亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 根據什么來選高壓開關啊

    我想問一下各位大哥,選高壓開關是根據什么來選的啊,假如在短路容量200Mva,10KV/0.4kv 1000kva的變壓器,我要怎么來計算高壓開關的動熱穩定電流呢還有根據什么來選母線和電纜,電流互感器,電壓互感器呢,再有就是斷路器要有什么保護呢,根據什么來定要什么保護呢,謝謝

  • 開關與電纜怎么配合的???

    保護開關與電纜大小應該有一樣的配合的,?比曉得是怎么的,?比如25A的開關應該用6平方的線吧,?其他的呢?原理是什么???

  • 這個開關箱1,、2,、3分別是什么?

    這個開關箱1,、2,、3分別是什么?怎么看這電箱連接是否正確,?另外一閘多接怎么看,?電箱主要會出現什么安全隱患,? 請教各位師傅 1漏保3P+N,2熔斷器RT18型,,3漏保1P+N,。開關的一個出線端子下有超過一條線的就是一閘多接。一閘多接,、超負荷用電,、接地、線纜虛接……太多了,,說來話長,,去找臨時用電規范看看

  • 什么時候用3P的開關什么時候用4P的

    各位前輩我是一個新手在電氣方面很多問題都很模糊,希望各位師傅能幫我解答什么時候用3P的開關什么時候用4P的,什么情況用2P的.,還有三相電機什么情況不用中性線(N線)

  • 為什么要設置聯絡開關呢,?

    為什么要設置聯絡開關呢?

    如圖,,如題,,兩段母排,進線都是800KVA的變壓器,,兩邊獨立運行,,三個開關只能閉合兩個。設置聯絡開關的母的是保證二級負荷的用電為什么要設置聯絡開關呢,?用一個母排,,兩變壓器并列運行也行啊,當任一變壓器掉電,,就脫扣所有三級負荷就行了,。

  • 關于四極開關的使用問題

    請教各位同行,除了雙電源轉換開關外,,四極開關一般在什么情況下使用,?另,雙電源轉換開關前的兩路進線開關,,如隔離開關是用三極開關還是應用四極開關,?

  • 如何給電梯配置出線開關

    78kw(6部電梯)應該如何配置出線斷路器呢,我是說低壓柜里面的,,要不要考慮電機的啟動電流什么的,,請高手指教!感激不盡,。

  • 開關柜的一些介紹和配件

    開關柜是指按一定的線路方案將一次設備,、二次設備組裝而成的成套配電裝置,是用來對線路、設備實施控制,、保護的,,分固定式和手車式,而按進出線電壓等級又可以分高壓開關柜(固定式和手車式)和低壓開關柜(固定式和抽屜式),。開關柜的結構大體類似,,主要分為母線室、斷路器室,、二次控制室(儀表室),、饋線室,各室之間一般有鋼板隔離,。內部元器件包括:母線(匯流排),、斷路器、常規繼電器,、綜合繼電保護裝置,、計量儀表、隔離刀,、指示燈,、接地刀等。從應用角度劃分:進線柜:又叫受電柜,,是用來從電網上接受電能的設備(從進線到母線),,一般安裝有斷路器、CT,、PT,、隔離刀等元器件。出線柜:也叫饋電柜或配電柜,,是用來分配電能的設備(從母線到各個出線),,一般也安裝有斷路器、CT,、PT,、隔離刀等元器件。母線聯絡柜:也叫母線分斷?,是用來連接兩段母線的設備(從母線到母線),,在單母線分段、雙母線系統中常常要用到母線聯絡,,以滿足用戶選擇不同運行方式的要求或保證故障情況下有選擇的切除負荷,。PT柜:電壓互感器柜,一般是直接裝設到母線上,,以檢測母

  • 開關怎么選和電纜怎么選

    開關的選取是根據計算得出的電流乘以1.3-1.5倍得出的電流選取嗎 電纜選取就根據計算電流選取還是根據選擇的開關額定電流選 大于多少合適呢 是先選開關還是先選電纜舉個例子 假設變壓器315千伏安 計算負荷260千瓦 計算出電流為395安 選630安開關可以嗎 開關選取原則是395的1.5倍,?315的變壓器低壓到這個開關用多大電纜? 從630開關到出線開關225安 這段怎么選銅排,?現在覺得好亂 問題也有點亂 沒有師傅只能求助諸位了

  • 關于空氣開關參數的理解

    問題又來了,,有一空氣開關型號為 CH1-63/2P C40A .63為額定電流,C40A為保護整體定電流數值為40A,。這個保護整定電流有什么用,?具體怎么用?不太懂,。還有斷路器有3p的也有4p的,,什么時候用3p的什么時候用4p的?@紅蘋果 @ccc___ 總是@兩位都不好意思了

  • 關于開關和燈具的關系的問題

    這張圖是不是最下面的開關控制的是四根導線連接的五個燈具,,廁所左邊的開關控制的是最上邊的燈具,,廁所里邊的開關是控制燈和排風扇,那么樓梯下邊左側的那個燈是由那個開關控制的???菜鳥求解惑~

  • 關于開關和電纜的配合問題,。

    一直很糾結開關和電纜的這個問題,。我的問題是,70的載流量大概是210A,,如果進行校驗,,乘上0.8,就是168A,,那我這個180的開關(開關的額定電流需要不需要校驗,?),對還是不對,。我這里選電纜是按計算電流的1.2倍去選,,開關也是按1.2倍去選。現在電纜如果要校驗,,載流量再乘個0.8那就相當于我按計算電流的1.2*(1/0.8)=1.5倍,,,,,這樣合適嗎,?求大神解釋下疑問,謝謝?。,。。,。,。,。。,?!

  • 為什么要消除開關柜凝露,?

            為什么要消除開關柜凝露,?當前,高壓開關柜的結構日趨小型化,,內部結構緊湊,、帶電體的相間及對地距離縮小,因此對環境因素等要求相對較高,。由于制造,、運行環境等原因,現有開關柜多采用底板開通風口,,后板和頂板密封的設計,,加上運行條件差,電纜溝內部積水嚴重而且通風不暢,,特別是在相對濕度較大的沿海省份,,溫度較高時水汽會上升至母線室而無法排出。開關柜產生凝露會導致內部絕緣性能下降,,各類絕緣缺陷會逐漸發展為擊穿,,釀成事故,對區域電力系統的穩定性有重要影響,。因此,,解決開關柜凝露對開關柜安全運行及電網穩定十分重要。     開關柜長期在潮濕環境中運行,,氣

  • 6個步驟教你如何接多控開關

    多控開關能實現在無限多的地點控制照明燈,,原理是多控開關本身是一個交流220V的單脈沖雙穩態電路系統,多控開關負責控制照明負載,,分開關負責給多控開關提供脈沖信號,。   多控開關能實現在無限多的地點控制照明燈,原理是多控開關本身是一個交流220V的單脈沖雙穩態電路系統,,多控開關負責控制照明負載,,分開關負責給多控開關提供脈沖信號,(分開關可以用普通門鈴開關,,不能用單聯單控的蹺板開關,。)這樣,多控開關得到一個脈沖信號就把負載開通,,再得到一個脈沖信號就把負載關閉,。 多控開關可以安裝在燈具里面或者墻壁上,,引出兩根信號線并聯分開關,布線設計時相當方便節約,,不管多少個分開關都只用兩根細電線并聯就行了,,只要點一下任意一個分開關,照明負載就能開通和關閉了,。 雙控 雙控開關是由兩個單刀雙擲開關組成,如圖:當K1打向1時,,開關K2打向3時線路接通,,打向4線路斷開。從而實現兩個地方控制一個電器的目的,,現在人們生活品質提高,,雙控被廣泛利用于家庭客廳以及臥室中。

  • 關于電纜前端開關的選用,?

    各位電工師傅:新春好!電纜前端選用什么開關較好,。我用185mm2的電纜輸送電力,,使用電流約300A,前端用什么開關,?如果我用額定電流400A空氣開關,,可不可以用。謝謝,!

  • 有關選用四極開關的事情

    進來看到一篇王厚余老先生寫的一篇關于四極開關的選用文章,,希望大家看看能有所收益!四極開關應慎用王厚余(中國航空工業規劃設計研究院 100011 北京) [提 要] 針對四極開關應用問題的討論,受IEC 標準和美國IEE 標準的啟發,提出:不必為中性線的過流而切斷中性線,中性線過流不可能引起人身電擊事故,電氣檢修安全要求隔離中性線,有總等電位聯結的TN - S 系統建筑物內的中性線不需要隔離,TT系統內的電源進線開關應隔離中性線,TT系統內的漏電保護器必須隔離中性線等,。[關鍵詞] 四極開關;中性線;隔離[中圖分類號] TU85 ,TM564 [文獻標識碼] A [文章編號] 1007 - 9467(2000) 01 - 0020 - 03 1999 年電氣工程雜志開展了關于中性線隔離和四極開關應用的專題討論,加深了大家對這一問題的理解,收到了很好的交流溝通,、集思廣益的效果,筆者也受益不淺。最近查閱了IEC 標準和英國的IEE 標準,又有一些啟

  • 請問怎樣選擇這個空開關,?

    我有108個FFU過濾器,是單相220V,,500W的,,由一個3極空氣開關來供電,考慮三相負載平衡,,即54KW.那么每相為18KW,,所以額定電流是36A左右.空開則可選為40A/3P的.不知正確否?請各位高手指點一二?。,?!

  • 請問:這里的開關及電纜這樣配可以嗎,?

    本人的一個工程中有一個配電箱要給四臺220V/8KW的即熱式電熱水器配電,,配電箱供電電源380V,那么在計算開關時我取最大一相的功率為16KW,,計算電流為73A,,我想配電箱主開關用80A/3P,電纜4*25+1*16,,這樣有問題嗎,?請賜教,謝謝,!

  • 關于開關選型的問題請教

    我請教空氣斷路器選型,,比方方,我計算出的一個配電柜的總計算電流為229.5A,,請問我是選250A,,還是315A的斷路器啊,請知道的給個答案,,謝了

  • 為何出線開關比進線開關大

    為何出線開關比進線開關大請教一段配電系統,,兩進一母聯,帶電容動態補償,,為何設計院設計的圖紙出線開關比進線開關大,,是汽車行業的項目。

點擊加載更多

開關開關

開關開關專題,,為您提供開關開關相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與開關開關 相關的專業交流討論,更多開關開關相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度