最近我家的電路經常斷電,檢查了一下總開關,,發現空氣開關火線接線處明顯燒壞,。家里最大的用電器是3000w的電熱水器,,現在經常跳閘,昨晚上又跳閘了,,我去檢查了一下發現空開連線點已經完全燒壞,,我摸了一下電線,電線是熱的,。有木有大神能給我解決一下呢,。
問題又來了,,有一空氣開關型號為 CH1-63/2P C40A .63為額定電流,C40A為保護整體定電流數值為40A,。這個保護整定電流有什么用,?具體怎么用?不太懂,。還有斷路器有3p的也有4p的,,什么時候用3p的什么時候用4p的?@紅蘋果 @ccc___ 總是@兩位都不好意思了
有人問過我這樣一個問題,,在家用電暖氣的時候,,用的時候不跳閘,用完之后電暖氣一斷電就跳閘,,開關是完好的,,哪位幫忙解釋下是怎么回事,我是百思不得其解啊
個人對感應開關(包括帶消防功能的感應開關)的接線一直比較迷糊,,最近在網上查閱了一些廠家的資料,,總結并繪制了一個各種接線的比較圖如下,供大家參考,,若有我理解不當,,或繪制錯誤的地方,歡迎大家批評指正,,謝謝,![ 本帖最后由 yitaofan 于 2011-5-18 18:09 編輯 ]
換了一個客廳的開關,不太會接線,,求救高手,,有圖的話不甚感謝!是個4開的開關,,12個L1L22接線孔,。上排L11L2L21L31L4L41下排L12L1L22L32L3L42.
本帖最后由 yljgxp 于 2013-11-10 22:03 編輯 朋友家一雙聯雙控開關壞掉,其中一聯是單控,,另一聯是雙控,,我把火線接于上面一排觸頭,控制線接于下面一排觸頭,,結果雙控的異地開關失效,。請教雙控開關上下兩排觸頭是否同等?我的接線哪里錯了?照片是另一師傅接線。謝謝!
很多業主都遭遇到過這樣的難題,,家里的空氣開關老是跳閘,,跳了之后還能推上去,可是過一會或者幾個小時就又跳了。是家里的某一路電出了問題還是空氣開關出了什么問題,?我們該選擇多大的空氣開關好呢,?業主王先生家里的電器有浴霸、熱水器,、電磁爐,、洗衣機、抽油煙機,,有幾個燈等,,目前使用的是DZ47-63 c16 230/400V的空氣開關,但是家里的空氣開關總是跳閘,,針對這個案例,,什么樣的空氣開關會較適合王先生家的情況?王先生家中的空氣開關在晚上家人沖涼或是節假日跳閘的概率大,。所以在電源線足夠大的情況下,,建議選4平方的銅芯線,國標2.5有點勉強但也可以 (不是電熱水器),,至于漏電開關可以選30A的(如果是即熱式熱水器就得選40A以上具體參照熱水器最大電流),,同時注意,漏電開關自動跳閘次數太多的情況下(一個月超過10次以上)必須得更換大點的漏電開關(無故障跳閘),,漏電開關使用超過5年后即使工作正常也必須更換,。 以前還沒有這種情況,大多是在負荷太大的時候偶爾跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6點半左右總是定時跳閘,而且用電負荷根本不大.這是怎么回事呢????有可
我有一個25A的空氣開關,一開5500w的廚寶,,就發出嗡嗡的聲音,,關了廚寶就沒有聲音了,螺絲已經擰緊,,換過空開還是有聲音,,這是什么原因
如圖,,兩臺變壓器是分別從兩個10KV電源接取的。這開關是并列運行的意思嗎,?正常運行的時候ABCD四個開關開閉情況是怎樣的?當一條線路停電的時候,四個開關的開閉情況呢,?
1,、把電源盒固 定在暗盒上
現有800A母線主開關(可以整定電流) 到 630A帶滅弧裝置的斷路器 到800A空氣開關(可以整定電流的 電流為530A) 到400A用戶開關 由于用戶問題 引起4級開關都跳閘 請教各位 如何解決 如何對開關進行選擇?
作電氣設計一年半載了,,還沒有認真看過空開的問題,每次都是要求廠家配好屏一起到現場,,現在突然想起來這個問題,,汗啊,!想求教各位空開型號的參數是什么意思,,c d 曲線有什么區別......希望各位不吝賜教!
剛裝修好的房子,,沒接任何電器,,結果空調那一路線老跳閘,有時是推上后過幾分鐘自動跳,,有時推房間外的總開關它立即跳閘(火花四射),,但有時又一點問題沒有,加上試用的電器也沒問題,,郁悶啦,,兄弟們幫幫我,施工隊老找不出問題,,我都快瘋了
照明開關按照要求應該是左零又火,,這么說如果是左右式開關那么就應該是閉合,則開關右側按下去就會燈亮,,如果開關是上下開關的呢,,我記得是上合下關,即下側按下去燈亮,,但是下載好多接法都是下合上關,,這種接法對嗎。請大家說說,,到底是哪種接法正確,,是否就是開關上有一橫線露或者翹上來的時候就是開著的。
小弟遇到個問題,,請大家幫免決下,。接一盞照明燈,是普通的墻壁開關控制,。開關有兩個接線端,,一端接了火線,,另一端接照明燈。問題是開關上面有夜光的標識位,,正常情況應是按下標識位一端,,接通照明電路。但我將兩個接線端接反,,當按下標識位端時,,照明電路斷開,當按下另一端時照明電路才接通,。我想知道開關的內部機械結構如何構成才能出現及時標識位沒有起到標識作用,,但開關依然具有控制能力的。下面付上了我想像的內部結構示意圖,。按照這個圖,,無論兩個接線端如何接線,都不影響開關控制照明電路,,也不影響標識位的起到標識作用,。但我所遇到的現象就無法解釋了,請大家幫么?,是否是?nèi)部機械結構有特別的地方,。
求助:空氣開關的跳閘問題一臺63A的黑色三相四線帶漏電的空氣開關,在不帶任何負載使用的情況下,自已跳閘.各位高手可有招?
請教什么是空氣開關的C 型曲線和D型曲線?還有的空氣開關既有 C 型曲線 又有D型曲線是什么回事,?- C 型曲線 (5~10) In - D 型曲線 (10~14) In (5~10) In 這是什么意思,?
那請問各位大蝦,什么情況用3P+N? 什么情況下用4P的漏電開關?在TN-C-S系統中PEN線在漏電開關N極上口的何處分出N線?
如標題,請各位大蝦指教,跪謝,有圖紙最好.