刀開關是否可以去掉,?如果不去掉,該方案好做嗎,?
急,,關于現場控制箱柜內配置的相關規范控制箱無電源開,,直接并接到備用控制箱上,備用控制箱也沒有開關幫忙說下不符合什么規范的那一條
本帖最后由 cucui 于 2016-5-11 11:13 編輯
插卡開關主要用于旅館和賓館,。解決在空房間中切斷房間電源的問題,。從而實現用電安全和節能降耗。 插入卡電源開關的說明: 將門卡插入專用卡的電源開關,,即可使用室內的照明,,電視,空調等設備,。當客人離開房間時,,取出門卡(客人出門時必須拿出卡,因為客人返回房間時需要房間)門卡用于開門),,總計房間的電源可以在15秒鐘內自動切斷,,這樣可以節省電,使房間用電更安全,。 插卡開關的電源: 通常,,它由220V大功率供電,使用負載為6600W的30A大功率繼電器來滿足酒店房間的電氣負載,;電源開關上的藍色指示燈符合現代酒店的發展趨勢,,方便客人在夜間操作。 插卡開關的組成: 通常,,插卡取電開關由電路的三個部分組成:高低壓電源轉換部分,,識別卡部分和輸出部分,。其中,電源的轉換通過各種方法進行,,例如開關電源類型,,電阻-電容降壓型和變壓器類型。高低壓轉換部分通過整流降壓將交流電源轉換為直流低壓電源,。識別卡部分的識別部分和輸出部分檢測插入的卡是否符合預設標準,。輸出部分獲得識
問題: 2#主變停電后,試驗調壓,,從5檔到6檔,,結果調檔命令一發出,電機的開關Q1(型號ABB MS 116)就跳開,,合上后(跳開后馬上可以合上),,繼續調壓到6檔(無需再發調壓命令),再調檔時,,又出現上面的問題,,這樣反復幾次后,有時調檔Q1跳閘后,,合Q1后,,Q1馬上跳開,有時又跟開始的現象一樣,,可以合上繼續調壓到指定的檔位,,懷疑是K601(time relay ,running-through protection)的延時閉合接點(短接Q1熱保護線圈去跳Q1)有問題,就拆除Q1輔助接點的線,,結果調壓就正常了,再接上線,,調壓也正常,,繼續試驗調壓不少次,都沒出現問題,,但是問題的原因仍然不清楚,。我分析: 1以前調壓我曾做過急停跳的試驗,跳后無法合Q1,,我斷掉主電源后,,合上了Q1 ,我認為是熱保護動作后溫度降下來需要時間,,我斷不斷電源沒關系,,只是剛好時間到了而已。2假如為K601的延時閉合接點有問題,,有問題也只能是接點粘連短接,,繼電器失電也無法斷開,,但這樣也無法行的通,調壓時,,接點閉合,,跟急停跳一樣,電源直接接在熱線圈的兩端,,跳Q1,,電流很大,熱線圈溫度很高,,那樣跳后馬上再
請明白的高手幫助,;我昨天遇到的問題,一個綜合樓配電柜由250米的一個變電所來兩路電源,,一路150mm平方的電纜一路120mm平方的電纜,,施工單位把120的接在常用開關,150的接在備用開關,,送電后開關常用備用轉換正常,,業主發現問題安排施工單位把150的電纜接在常用120的接在備用,開關是施耐德的400A的備自投自動空氣開關,,整套裝置,,調整電纜時沒有動其它任何東西,調整電纜后開關不能自動切換,,手動可以,,檢查開關上端常用電源開關有四根小線,備用有三根小線,,原來也沒有注意,,施耐德的整套裝置我也不明白,請高手指導或提供內部線路圖,。 謝謝,!
電源開關接線
電源開關接線專題,為您提供電源開關接線相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電源開關接線 相關的專業交流討論,,更多電源開關接線相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題